beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 172838
(ссылка на эту тему)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #436 : 25 Апреля 2019 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, две сдвоенные опоры с распорками.

Директор (Королев, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #437 : 15 Августа 2019 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

существует автодорога, которая изгибается по большому радиусу. вдоль нее необходимо расставить опоры. получается ось трассы на каждой опоре меняется на 25-30 градусов.
как в таких случаях, когда трасса не прямолинейная поступают? подкос ставят на каждой опоре с поворотом?
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #438 : 15 Августа 2019 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)


существует автодорога, которая изгибается по большому радиусу. вдоль нее необходимо расставить опоры. получается ось трассы на каждой опоре меняется на 25-30 градусов.
как в таких случаях, когда трасса не прямолинейная поступают? подкос ставят на каждой опоре с поворотом?

Если по столбам идет ВЛ питания освещения, то по согласованию с заказчиком имеет смысл уйти на другие опоры, опоры освещения с подкосами вдоль дороги смотряться как-то некрасиво это моё личное мнение,

Доцент (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #439 : 15 Августа 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


получается ось трассы на каждой опоре меняется на 25-30 градусов.
как в таких случаях, когда трасса не прямолинейная поступают?


Ставят безподкосные опоры, обычно со стойки с моментом 5 т*м справляются с такими поворотами.
Посмотрите   ТП  21.0112 Угловые опоры 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках СВ105 и СВ110

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #440 : 15 Августа 2019 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

В принципе если угол поворота небольшой так и делают как пишет MAV ставят СВ 105-5. Самое интересное начинается когда угол поворота около 90 градусов и нет места для подкоса-вот тут реальная засада. Столько копий на эту тему тут поломали.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #441 : 15 Августа 2019 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

благодарю
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #442 : 20 Августа 2019 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)


В принципе если угол поворота небольшой так и делают как пишет MAV ставят СВ 105-5. Самое интересное начинается когда угол поворота около 90 градусов и нет места для подкоса-вот тут реальная засада. Столько копий на эту тему тут поломали.

А можно поподробнее, на чем закончилось ломание копий?
Как посчитать одностоечную опору на тяжение от провода?
Какие вообще нагрузки выдерживает одностоечная опора?
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #443 : 20 Августа 2019 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

А типовой глянуть и изучить - не судьба?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #444 : 20 Августа 2019 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

так я его глянул.
для угловых и концевых опор никаких таблиц с допустимым тяжением не приводится, в текстовой части тоже не нашел.
да и вообще хотелось понять принцип расчета
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #445 : 20 Августа 2019 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

да и вообще хотелось понять принцип расчета

ПУЭ Глава 2.5.

----- добавлено 20 Августа 2019 года, 13:40 -----
«Конструкции и механический расчет линий электропередачи» К.П. Крюков, 1979 год

----- добавлено 20 Августа 2019 года, 13:42 -----
Е.Н.Попов Механическая часть воздушных линий электропередачи. Учебное пособие 1998г

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #446 : 06 Сентября 2019 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, я могу подкос поставить ближе, например на 2м, а не на 3,5м?

? (Севастополь, Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #447 : 06 Сентября 2019 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, пожалуйста, я могу подкос поставить ближе, например на 2м, а не на 3,5м?
Думаю, можете, если покажете расчетом, что в вашем случае достаточно такого расстояния.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #448 : 06 Сентября 2019 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, я могу подкос поставить ближе, например на 2м, а не на 3,5м?

Интересный конечно вопрос, наверно в типовых не зря дано такое расстояние в 3,5м (это только на поверхности земли, фактически еще больше т.к. подкос уходит в землю под углом. Поэтому как я уже писал я очень не люблю эти стойки СВ вот из-за таких вещей.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #449 : 06 Сентября 2019 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Мне вообще сказали убрать все подкосы, т.к. кабель небольшой. Получается, нужно просчитывать... честно говоря, никогда не считала, брала всё по типовым.

? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #450 : 06 Сентября 2019 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Мне вообще сказали убрать все подкосы, т.к. кабель небольшой.

Ох ох ох ох, там не в сечении кабеля дело а в его натяжении, у провода СИП очень высокая механическая прочность и при желании опору можно погнуть и накренить и проводом СИП сечением 16мм2, подкосы убирать нельзя особенно если все опоры СВ 95-2 (это не значит что если опоры СВ 105-5 их можно убирать, это же уже обсуждалось в том числе и с вашим участием). Типовые же не зря придумали, там же все просчитано где когда и как ставить подкос, подкос нужен для увеличения мех. прочности опоры со стороны сильного тяжения провода чтобы её не поломало или не накренило. Покажите тому кто вам такое говорит типовой там же написано все, пусть почитают (ааа да ну скажут "а вот там стоит и без всяких подкосов", аргумент сильнейший, мало ли где что стоит, вам надо делать все правильно чтобы потом к вам небыло претензий в случае чего).

----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 21:48 -----
никогда не считала

и сомневаюсь что сможете нормально без опыта посчитать правильно, там это довольно сложно

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 769, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Зойберг, УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines