ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 175670
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 25 Февраля 2011 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

Не надо отверстий, для крепления существуют бандажные ленты


Бандажные ленты нужны там где на крюк не действуют большие механические нагрузки, так производитель  арматуры (фирма "Ensto") рекомендует устанавливать сквозные крюки на опорах типа К и УА

на месте уменьшения сечения ведь нужно будет ставить защитный аппарат? Для СИП-2а минимальное допустимое сечение жилы при гололеде до 10мм - 35 кв. мм, т.е., если я правильно понимаю, то и для уличного освещения это минимальное значение, т.е. СИП с сечением 16 можно использовать только для ответвления в здание?


Посмотрел по каталогу, там написано что согласно ПУЭ 7-е издание на магистрали не менее 25мм на ответвлении не менее 16мм (только это для провода ASXSn), данное правило действует и для сети освещения

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 28 Февраля 2011 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

 На выходных понаблюдал как по городу протянуто освещение СИПом... Удивили опоры - мало что общего с типовым проектом ЛЭП 98.08, подкосы есть только у концевых анкерных опор, очень редко есть всего 1 подкос у угловых анкерных, у промежуточных угловых подкосов вобще нет. БОльшое количество стоек очень похоже на св95 и св105, кое-где стоят многогранные опоры. Чем можно объяснить отсутствие подкосов (ну или наличие их в типовом 98.08=))?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #33 : 28 Февраля 2011 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Есть безподкосные опоры на стойках с моментом 5 тм, а потом, почему вы думаете что строили по проекту? Сейчас могут и просто так "повтыкать" опоры...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 28 Февраля 2011 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Чем можно объяснить отсутствие подкосов (ну или наличие их в типовом 98.08=))?

Наличие у опор подкосов обусловленны механическими расчетами!
Отсутствие обусловленно либо использованием более легкого провода чем указаны в типовых (к примеру только провод освещения) и механическим расчетом с условием что на эти опоры ,в будующем, не будут подвешены дополнительные цепи!.. Либо халатностью монтажной фирмы!

Очень часто, то что в проекте, не соответствует тому, что и как монтажники установили. В этом случае вся ответственность ложиться на монтажную фирму! Удивительно только то, как им подписали акты скрытых работ (соответствия проекту). [улыбка]

Сталкивался с ситуацией установки ригелей на опоры...
Монтажная фирма заказывает бур машину делает котлованы диаметром 260-300 мм а для установки ригелей нужны большие диаметры, чтобы руками не дорабатывать ригеля просто не закладывают.
Ни одного ригеля не было заложено!
Здесь 3и варианта Либо:
1 ругаться! искать рычаги!
2 заниматься своим делом... как и прежде
3 заглублять котлованы на 200-300 мм

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 28 Февраля 2011 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Дыктъ освещение, как правило, по городу - на осветительных восьмигранных стойках...где же Вы такую с подкосом видели?  [подмигиваю]
Опора освещения 1.jpg
 
* Опора освещения 1.jpg
(80.58 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2970]
Опора освещения 2.jpg
 
* Опора освещения 2.jpg
(60.9 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2913]

? (Киев, Украина)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 28 Февраля 2011 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


Дыктъ освещение, как правило по городу - на осветительных восьмигранных стойках...где же Вы такую с подкосом видели?  [подмигиваю]


Кое-где вдоль второстепенных дорог стоят трапецевидные  вперемешку с восьмигранными (кое-где в бОльшей степени типа СВ), а по частному сектору в основном трапецевидные. А есть вобще типовые с восьмигранными стойками?


Сталкивался с ситуацией установки ригелей на опоры...


Если я правильно понял ригель (Г9) - это 2 уголка, стянутые шпильками. Объясните, пожалуйста, куда он устанавливается на опоре и каким образом он укрепляет ее в земле?

Инженер (Волгоград, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 28 Февраля 2011 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Кое-где вдоль второстепенных дорог стоят трапецевидные  вперемешку с восьмигранными (кое-где в бОльшей степени типа СВ), а по частному сектору в основном трапецевидные. А есть вобще типовые с восьмигранными стойками?

Мдя...попадаются разные [подмигиваю]
Разные опоры.jpg
 
* Разные опоры.jpg
(36.41 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2800]

? (Киев, Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 28 Февраля 2011 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

кое-где стоят многогранные опоры

Опоры освещения выполняются по типовым проектам в которых также выполняются механические расчеты

Применение одностоечных опор обусловленно применением конкретной, каждому типовому, технологии...
К примеру т.п. 3.320-1 "опоры наружного освещения и контактных сетей городского транспорта" опоры используемые для освещения и контактной сети применяют опоры центрифугированные (одностоечные),  применяют специальный, ж/б фундамент под опору

Нужно учитывать и марку стойки по изгибающему моменту
К примеру в МРСК-Сибири выдал ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «ФСК ЕЭС» где говориться что при строителстве ВЛ10 использовать стойки с изгибающим моментом не ниже 5

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 28 Февраля 2011 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

И такие вот...
Интересно - ворону не страшно сидеть на СИП? Опора-то дряхленькая... [улыбка]
Опора.jpg
 
* Опора.jpg
(22.49 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2753]

? (Киев, Украина)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 02 Марта 2011 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)


Если я правильно понял ригель (Г9) - это 2 уголка, стянутые шпильками. Объясните, пожалуйста, куда он устанавливается на опоре и каким образом он укрепляет ее в земле?


Так может кто-нить про ригель рассказать?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #41 : 02 Марта 2011 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Ригель из двух уголков, стянутых шпильками, устанавливается на комле стойки или подкоса в слабых грунтах, с целью увеличения площади опирания стойки на грунт. Ригель железобетонный, устанавливаемый на боковую поверхность стойки в приповерхностном слое, служит для увеличения опираемой поверхности стойки в сторону действия изгибающей силы, т.е. уменьшает "уход" стойки в грунте в горизонтальном направлении. Но стойка при этом должна иметь запас по изгибающему моменту, иначе она выгнется "луком" уже выше грунта.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 02 Марта 2011 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

а что такое комло?? =)

Инженер (Волгоград, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 02 Марта 2011 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

устанавливается на комле стойки или подкоса в слабых грунтах,


Комель → верхняя часть стойки, подкоса!
ригеля устанавливаются по типовым!
практически во всех типовых есть соответствующие чертежи по которым устанавливаются ригеля!
Бывают как металлическими, деревянными так и железобетонными...

PS ригель закладывается в землю!  [доволен]
Ригель анкерной опоры.jpg
 
* Ригель анкерной опоры.jpg
(145.76 Кб, 1024x714)  [скачать]  [загрузок: 3776]
Г7.png
 
* Г7.png
(35.91 Кб, 296x428)  [скачать]  [загрузок: 1790]
П3и П4.png
 
* П3и П4.png
(137.76 Кб, 846x567)  [скачать]  [загрузок: 1742]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #44 : 02 Марта 2011 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Комель → верхняя часть стойки, подкоса!

Толковый словарь Ушакова :
КОМЕЛЬ
КО́МЕЛЬ, комля, муж. (обл.).
1. Нижняя, основная, прилегающая к корню часть (растения, волоса, пера, рога). После жатвы на поле остались комли стеблей ржи, ячменя, овса.
2. Толстый конец дерева.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 02 Марта 2011 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Комель → верхняя часть стойки, подкоса!

[шок]
Извеняюсь. Наверное это про меня видел фигу! [улыбка]


КОМЕЛЬ.png
 
* КОМЕЛЬ.png
(65.49 Кб, 665x465)  [скачать]  [загрузок: 1772]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Вчера в 21:11

автор: Михаилъ
Вчера в 16:43

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:49

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 12:28

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02

автор: Ingenеr 2017
25 Ноября 2024 года, 13:20

автор: Виталина
25 Ноября 2024 года, 07:59

25 Ноября 2024 года, 05:15

автор: Ingenеr 2017
24 Ноября 2024 года, 12:04

автор: Ingenеr 2017
24 Ноября 2024 года, 11:39

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 18:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, Cerebr 1