beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

"Чистые помещения" (больница многопрофильная). Какие типы пожарных датчиков использовать?

Количество просмотров - 5783
(ссылка на эту тему)
Alibaba
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2011 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Вопрос такой: Какие типы пожарных датчикой использовать в "чистых помещениях", где должна проводиться мокрая уборка дезинфицирующими средствами?
Типы помещений: интенсивная терапия, операционная, предоперационная, перевязочная...
Заранее огромное спасибо!

Специалист по X3 (Tbilisi, Georgia)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2011 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Обычные дымовые извещатели не подойдут?

Инженер (Тюмень, Россия)
Alibaba
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2011 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Обычные, рассчитаны на такие условия эксплуатации ?? [улыбка]
в операционных думаю нужны зрывозациценные [улыбка] , но до конца не уверен в этом

Специалист по X3 (Tbilisi, Georgia)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2011 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

в операционных думаю нужны зрывозациценные

Взрырозащищенные, думаю, это перебор...можно просто с IP54 поискать...

Инженер (Тюмень, Россия)
Alibaba
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2011 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

пожарный датчик IP54  [шок], эт где такое добро можно найти ??

Специалист по X3 (Tbilisi, Georgia)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2011 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Сам ни разу не применял, вот посмотрте может подойдет...
http://www.esmisys.ru/products/fx/sensors/esmi6500.html

Инженер (Тюмень, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2011 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Для "чистых" помещений необходимо применять извещатели с минимизированной площадью щелей корпуса - в белорусси есть ИДПО-212 Ровалэнтовские.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Мая 2011 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

У ТД Рубеж есть извещатели (модификация) предназначены для работы во влажной среде, как я понял с сайта к маскировке извещателей добавляется аббревиатура КМЧ.

Я считаю, может закладывать в проект как обычно: для заказчиков у которых полно денег - можно подороже и по красивше, а для бюджетных, где всегда "нет" денег, то подешевле.

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Кто знает, какие специальные требования предъявляются к кабелям в чистых помещениях? Меня больше интересуют силовые кабели питания. Спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1120, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines