beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22492
  • Всего тем - 31254
  • Всего сообщений - 289568
Страниц: 1 ... 20 21 22 [23] 24 25 26 ... 33   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 175414
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #331 : 21 Октября 2015 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте всем! Прокладываю линию освещения проводом СИП4х16 по металлическим восьмигранным токостенным опорам СТВ. А можно ли делать поворот и разветвление трассы на этих опорах? Нигде не нашла инфы.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #332 : 22 Октября 2015 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте всем! Прокладываю линию освещения проводом СИП4х16 по металлическим восьмигранным токостенным опорам СТВ. А можно ли делать поворот и разветвление трассы на этих опорах? Нигде не нашла инфы.
Здравствуйте! А на таких опорах вообще возможна подвеска СИП?

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #333 : 22 Октября 2015 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Прокладываю линию освещения проводом СИП4х16

А что, казахстанское ПУЭ разрешает магистрали проводом 16 мм2 ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #334 : 26 Октября 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

А что, казахстанское ПУЭ разрешает магистрали проводом 16 мм2 ?

Был у меня однажды ГИП, не в меру экономный, который утверждал, что линия освещения и магистраль это совершенно разные понятия, и их можно делать не смотря на минимальное сечение несущей жилы по гололеду. В итоге брали СИП 3х16+1х25 (хотя несущая у нас должна была быть не менее 50), решение прошло экспертизу (не гос.) и согласовано в сетях)
Такие дела.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #335 : 26 Октября 2015 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)


В итоге брали СИП 3х16+1х25

У меня лет 15 висела антенна из провода 2,5 мм2 с пролетом 60 м, пока в конце концов в месте пайки не сломалась и не упала. Всё это не отменяет норм и правил. В 60-е начале 70-х и магистрали ВЛ 0,4 кВ тянули проводом А16, но постепенно дошли, что магистрали надо делать как магистрали, а не как просёлочные дороги. Да и с защитой и потерями  при 16 мм2 будут проблемы при длинных линиях...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #336 : 04 Декабря 2015 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Господа, прошу разъяснить на пальцах отличие габаритного от ветрового пролета.
Термины прочитал и не раз но хотелось бы понять физически в чем различие...
Судя по ТП ветровые меньше, чем габаритные, так какие правильнее что ли использовать?
Я всегда использовал габаритные, но хотелось бы до конца разобраться в этом вопросе..

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #337 : 04 Декабря 2015 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


Господа, прошу разъяснить на пальцах отличие габаритного от ветрового пролета.
Термины прочитал и не раз но хотелось бы понять физически в чем различие...
Судя по ТП ветровые меньше, чем габаритные, так какие правильнее что ли использовать?
Я всегда использовал габаритные, но хотелось бы до конца разобраться в этом вопросе..
глянь тут http://neftyaga.ru/sooruzhenie-lep-dlya-magistralnich-truboprovodov/ustroystvo-vozdushnich-liniy-elektroperedachi-osnovnie-opredeleniya

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #338 : 04 Декабря 2015 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

отличие габаритного от ветрового пролета

Первое это нормированная высота самой нижней точки провода.
Второе это длина участка линии между опорами, на которые будут воспринимать ветровые нагрузки от провода.
Как видите, совсем разные термины.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mark Ranton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #339 : 29 Декабря 2015 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Не пинайте пожалуйста, запутался.У меня освещение улицы выполняется СИПом (СИП-2 все жилы изолированные) на металлических опорах.
Пересекаю дорогу.
Каким пунктом руководствоваться
ПУЭ
2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части - не менее 3,5 м.
или
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.

Т.е. 5 м или 6 м.



Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #340 : 29 Декабря 2015 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Пересекаю дорогу.
Каким пунктом руководствоваться

2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #341 : 29 Декабря 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

2.5.258.

Цитата
2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #342 : 29 Декабря 2015 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Хотя да.
Цитата
2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #343 : 29 Декабря 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Для автодороги, если это действительно категорированная дорога, без разницы какое напряжение.
2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
Улицы - другое дело. Но автодорога может проходить и по улице - частный случай. А вопрос ставился именно по пересечению дороги.  

? (Воронеж, Россия)
Mark Ranton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #344 : 29 Декабря 2015 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)


Хотя да.
Цитата
2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.



Вот этот пункт я тоже увидел. А по таблице 2.5.35 получается 7 метров. Смутило что часть освещение в том месте запроектировано и смонтировано (правда проект не удалось найти). Но там стоят 6-ти метровые трубчатые опоры + светильник на однорожковом кронштейне и в нескольких местах пересекается проезжая часть улицы. СИП крепится на конце опоры 6 м расстояние от дороги ну никак не может быть 7 м )) А сказали делать на аналогичных опорах (( Завтра буду с заказчиком говорить.
Ну и вопрос улица-автодорога надо провентилировать. Но у меня больше на автодорогу походит )) Спальный район, две полосы, общественный транспорт (автобусы).

Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Евгений 92
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #345 : 27 Апреля 2016 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проаналезировав некоторое количество источников по проектированию. У меня остался вопрос по силе натяжения СИП. Согласно монтажным таблицам для пролета в 40 м для моего СИПа соответствует усилие натяжения в 320 даН. Но если я собираюсь монтировать участок с длиной анкетного пролета в 320 м, тоесть 8 пролетов по 40м тогда какое усилие будет для натяжки?
Неужели оно будет 320*8=2560 даН.
Страниц: 1 ... 20 21 22 [23] 24 25 26 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: mastaq
Сегодня в 19:44

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 14:08

автор: Imp
Сегодня в 13:09

Сегодня в 06:50

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines