Сообщение #1 : 02 Апреля 2008 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Заказчик просит подключить питание на приборы через БЗК. Загвоздка в том, что у меня нагрузка на канал будет больше номинальной  - это раз, номинальный ток на входе больше в 2 раза допустимого - это два. Кто сталкивался с Болидовским оборудованием, посоветуйте - чем можно заменить БЗК или вообще как мне быть в этой ситуации. [непонятно]

Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Февраля 2014 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Я по всем вопросам им на сайт в службу технической поддержки писал

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2014 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Если а Вас номинальный ток каждого канала более 1 А (у БЗК исп.02 - только до этого значения на канал) - можно предложить вариант: на каждый такой канал по своему ИБП с индикацией состояния, контролем разряда и т.д. (на DIN-рейку, например навешать)

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Grey Cheshire
*
Участник форумов

ПСЦ "Электроника"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2014 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

У БЗК исп. 02 есть возможность увеличить номинальный ток в 2 раза (п. 2.1.4 инструкции по эксплуатации).
Ну или просто клеммы поставить...правда плюшек по защите от переполюсовки и т.д. не будет.

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1334, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines