ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 176132
(ссылка на эту тему)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #121 : 13 Марта 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Посмотри в инете (большой выложить не могу):Инженерная геодезия: учеб. пособие. / С.В. Смолич, А.Г. Верхотуров – Чита: ЧитГУ, 2009. - 185 с.
Есть: УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ Учебное пособие Киров 2010 тут и профили трасс вроде найдешь.
Есть в инете тож большой толмутик не выложу: Инженерная геодезия: Учебник для вузов / Е. Б. Клюшин, И62 М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев, В.Д.Фельдман; Под ред. Д. Ш. Михелева. — 4-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 480 с.
В свое время тоже для общего развития интересовался, топосъемку не всегда надыбаешь, а без нее никак :[улыбка]

Инженер ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 13 Марта 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

2^Mav & Брумбурум +1 [спасибо]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 14 Марта 2013 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите по поводу технологических карт на строительство ВЛ-0,4 кВ. Есть такие вообще или по причине простоты строительства не разрабатываются. есть ли какой нормирующий документ по ним? (ну т.е. что должно прописываться) Вообще что это такое и с чем едят. Есть термин типовая технологическая карта на различные работы. Почему типовая? кем составлялось?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 14 Марта 2013 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

ТТК (типовая технологическая карта) по сути документ расписывающий порядок действий, типа пошел к холму, при пересечении ручья не екнись в него, обвяжись веревкой и да будет с тобой страхующий, бери на холме камень, если больше четверти веса твоего, то ток вдвоем тащите назад, и вуаля фундамент заложен, можно забивать мамонта и тащить жану за волосы в пещеру. На забивание мамонта тоже должна быть тех карта и если мамонта часто бьют, то составляется одна типовая (ТТК). Что делать с жаной в пещере тоже должна быть ТК и естественно желательно минимально типовая [подмигиваю]
А еще поскольку есть работы с краном, бурилкой, должны быть ППРК (план производства работ краном) или ППР (план производства работ) если работы опасные и трудоемкие где много чего тоже прописывается указывается.
Во многом это связанно с техникой безопасной работы и скоординированными действиями, чтобы рабочие не тыкались кто во что горазд, экономили время, а соответственно деньги и производили работы качественно.

Инженер ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 14 Марта 2013 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум ТТК утверждаются комиссией какой нет? А то понаписать можно всякого...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #126 : 14 Марта 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Как правило, ТК составляется для каждого объекта отдельно и оформляется в виде таблицы. В одной ТК могут быть учтены различные, но схожие модели объектов. Технологическая карта составляется техническими службами предприятия и утверждается руководителем предприятия (главным инженером, главным агрономом).
Так утверждает могучая "википедия"

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #127 : 14 Марта 2013 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

ТТК на ВЛ 0,4-10 кВ только недавно выкладывались:
https://www.proektant.org/index.php?topic=24309.msg127117#msg127117

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #128 : 14 Марта 2013 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

ТТК на ВЛ 0,4-10 кВ только недавно выкладывались:
https://www.proektant.org/index.php?topic=24309.msg127117#msg127117

По демонтажу ВЛ 10/0,4 кВ так ничего и нету? Для меня вопрос еще актуален. В интернете по этому поводу ничего...

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #129 : 14 Марта 2013 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

По демонтажу в каждом предприятии писались обычно свои, привязанные к имеющейся технике.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #130 : 15 Марта 2013 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите по следующему вопросу. Понимаю, что звучит дубово, но все же. Попал в интересную ситуацию...
Насколько рабочая документация по материалам и оборудованию может отличаться от того что есть в натуре? Допустим вся линейная арматура похожа и принципы одни. Если в проекте указана одна, а по факту выполнено другой? И грозозащитное выполнено 5 м вместо 15-и, и опн нет...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #131 : 15 Марта 2013 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

По поводу арматуры, что она другая ничего страшного по сути, но, во первых в спецификации лучше прописывать: Заказчик может менять оборудование на аналогичное с учетом рассматриваемых характеристик и среды применения. Во вторых иногда этого лучше не делать поскольку сети к примеру выдавая ТЗ четко прописывают что 0,4 на нилед, а 10 на энсто, если не прописано можешь и МЗВА заложить и ничего так. Все что не соответствует проекту вина монтажников, и по сути (без ОПНов тем более и грозозащита если не соответствует нормам) такую линию не должны пустить в эксплуатацию.

Инженер ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #132 : 15 Марта 2013 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум уже все сделано и запущено. Мне сказали, что собрали на Ниледе, а оказалось на арматуре какой то другой конторки...
У меня листы из тп ниледа привязаны и текстовуха уже вся. лень переделывать, да и сроки уже...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #133 : 15 Марта 2013 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Ну и в чем вопрос, ты то в чем виноват, в том, что кто делал монтаж как всегда решил с экономить и закупил товар в шараге не по проекту? Как ты думаешь то сам, кто не прав в такой ситуации? У меня были подобные ситуации, недавно вот неуспевши согласовать проект, а по факту сделанный, пришлось менять, был заявлен один тип КТП, поставка сорвалась и тож в шараге подешевше купили, привезли такое чудо нанотехники видать в Сколково закупали [секрет] Ну монтажники с помощью автогена и напильника вроде как из адронного коллайдера вылипили КТП [читаю] мне пришлось прикрывать тылы переделывать проект (получился походу не менее корявый :[улыбка]).

Инженер ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #134 : 20 Марта 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Парни а подскажите по следующему вопросу. Запас провода при проектировании ВЛ? 10%?! Какими нормативными регулируется? Погуглил, везде пишется по поводу кабеля (от 6 до 10 %), в принципе очевидно, что скорее всего распространяется и на провод, но все же?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #135 : 20 Марта 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

ГЭСН-2001. Сборник 33, книга 1, п.2.5:
Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с коэффициентом для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025...

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ВикторП
Сегодня в 15:15

автор: 406610
Сегодня в 08:32

автор: Акатушев
Вчера в 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман