ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 175463
(ссылка на эту тему)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 05 Марта 2011 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Ж/Б стойка СВ 95-3, длина 9,5 м, расчётный момент 3 тс.м ( например т.п. 21.0045 , описание ,чертежи стоек)
Арматура СИП

Рекомендации по СИП:

Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 10 Марта 2011 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Еще один вопрос: подскажите как завести СИП в здание высотой 3-3,5м, если между опорой и зданием есть проезжая часть? Т.е. каким образом выдержать габарит в 5м над дорогой? Запитка кабелем весьма затруднительна - большое количество труб (заказчик отказывается). Также ставить рядом со зданием дополнительную опору заказчик не хочет. Возможно ли в этом случае обойтись установкой на крыше здания неким подобием мачты? Есть ли для подобного сооружения какие-либо особые требования?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 10 Марта 2011 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Посмотри вариант с трубостойкой.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 10 Марта 2011 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

не понял, где этот вариант посмотреть?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 10 Марта 2011 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Смотри типовой на ввода 0,38 кВ в здания и сооружения, вроде там.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 11 Марта 2011 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Если длительно допустимый ток ответвления (СИП или кабель, длина~15м) меньше номинального тока теплового расцепителя защитного аппарата линии, то обязательна установка защитных аппаратов в месте ответвления? Спрашиваю потому, что по всей логике дополнительный аппарат должен быть, но на практике я такое видел всего раз или 2.

Инженер (Волгоград, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 11 Марта 2011 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

На ответвлении не обязательно ставить защитный аппарат ,абонетское ответвление допускается до 25 м, провод СИП х16.. х25 в зависимости от  количества фаз и установленной мощности. Досточно установить ограничители и ограничители перенапряжения, аппарат защиты ставится в вводном щите , щите учёта.(к примеруСИП -2 1х16+1х25 Эл.сопротивление постоянному току при 20*С Фазная жила = 1,910 Ом/км, Нулевой жилы = 1,38 Ом/км, Допустимый ток нагрузки= 105 А, ток термической стойкости (односекундный 1,5 кА , парамертры  зависят от применяемого СИП в справочниках)

Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 11 Марта 2011 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

А еще подскажет кто-нибудь есть ли в РФ нормативы, регламентирующие место установки приборов учета для частных домов/коттеджей? А то слышал, что где-то требуют установку счетчика то на опоре ответвления, то на фасаде здания...

Инженер (Волгоград, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 11 Марта 2011 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

есть ли в РФ нормативы, регламентирующие место установки приборов учета для частных домов/коттеджей?

Про нормативы не нашел но в тех условиях на подключение абонента было написано примерно так "приборы учета должны быть установлены в легко доступных местах для (инспекторов) снимающих показания со счетчика"

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 11 Марта 2011 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

А еще подскажет кто-нибудь есть ли в РФ нормативы, регламентирующие место установки приборов учета для частных домов/коттеджей? А то слышал, что где-то требуют установку счетчика то на опоре ответвления, то на фасаде здания...


Вроде на это должно быть внутреннее постановление сетей, у нас, например, это 25м

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 13 Марта 2011 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ - на границе балансовой ответственности. А Янтарьэнерго требует устанавливать приборы учёта вне границ владений собственника.
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 13 Марта 2011 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)


А еще подскажет кто-нибудь есть ли в РФ нормативы, регламентирующие место установки приборов учета для частных домов/коттеджей? А то слышал, что где-то требуют установку счетчика то на опоре ответвления, то на фасаде здания...

https://www.proektant.org/index.php?topic=11120.msg55358;topicseen#new
https://www.proektant.org/index.php?topic=12126.msg68427;topicseen#new

Инженер (Минск, Беларусь)
Федорыч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 30 Марта 2011 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

У меня примерно такой же вопрос.
Расчет пролета для СИП2?
Опоры деревянные, L=11м. В ENSTO 2 издание пролеты даны для СИП4 и опоры безподкосные длиной 9.5м.

Инженер-электрик (Мурманск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #59 : 30 Марта 2011 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Расчет пролета для СИП2?

Вся соль заключается в том что нет типового для изолированных проводов на 0,4 кВ для составных опор (дерево-бетон), тем более и расчетов длин пролетов для таких опор по ПУЭ 7е изд.
последний действующий типовой по составным опорам ВЛ 0,4 кВ 3.407.5-141 и то для голого провода!
Выход → сделать свой расчет!
Цитата: ПУЭ 7
2.4.4. Состояние ВЛ в расчетах механической части:
нормальный режим - режим при необорванных проводах;
аварийный режим - режим при оборванных проводах;
монтажный режим - режим в условиях монтажа опор и проводов.
Механический расчет ВЛ до 1 кВ в аварийном режиме не производится.
2.4.5. Механический расчет элементов ВЛ должен производиться по методам, изложенным в гл. 2.5.

PS В 2006 г. ОАО РОСЭП вошел в состав ОАО «НТЦ Электроэнергетики» в качестве филиала. У них были разработаны типовые расчитанные по ПУЭ 7е изд. если только у них попросить [смех] тем не менее в этих работах основывались на существующие типовые, а типовых для составных опор для СИП нет.
Цитата
Тема: "Разработать расчетные пролеты для железобетонных, деревянных, и стальных многогранных опор ВЛ 0,38-35 кВ с самонесущими  изолированными, защищенными и неизолированными в соответствии с ПУЭ 7е изд."

Может в других странах есть разработанные типовые? [подмигиваю] если да то расчеты все равно делать по ПУЭ7

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Федорыч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 30 Марта 2011 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Опора не составная.

Инженер-электрик (Мурманск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Дим1977
Сегодня в 10:24

автор: Mav
Вчера в 18:07

автор: Mav
Вчера в 17:45

автор: ПТЗ
Вчера в 16:14

автор: Vladislav MY
Вчера в 14:08

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:48

автор: Романыч
Вчера в 10:11

автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09

21 Ноября 2024 года, 06:50

автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Виттт, Electrik 1998, Земский, doctorRaz, Moshkarow, Дим1977
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines