beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 33   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 172857
(ссылка на эту тему)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #181 : 16 Апреля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Количество подкосов вы определяете сами.Для соответствующих типов опор (угловая,концевая и т.д.)

Причем здесь определение количества подкосов?? Мой вопрос про методику механического расчета подкосных опор! И как его привязать к расчетным пролетам?

Инженер (Пенза, Россия)
Den.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #182 : 19 Апреля 2013 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,встретил в расчетах-"Площадь поперечного сечения  провода",нашел формулу:
S = 0,8*d²  где:
S — площадь сечения провода в мм.кв.;
d — диаметр провода в мм.
Для СИП 4х120 имеем:d=39.5;S=0.8*39.5*39.5=1248.2;т.к жил 4 то получаем:1248,2*4=4992
Помогите разобраться правильный ли расчет?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #183 : 19 Апреля 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


Добрый день,встретил в расчетах-"Площадь поперечного сечения  провода",нашел формулу:
S = 0,8*d²  где:
S — площадь сечения провода в мм.кв.;
d — диаметр провода в мм.
Для СИП 4х120 имеем:d=39.5;S=0.8*39.5*39.5=1248.2;т.к жил 4 то получаем:1248,2*4=4992
Помогите разобраться правильный ли расчет?

это моё личное мнение:
Так понимаю это это сип-2 4х120?
Я оперирую формулой поскромнее S=0.785*d2.Но не суть.
если это СИП-2, то там идет провод скрученыый из 4-х жил,так? Судя по ниледовскому каталогу для сечения жилы 120 мм2 провода- соответствует диаметр  без изоляции 12,8 мм. Если все вычислите по формуле, то получие  128 мм2, практически то, что в сечении, только зачем?
И для чего расчет?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Den.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #184 : 19 Апреля 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ,вот нашел статью:http://www.kuzovlevs.narod.ru/new_stat/11/11.htm пытаюсь просчитать по ней мех.расчет.Оттуда: F0 – фактическое сечение несущей жилы провода, мм2 ,думаю что это одно и тоже....

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #185 : 19 Апреля 2013 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, СИП делают, покрывая неизолированные провода изоляцией. А на неизолированные провода есть ГОСТ 839-80*, где есть все необходимые данные по сечениям всех проводов. Зачем что-то придумывать и считать?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Den.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #186 : 20 Апреля 2013 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

MAV,согласен с Вами,просто проверял свои мысли ,а конкретнее меня интересует -F0 – фактическое сечение несущей жилы провода, мм2, одно ли это и тоже,или стоит искать другой расчет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #187 : 21 Апреля 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, СИП делают, покрывая неизолированные провода изоляцией
а вес изоляции не учитывать при мех. расчете так скажем на расстояниях более 20 метров, пару кило не существенны будут при тяжении? Ведь изолируют не одну жилу, а все 4-5, и даже при малом весе с изоляцией еще есть увеличение диаметра (сечения), а это значит изменение ветровой и гололедной нагрузки, вот и пол миллиметра изоляции на проводе, ток не надо говорить про какующих птичек [подмигиваю] А так, как пользовались мы методиками а ля средневековая Русь так и пользуемся MAV только вы забыли сказать, что те рассчеты были с хрен знает каким запасом, а почему? Историю надо читать. Жаль что сейчас таких НИИ толком нету.... [рыдаю]

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #188 : 21 Апреля 2013 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

а вес изоляции не учитывать при мех. расчете

Разве в моем посте шел разговор о массе провода? Разговор-то о сечениях...

ток не надо говорить про какующих птичек

А это к чему?

MAV только вы забыли сказать, что те рассчеты были с хрен знает каким запасом, а почему? Историю надо читать.

И откуда у Вас такие сведения? И какую "историю" мне надо почитать, что бы понять Вас?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #189 : 21 Апреля 2013 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

А сечение голого провода не отлично от изолированного? На мех расчет влияет масса и вам ли этого не знать. Тема не о сечениях:
"Основы проектирования ВЛИ. Выбор длин пролётов, выбор типа опор, ввод СИП в здание?" Насчет истории, то я про то что раньше в Советах было принято все делать с большим запасом.

Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #190 : 21 Апреля 2013 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

А про птичек полу шутка [улыбка]

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #191 : 21 Апреля 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Мой пост был ответом на посты №182-183 и это прекрасно видно.
А сечение голого провода не отлично от изолированного?

Отлично.
На мех расчет влияет масса

И это известно.
раньше в Советах было принято все делать с большим запасом.

СНиПы с тех времён практически не изменились, выпустили т.н. актуализированную редакцию и обозвали СП. А вот квалификация инженеров резко упала. Отсюда и аварии, и прочие катаклизмы.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #192 : 21 Апреля 2013 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Mav не гневайтесь, мы походу перед вами молокососы не в обидной форме ворожения, вы основательно выразились по постам, я же дополнил. Мы делаем одно дело. И про квалификацию инженеров очень с вами согласен, а их по сути и нет и это печально.  Более того, выскажусь... один проектировщик делает проект.... это глупость некому проверить и потом краснеешь перед службами и дай бог там заметят ошибки...Бесит это

Инженер ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #193 : 22 Апреля 2013 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

господа что то вы с философию ударились. Инженеров нет потому что нет образования нормального, да и слово инженер, специалист сками по себе обесценены росиийскими "кое какерами" (М.Задорнов).
Вот подскажите по сл. вопросу. Трэба по "классике" ТП 3.407. с использованием арматуры как в ТП, подвесить сип. Соответственно в типовом все считалось для неизолированного. Пересчитывать естественно не хочется... С учетом того,что вес сипа обычно меньше веса АС, какие логичнее выбрать пролеты? Взять для сип из проекта для подвеса с сип или взять пролеты как в "классике"?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #194 : 23 Апреля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите по предыдущему вопросу, а так же есть ли в природе пересчитанный по Пуэ 7 типовик 3.407.1-136 для 0,4 кв с ас?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #195 : 15 Августа 2013 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


господа что то вы с философию ударились. Инженеров нет потому что нет образования нормального, да и слово инженер, специалист сками по себе обесценены росиийскими "кое какерами" (М.Задорнов).
Вот подскажите по сл. вопросу. Трэба по "классике" ТП 3.407. с использованием арматуры как в ТП, подвесить сип. Соответственно в типовом все считалось для неизолированного. Пересчитывать естественно не хочется... С учетом того,что вес сипа обычно меньше веса АС, какие логичнее выбрать пролеты? Взять для сип из проекта для подвеса с сип или взять пролеты как в "классике"?


Вес СИП меньше веса АС? Впервые слышу. А изоляция?
А вообще Вам зачем, если не секрет? существует масса типовых опор для СИП, про серию 3.407 для ВЛ-0,38 и забыли все уже. используют только для демонтажа. ну и проектные институты, наверное, забыли для этой серии пролеты пересчитать

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 938, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines