beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22594
  • Всего тем - 31294
  • Всего сообщений - 289836
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 33   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 176136
(ссылка на эту тему)
Slip
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 25 Ноября 2012 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

При необходимости выполнить монтаж или ввести в эксплуатацию новые ответвления ЛЭП без отключения электропитания основной магистрали, настоятельно рекомендуется использовать подходящий прокалывающий зажим SLIP. С его помощью возможно осуществить герметичное, надежное и долговечное соединение медных/алюминиевых жил кабелей различных линий электропередач между собой даже без отключения электропитания.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 04 Февраля 2013 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

-(SLIP) Это возможно при использовании соответствующего специального ключа.

Инженер (Омск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 04 Февраля 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите какие расчеты и выкладки обязательны при выборе сечения сип-2 для вл-04 кВ?
В пуэ указано мин сечение фаз для магистрали 50 мм2. У меня в тз прописано минимум 70 мм2 причем требуется обоснование. Спасибо.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 13 Февраля 2013 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)


    Уважаемый Nikolay Vasilevich, я не понял, что, конкретно, Вы рекомендуете,-оставить одни промежуточные одиночные опоры и более ничего не предусматривать?  Согласен, в реальности всё значительно сложнее.
   Однако полагаю, что Вы и товарищ  Mav правы в том, что надо делить анкерный пролёт 400 метров хотя-бы пополам, а может быть и  на три части, с помощью одностоечных опор СВ 105/110-5 с анкерным креплением СИП, заглубив их вместо 2250 а на 2700-3000.

не забывайте, что одностоечные анкерные опоры были спроектированы только для проводов СИП сечением 25-50 мм2. если сечение выше, ставят опоры с оттяжкой (в стесненных условиях)

Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 27 Февраля 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите по следующему вопросу, есть участок вли04 кВ выполненный сип-2 4х70. На конечной опоре требуется организовать узел учета. Заявленная мощность потребителя 15 квт. Собираюсь сделать спуск СИП-4 4х16 к счетчику.
Собстна вопрос: для ответвления на сип-4 я применю прокалывающие зажимы, а что делать с концами 70-ки? В изолирующие колпачки их?
Или не заниматься глупостями и сделать спуск 70-й к счетчику?
Внятного применения сип-4 так и не нашел. Мое мнение для спусков по опоре и для ввода к близкому потребителю, но ведь можно и сип -2 все сделать?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 27 Февраля 2013 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

можно и СИП-2, можно СИП-4. ТП 19.0157 весь  сделан с применением СИП-4. это кому как взбредет. а по поводу ответвления: зажимы почти у всех счетчиков расчитаны на сечение провода до 25 мм2. поэтому соответственно- прокалывающие зажимы

Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 27 Февраля 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

О! Смотрите, что нашел в руководстве НИЛЕДа:
Цитата
ГОСТ Р 52373-2005 допускает применение СИП-4 только на ввода в дом или про кладку по фасадам зда-
ний (сечениями: 2х16, 2х25, 4х16, 4х25). На магистральном участке ВЛ 0,4 кВ необходимо использовать
только СИП с изолированной (СИП-2) или с неизолированной (СИП-1) несущей нулевой жилой из алюминиевого сплава. Применение ну левой несущей сталеалюминиевой жилы не допускается.

Только я нигде в ГОСТ Р 52373-2005 этого не нашел....

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 27 Февраля 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)


О! Смотрите, что нашел в руководстве НИЛЕДа:
Цитата
ГОСТ Р 52373-2005 допускает применение СИП-4 только на ввода в дом или про кладку по фасадам зда-
ний (сечениями: 2х16, 2х25, 4х16, 4х25). На магистральном участке ВЛ 0,4 кВ необходимо использовать
только СИП с изолированной (СИП-2) или с неизолированной (СИП-1) несущей нулевой жилой из алюминиевого сплава. Применение ну левой несущей сталеалюминиевой жилы не допускается.

Только я нигде в ГОСТ Р 52373-2005 этого не нашел....

ТУ 16.-705.500-2006
Господа, по подскажите строительная длинна провода где нить нормируется? Везде пишут уточняется при заказе, но чем оперировать при проектировании? Может кто хоть примерно подскажет?
Отдельный вопрос-соединение строительных кусков провода? На опоре - прокалывающими зажимами? В пролете - соединительными зажимами?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 27 Февраля 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

нигде. определяется намоткой на катушку. а их несколько обычно у производителей. там 2-3 км по-моему. соединение-да.

Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 27 Февраля 2013 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Еще есть вопрос-прошу не кидать помидорами. По линейной арматуре Ensto, я так понимаю соответствия ее требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 или еще какого документа нет? Только  европейской CENELEC. А последняя у нас признается?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 27 Февраля 2013 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Парни объясните мне глупому как понимать 2.4.39-2.4.41?[непонятно]?!!!!!  ???Ведь таким образом присоединение PEN к арматуре жб опоры есть тоже заземление?!!! [непонятно] 2.4.41 "Крюки и штыри"-подразумевают собой арматуру подвесную так же?!!!! Т.е. присоединяйте но не надо? Или я сего то не пойму? В типовых мзва и нилед на каждую пром опору выделяется прокалывающий зажим+зп6 (оговорок по поводу того, что использовать только на заземляемых опорах я нигде не встретил) и судя по чертежу pen на каждой опоре присоединяется к арматуре жб опоры...
Ничего не понимаю.... [рыдаю]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 27 Февраля 2013 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

А чего тут непонятного?
Прочитай еще несколько раз, только не спеша и внимательно обдумывая каждое слово и  смотря в типовой проект ВЛИ 0,4 кВ. И ничего не додумывай от себя, типа этого:"подразумевают собой арматуру подвесную так же?!!!!"

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 28 Февраля 2013 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)


А чего тут непонятного?
Прочитай еще несколько раз, только не спеша и внимательно обдумывая каждое слово и  смотря в типовой проект ВЛИ 0,4 кВ. И ничего не додумывай от себя, типа этого:"подразумевают собой арматуру подвесную так же?!!!!"


Цитата
2.4.39 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.

Что подразумевает собой металлические конструкции на ж/б опоре? Те же самые крюки? Какие еще конструкции? Рамы под какое либо оборудование к примеру?
Цитата
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.

Повторяемся.... Хотя скажите по сути чем данное действие отличается от повторного заземления? Ну кроме того, что сопротивление в случае последнего нормируется? У опоры вверху и внизу арматурные выпуски которые обеспечивают контакт с землей.
Цитата
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Как я понимаю, сейчас идет речь о арматуре подвесной. Т.е. на опорах, где ставятся ОПН (согласно циркуляру №30) и выполняется зу сопротивлением не более 30 ом вся арматура должна быть присоединена к зу и PEN конечно. Кстати, написано, что ОПН должны отдельным спуском-это в смысле к арматуре зу находящихся в земле отдельно или отдельным проводником (к примеру ЗП6) к верхнему выпуску опоры?
Иначе арматуру не землим.


Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 28 Февраля 2013 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Арматура на опоре-это зажимы натяжные для СИПа, их оставьте в покое, они никогда не присоединяются к заземляющему выпуску.
Что подразумевает собой металлические конструкции на ж/б опоре?

А вот ВСЕ металлические конструкции, что закреплены на опоре: траверсы, рамы, кожухи и т.д.

Хотя скажите по сути чем данное действие отличается от повторного заземления?

Тем и отличается, что в одном случае сопротивление нормируется, а в другом нет. Разница хорошо чувствуется на строймонтаже и быстро доходит через лопату...

Как я понимаю,

Читайте и понимайте ТО, ЧТО НАПИСАНО:
за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений

Т.е. Крюки и штыри заземляются только на опорах, где требуется повторное заземление или заземление грозозащиты.
ОПН, разрядники - никогда к арматуре не относились, это либо оборудование, либо материал - как в бухгалтерии оприходовано.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 28 Февраля 2013 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)


Арматура на опоре-это зажимы натяжные для СИПа, их оставьте в покое, они никогда не присоединяются к заземляющему выпуску.
Что подразумевает собой металлические конструкции на ж/б опоре?

А вот ВСЕ металлические конструкции, что закреплены на опоре: траверсы, рамы, кожухи и т.д.

Хорошо, может я спутал понятия. К примеру кронштейны, крепятся на опору. Или кронштейн не подходит под арматуру? кронштейн это прямой аналог крюка. Оба используются для крепления всего остального на опоре. Значит это конструкция?


Хотя скажите по сути чем данное действие отличается от повторного заземления?

Тем и отличается, что в одном случае сопротивление нормируется, а в другом нет. Разница хорошо чувствуется на строймонтаже и быстро доходит через лопату...

Коротко и лаконично. Понял. :[улыбка]

Как я понимаю,

Читайте и понимайте ТО, ЧТО НАПИСАНО:
за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений

Т.е. Крюки и штыри заземляются только на опорах, где требуется повторное заземление или заземление грозозащиты.
ОПН, разрядники - никогда к арматуре не относились, это либо оборудование, либо материал - как в бухгалтерии оприходовано.

ОПН согласен не относились, но 2.4.44 требуют заземления отдельным спуском. Основной вопрос не о них, а о способе спуск и нужен ли?
По поводу крюков опять возвращаемся к началу...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 33   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: R 13
Сегодня в 02:31

автор: Sasha 4312
Вчера в 23:03

автор: 406610
Вчера в 08:32

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 221, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: R 13
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines