beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КНС с расходом до 5,0 м3/сут. Размеры санитарно-защитной зона согласно СНиП 2.04.03-85?

Количество просмотров - 24658
(ссылка на эту тему)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Января 2011 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!  [улыбка]  Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации.
Согласно СНиП 2.04.03-85 табл.1 санитарно-защитная зона для  КНС до 0,2 тыс. м3/сут – 15м. А если КНС (от здания) получается гораздо меньше - до 5,0 м3/сут, и выполнить условие с СЗЗ в 15м не получается.  
Неужели и  для КНС с таким небольшим расходом надо соблюдать этот норматив?  [озадачен]

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2011 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Мы всё равно 15 м выдерживаем. Можно пойти на хитрость, не писать, что КНС, а колодец в котором установлены повысительные насосы, может быть экспертиза согласиться. Но лучше проконсультируйтесь у своего эксперта, возможно ли такое.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Января 2011 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка] Спасибо за подсказку! Мне тоже в голову приходила мысль написать "колодец с насосами". А вот проконсультироваться у наших экспертов можно только отдав объект на экспертизу  [улыбка]

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2013 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста если в зону попадает индивидуальный дачный и садово-огородный участок,что можно предпринять?

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)


Подскажите пожалуйста если в зону попадает индивидуальный дачный и садово-огородный участок,что можно предпринять?


Напишите, что это выгреб...Насос ведь съемный ( в смысле-погружной )..?

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2013 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

По всем документам это насосная станция. В задании на проектировании уже прописано это. А еще до реки у меня 75м, значит кнс попадает в санитарную защитную зону реки?? как это можно обойти?

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2013 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)


По всем документам это насосная станция. В задании на проектировании уже прописано это. А еще до реки у меня 75м, значит кнс попадает в санитарную защитную зону реки?? как это можно обойти?


В Задании она обозначена как КНС...?

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Мая 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


По всем документам это насосная станция. В задании на проектировании уже прописано это. А еще до реки у меня 75м, значит кнс попадает в санитарную защитную зону реки?? как это можно обойти?


Ее нельзя как нибудь увязать с водопонижением..? Хотя бы сезонным..?

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Мая 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Это хоз бытовая насосная, и проектируется она для того чтобы сточные воды которые раньше собирались в резервуар уходили на очистные, означает ли это что мы обеспечиваем охрану этого водного объекта, ведь резервуар приносил гораздо больший вред???

В Водном кодексе написано:
16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Мая 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)


Это хоз бытовая насосная, и проектируется она для того чтобы сточные воды которые раньше собирались в резервуар уходили на очистные, означает ли это что мы обеспечиваем охрану этого водного объекта, ведь резервуар приносил гораздо больший вред???

В Водном кодексе написано:
16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.


Очень хорошо в вашем кодексе написано..
Значит,пишите, что сооружение данной насосной со всеми мероприятиями ( усиленная гидроизоляция,2 категория энергоснабжения и т.п ) призвано улучшить экологическую обстановку в районе и не допустить загрязнения водоема сточными водами.

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1484, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines