beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22493
  • Всего тем - 31254
  • Всего сообщений - 289576
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 33   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 175431
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #241 : 01 Ноября 2013 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том, что в ГОСТе на СИП указано, что СИП-4 используется для вводов в здания.Иногда в ТУ сами сети прописывают, чтобы применяли СИП-2, даже для вводов, от них удобнее делать ответвле

СТП 09110.20.186-09 "Железобетонные опоры линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4и"
Не обязательно вводы в здания...

Инженер (Минск, Беларусь)
Vlad-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #242 : 01 Ноября 2013 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за инф

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #243 : 15 Ноября 2013 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

это все хорошо, но есть еще требования ФСК. Если заказчик не ФСК и не МРСК, то можно.

Инженер (Оренбург, Россия)
Vlad-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #244 : 15 Ноября 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

А какие требования у ФСК ?
А есть типовой для ВЛИ 0,4 кВ
с использованием СИП-4 для России, кроме пособия ENSTO ?


Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #245 : 18 Ноября 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Почитайте, ссылку сейчас не найду. на сайте есть, по-моему. там СИП-2 - для магистральных линий, СИП-4 для вводов в здания и КТП. чем Вас не устраивают пособия Ensto? оборудование для монтажа можно заменить на аналоги.

Инженер (Оренбург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #246 : 18 Ноября 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Белорусские типовые теперь в РФ "прокатывают"...
А для русских главнее Ensto - это ж не ваш производитель..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #247 : 18 Ноября 2013 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)


Белорусские типовые теперь в РФ "прокатывают"...
А для русских главнее Ensto - это ж не ваш производитель..?

найти проще. к тому же основные заказчики "сидят" на оборудовании Ensto. Почти во всех присылаемых рекомендациях по выбору оборудования Ensto на 1 месте...

Инженер (Оренбург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #248 : 18 Ноября 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Жаль, конечно...
Когда ж Россия, в отличии от РБ и РФ станет немного независимей..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Vlad-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #249 : 20 Ноября 2013 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, часто в проектах ВЛ 10-0,4 кВ , для питания потребителя, точкой присоединения является ВЛ.
Чем вы руководствуетесь для проектирования ответвлений:
-ВЛЗ 10 кВ -макс. длина пролета,
крепление провода на отпаечной опоре (на траверсе или прямо на провод),
-ВЛИ 0,4 - ответвление и спуск по опоре до щита учета кабелем или СИП,
и можно СИП в стальной трубе ?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Rudy-793
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #250 : 22 Ноября 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Выяснилось позже (встретили подрядчиков которые тянули провода), что по проекту как раз все гирлянды и выключатель с началом 0,4кВ должны были находиться на 2 опоре, а повесили на 3 (2/1 ЛР №75 ЗН вкл откл). и 2 сделали промежуточной (Ф-1 ПС 528 1/1) и по идее не нужной. Прошлись по деревне, посмотрели - К другим домам ответвления к дому идут уже со 2ой опоры, где и висят выключатели и переход на 0,4кВ. Отсюда вопрос: нельзя ли всю систему перевесить на 2ую опору с удлинением проводов 0,4кВ и ответвлением к дому, а 3 опору убрать за ненадобностью. [улыбка]

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #251 : 25 Ноября 2013 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответы. Выяснилось позже (встретили подрядчиков которые тянули провода), что по проекту как раз все гирлянды и выключатель с началом 0,4кВ должны были находиться на 2 опоре, а повесили на 3 (2/1 ЛР №75 ЗН вкл откл). и 2 сделали промежуточной (Ф-1 ПС 528 1/1) и по идее не нужной. Прошлись по деревне, посмотрели - К другим домам ответвления к дому идут уже со 2ой опоры, где и висят выключатели и переход на 0,4кВ. Отсюда вопрос: нельзя ли всю систему перевесить на 2ую опору с удлинением проводов 0,4кВ и ответвлением к дому, а 3 опору убрать за ненадобностью. [улыбка]

можно конечно. но это ж им в копеечку...не удавятся?))) и во вторых, опора №2 установлена с нарушением ПУЭ. Вы на это не указывали?

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #252 : 25 Ноября 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

одскажите, часто в проектах ВЛ 10-0,4 кВ , для питания потребителя, точкой присоединения является ВЛ.
Чем вы руководствуетесь для проектирования ответвлений:
-ВЛЗ 10 кВ -макс. длина пролета,
крепление провода на отпаечной опоре (на траверсе или прямо на провод),
-ВЛИ 0,4 - ответвление и спуск по опоре до щита учета кабелем или СИП,

типовыми проектами. Необходимо было от ВЛ-10 кВ сделать отпайку СИПом, на отпаечной опоре поставил УОП по 3.407-143, через 5 м поставил анкерную со сменой проводов АСТБ10-26 по Л56-97 . Между ними- провод АС. ВЛИ-0,4 - там несложные тех. решения, можно в соответствии с ПУЭ самому сделать.
и можно СИП в стальной трубе ?

а зачем?

Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #253 : 06 Декабря 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Господа прошу помочь советом. Кто знает, что это за тип опоры? мо какой документик с размерами имеется?
DSC08293.jpg
 
* DSC08293.jpg
(43.82 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 555]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #254 : 06 Декабря 2013 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

скорее всего из ТП 10.0173 Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ с штыревыми изоляторами. Но конструкция траверс очень интересная...

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #255 : 06 Декабря 2013 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

скорее всего из ТП 10.0173 Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ с штыревыми изоляторами.

На фото же концевая опора ВЛ 0,38 кВ на крюках КС-18, ДКС-18 и ДПКС-18. Была такая серия в 80-х годах перед 136 серией, сейчас шифр не помню...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Романыч
Сегодня в 10:11

Сегодня в 04:03

автор: mastaq
Вчера в 19:44

автор: Imp
Вчера в 13:09

Вчера в 06:50

автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Horizont, Земский, Проектант 63, mastaq, Александр ЭОМ, Mclaud 72, Игорь В., Леонид Осипенко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines