ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 176101
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #346 : 27 Апреля 2016 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Неужели оно будет 320*8=2560 даН.

это будет перебор, 320 хватит

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #347 : 27 Апреля 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Неужели оно будет 320*8=2560 даН.


Намного меньше будет натяжение. У вас же провод будет лежать на 7 поддерживающих зажимах.

Проектировщик (Москва, Россия)
Евгений 92
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #348 : 27 Апреля 2016 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Просто даже по инструменту не понятно какой лебедки будет достаточно? 2-х тонной? Везде где не посмотрю предлагается РТ 500 или РТ 1000.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #349 : 12 Мая 2016 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)


Просто даже по инструменту не понятно какой лебедки будет достаточно? 2-х тонной? Везде где не посмотрю предлагается РТ 500 или РТ 1000.

Так, если по роликам тянете, то и РТ500 достаточно. Хотя подобными лебедками правильнее выставлять стрелу провеса в одном, максимум - в двух пролетах.

Директор (Королев, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #350 : 17 Февраля 2017 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

ребята, подскажите пожалуйста по опоре СНЦс 5,1-11,5 для освещения (заставляют ставить согласно ТУ) делаю проверку по допустимому моменту, на угловых и поворотных стойках
магистраль идет СИП2а 3х150+70 как для него считать обледенение, как сумму веса льда каждой обледеневшей жилы или где-то есть учет того, что жилы скручены?


Доцент (Самара, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #351 : 17 Февраля 2017 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

скажите, почему в типовом проекте РОСЭП 29.0008 расчет ведется исходя из Tн = 7 кН ? От куда вообще эта цифра взялась?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #352 : 17 Февраля 2017 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

А вот вообще,
От куда вообще эта цифра взялась?

Вы же инженер, почему пишите сообщение, как шифровку?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #353 : 17 Февраля 2017 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

объясняю подробнее:
есть типовой проект РОСЭП за шифром 29.0008 "Книга 4 «Система защищенных проводов напряжением 6-20 кВ»  Том 4 Одноцепные жб опоры ВЛЗ 6-10 кВ для IV-VII климатических районов  2011 год", в котором приводятся таблицы монтажных стрел провеса для провода СИП-3 сечением 70, 95 и 120 мм2. Так вот эти стрелы провеса рассчитаны исходя из максимального тяжения в проводе при нормативной нагрузке 7 кН, о чем указано в п.1.21 части III
Вопрос: почему именно 7 кН?
Добавлю, в п.2 части II указано, что допустимое механическое напряжение при наибольшей нагрузке составляет 114 Н/мм2, следовательно для провода 120 мм2 можно было посчитать стрелы провиса исходя из тяжения 13,7 кН.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #354 : 18 Февраля 2017 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

стрелы провеса рассчитаны исходя из максимального тяжения в проводе при нормативной нагрузке 7 кН, о чем указано в п.1.21 части III
Вопрос: почему именно 7 кН?

Скорее всего исходя из прочности угловых и анкерных опор.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #355 : 18 Февраля 2017 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, в природе есть типовики с опорами СНЦс? Может кто сталкивался?

Доцент (Самара, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #356 : 18 Февраля 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


стрелы провеса рассчитаны исходя из максимального тяжения в проводе при нормативной нагрузке 7 кН, о чем указано в п.1.21 части III
Вопрос: почему именно 7 кН?

Скорее всего исходя из прочности угловых и анкерных опор.

Логично предположить, ведь книга разработана для жб стоек СВ164-20 (п.1 ч II). Но в справочниках приводится значение изгибающего момента для этой стойки - 20 тс*м, высота - 16,4 м (вычесть глубину установки в землю). 7 кН пока никак не получается
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #357 : 18 Февраля 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

А умножить на 3 провода?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #358 : 18 Февраля 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

7*3 = 21 кН (2,1 тс), и не равно 20, тем болеее тс*м.
если правильно понимаю, чтобы получить допустимую нагрузку, приложенную к вершине стойки, надо ее допустимый момент поделить на высоту (за вычетом установки в земле), т.е. 20/(16.4-2) = 1,4 тс
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #359 : 18 Февраля 2017 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)


7*3 = 21 кН (2,1 тс), и не равно 20, тем болеее тс*м.
если правильно понимаю, чтобы получить допустимую нагрузку, приложенную к вершине стойки, надо ее допустимый момент поделить на высоту (за вычетом установки в земле), т.е. 20/(16.4-2) = 1,4 тс

Так в ТП эти данные же есть, в т.ч. и точка приложения нагрузки и допустимая нагрузка

Доцент (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #360 : 18 Февраля 2017 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Момент стойки определяется по допустимому раскрытию трещин в бетоне и никто в нормальном состоянии не будет доводить её до нагрузки таким моментом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sasha 4312
Сегодня в 19:48

автор: Акатушев
Сегодня в 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav