Заземлитель нейтрали трансформатора 110 кВ. Надо включать в схему оперативной блокировки?

Количество просмотров - 5610
(ссылка на эту тему)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Января 2011 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли включать заземлитель нейтрали трансформатора 110 кВ в схему оперативной блокировки? Заземлитель ЗР-110-II с ручным приводом ПРГ-01-6, тр-р ТРДН-40000/110, также к нейтрали тр-ра подключен ОПН-110 кВ.
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2011 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, что нет не требуется (по крайней мере не обязательно), главная цель ОБР исключение отключения и включения под нагрузкой.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2011 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Но ведь при несимметричном режиме в нейтрали может появиться довольно большое напряжение. Как в этом случаи исключить включение заземлителя?
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2011 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


Но ведь при несимметричном режиме в нейтрали может появиться довольно большое напряжение. Как в этом случаи исключить включение заземлителя?


На трансформаторе 110кВ нессиметричный режим - это скорее всего нештатная ситуация, а если быть более точным скорее аварийная (нессиметричное КЗ), которое должно отключится средствами защиты подстанции, кроме того если так подумать, то оперативные переключения разъединителя в нейтрали трансформатора производятся редко (режим нейтрали врядли будут менять раз в неделю [улыбка] ) и на подтанции должны быть соответствующие инструкции.

P.S. Мы, к примеру, занимались разработкой ОБР ОРУ 110кВ и там не в ключали в схему ОБР разъединитель нейтрали траснформатора

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2011 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, за помощь!
Essentiale
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Декабря 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)



Но ведь при несимметричном режиме в нейтрали может появиться довольно большое напряжение. Как в этом случаи исключить включение заземлителя?


На трансформаторе 110кВ нессиметричный режим - это скорее всего нештатная ситуация, а если быть более точным скорее аварийная (нессиметричное КЗ), которое должно отключится средствами защиты подстанции, кроме того если так подумать, то оперативные переключения разъединителя в нейтрали трансформатора производятся редко (режим нейтрали врядли будут менять раз в неделю [улыбка] ) и на подтанции должны быть соответствующие инструкции.

P.S. Мы, к примеру, занимались разработкой ОБР ОРУ 110кВ и там не в ключали в схему ОБР разъединитель нейтрали траснформатора


Не согласен. Блокировка является средством, обеспечивающим безопасность переключений и должна выполнять свои функции всегда, независимо от количества переключений в год или длительности периодов времени наличия напряжения.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Декабря 2014 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: а с чем блокировать разъединитель нейтрали? В энергосистеме включение и отключение этих разъединителей производят, не отключая сами трансформаторы. Делается это по командам диспетчеров, которые следят, чтобы на линии был хотя бы один трансформатор с заземленной нейтралью. Если этот трансформатор выводится в ремонт, нейтраль перед этим заземляют на другом трансформаторе, который может быть очень далеко. Так что блокировок здесь не может быть никаких.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1609, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines