beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22488
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289555
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 33   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 175391
(ссылка на эту тему)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Февраля 2011 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

А можно поподробнее, как его лучше повесить, что б и показания удобно снимать было и габарит не нарушать? Сделать ответвление, спуститься проводом/кабелем до ЩУ, потом опять подняться и "ответвиться"?

Поговорите со своими электросетями, наши очень сопротивляются установке ЩУР на опору, поэтому делаем как во вложении.
* установка ЩУР.dwg
(95.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1471]

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Февраля 2011 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

А можно поподробнее, как его лучше повесить, что б и показания удобно снимать было и габарит не нарушать? Сделать ответвление, спуститься проводом/кабелем до ЩУ, потом опять подняться и "ответвиться"?


Что то в этом духе  [улыбка] Делаете спуск к щиту (можно даже СИПом), в щитке устанавливаете два автомата и счётчик (вместо одного автомата сейчас иногда ставят ограничитель мощности), а потом также подымаетесь сипом под анкерный зажим и делаете отпайку.
По поводу высоте установки у нас в РЭСах сейчас мода ставить счётчики с GSM модемом или снимать показания при помощи ридера, так что высота не имеет особого значения для снятия показаний


Вот кстати пример как можно это выполнить  [подмигиваю]

* ЩУ.djvu
(19.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1275]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Февраля 2011 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

ограничитель мощности - это по сути реле тока с отсечкой?

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Февраля 2011 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

ограничитель мощности - это по сути реле тока с отсечкой?


Это в упрощённой схеме, а вообще если разбить на элементы то это набор: трансформаторы тока, реле тока, реле времени, реле напряжения + парочка промежуточных релюшек  [улыбка]  [улыбка]  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Февраля 2011 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Еще подскажите, пожалуйста. Как опоры вобще устанавливают? Выкопали/просверлил ямку, запихнули туда опору, а дальше что? Грунт назад засыпают и утрамбовывают? Там вроде под анкерные опоры надо какие-то ригели ставить или опорные плиты со стяжками?

Инженер (Волгоград, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Февраля 2011 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Специальная машин/трактор бурит зелю и вставляет свечку, затем засыпают и уплотняют. Плиты ложатся не всегда. Зависит от грунтов.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 24 Февраля 2011 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

И от типа опор, как правило это в основном угловые анкерные с двумя подкосами

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 24 Февраля 2011 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Вот сейчас пытаюсь выбрать арматуру для угловой анкерной опоры без ответвлений по книжке №2 компании ENSTO. Но там для варианта без ответвлений почему-то все-равно понапихано всяких соединительных и ответвительных зажимов (SLIP 22.1. SLIP22.12), на кой они нужны, если ответвлений нема?  SLIP 22.1 планирую использовать по 2 штуке только на опорах со светильниками. И почему-то для концевых анкерных опор подразумевается установка крюка с проходным болтом, т.е. опора должна ыбть с отверстием вверху, но что-то я таких не видел пока.

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 24 Февраля 2011 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Вот сейчас пытаюсь выбрать арматуру для угловой анкерной опоры без ответвлений по книжке №2 компании ENSTO. Но там для варианта без ответвлений почему-то все-равно понапихано всяких соединительных и ответвительных зажимов (SLIP 22.1. SLIP22.12), на кой они нужны, если ответвлений нема?  SLIP 22.1 планирую использовать по 2 штуке только на опорах со светильниками. И почему-то для концевых анкерных опор подразумевается установка крюка с проходным болтом, т.е. опора должна ыбть с отверстием вверху, но что-то я таких не видел пока.



  •    1. На угловых анкерных опорах магистральный провод крепится на анкерных зажимах и по факту с двух сторон приходят два разных провода, которые затягиваются на анкерный зажим, а их концы соединяют друг с другом при помощи соединительных прокалывающих зажимов, кроме того это ещё зажим на заземление нулевого проводника

  •    2. Отверстие выполняется на опоре при монтаже оборудования



Ещё хотел спросить, Вы же вроде СИП-2 хотели закладывать, а арматуру судя по названию под СИП-4 используете?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 24 Февраля 2011 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

 То есть Вы хотели сказать, что по факту на угловой анкерной опоре 2 отдельных куска СИПа натягивается, а затем сеть соединяют с помощью этих зажимов (SLIP 22.1)? Зачем тогда там ответвительный зажим SLIP22.12? А почему бы не натянуть сначала одну сторону, оставить небольшую петлю и натянуть вторую часть без разрыва?
Все верно, СИП-2. Эта арматура в книжке от ENSTO приведена и для него.

А на концевых опорах я так понимаю надо провод окончательно натянуть и заизолировать, там-то соединительных зажимов для СИПа быть не должно?

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 24 Февраля 2011 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

То есть Вы хотели сказать, что по факту на угловой анкерной опоре 2 отдельных куска СИПа натягивается


Да, довольно часто наблюдал такую картину на угловых анерных опорах.


Зачем тогда там ответвительный зажим SLIP22.12?


Данный зажим нужен для подключения PEN проводника к контуру заземления

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Февраля 2011 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Не надо отверстий, для крепления существуют бандажные ленты, провода не разрезаются. Не надо даже обсуждать проектировщикам, а проектировать по типовому проекту со всеми зажимами. Чужие зажимы и зажимы от неизолированных проводов необоснованы расчетом.

Прикладываю свои картинки для наглядности. Используем СИП-2А, система Ensto.
* Узлы СИП.doc
(52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1499]

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 25 Февраля 2011 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Влад, а зачем Вы на стойке 76-й крюк применяете? SOT 29 и 39 - более "бюджетный" и подходящий вариант...

? (Киев, Украина)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 25 Февраля 2011 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

SOT29 и 39 для неплоских металлических и деревянных опор. Универсальный крюк SOT76 для плоских поверхностей ж/б опор и стен. И никаких проблем.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 25 Февраля 2011 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

 
Институт Укрсельэнергопроект.jpg
 
* Институт Укрсельэнергопроект.jpg
(49.82 Кб, 452x640)  [скачать]  [загрузок: 3891]

Цитата
SOT29 и 39 для неплоских металлических и деревянных опор. Универсальный крюк SOT76 для плоских поверхностей ж/б опор и стен. И никаких проблем.
Ну почему же? SOT29 и 39 совершенно спокойно монтируются как на круглых стойках, так и на СВ 95 с плоскими поверхностями...
Своими руками их перемонтировал предостаточно...

? (Киев, Украина)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:14

автор: Imp
Сегодня в 13:09

автор: Sasha 4312
Сегодня в 13:07

Сегодня в 06:50

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 992, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Леонид Осипенко, Imp, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn, Змей~, Opornik, Земский, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines