ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
|
Количество просмотров - 176135
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Mav
|
Крюки - металлоконструкции, их заземляют в соответствии с п.2.4.39, или не всегда заземляют согласно п.2.4.41, если СИП-4 или СИП-2а. А разрядники и ОПН на опоре всегда присоединялись к заземлителю ОТДЕЛЬНЫМ спуском (заземляющим проводником).
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Крюки - металлоконструкции, их заземляют в соответствии с п.2.4.39, или не всегда заземляют согласно п.2.4.41, если СИП-4 или СИП-2а. А разрядники и ОПН на опоре всегда присоединялись к заземлителю ОТДЕЛЬНЫМ спуском (заземляющим проводником).
Mav спасибо. Дело ясное, что дело темное. Короче вывод такой-крюки землим потому что прописано в ПУЭ. Кронштейны не землим, т.к. слово кронштейны не указаны в пуэ так?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
Кронштейны - это также металлоконструкции.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Кронштейны - это также металлоконструкции.
Возвращаемся к 2.4.39 и далее 2.4.41. ПУЭ... Или считаем так-заземлением считаем тот случай, когда выполнено заземляющее устройство для опоры нормируемым сопротивлением. Все другие преднамеренные соединения с землей в контексте главы 2.4 ПУЭ не в счет. Конструкции в которые входят крюки, штыри, кронштейны и прочее всегда соединяются с PEN и арматурой стойки, но, повторюсь, это не считается заземлением, кроме случая указанного выше. По поводу спуска ОПН-вопрос в том к верхней арматуре опоры его можно цеплять отдельным проводом или идет речь о спуске отдельным проводом к металлоконструкциям заземляющего устройства расположенного в земле?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
По поводу спуска ОПН идет речь о спуске отдельным проводом к металлоконструкциям заземляющего устройства расположенного в земле? Отдельным до земли. Вам надо понять одно: Все "железки" - металлоконструкции на опоре должны быть заземлены (искл. в определенных случаях - крюки для СИП4 и СИП-2а). Только в одном случае сопротивление заземления нормируется, а в другом нет. Всё, что дополнительно навешивается на опору - также должно быть заземлено. Не заземляются (0,4-10 кВ) изоляторы и сцепная орматура для крепления провода. Вроде всё просто.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
2^Mav. Во общем, то же самое только своими словами.:O) Хорошо, спасибо вроде въехал...
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Vikvolf
|
Проще - землится то что может оказаться под напряжением и дотронувшись одной рукой до этого, а другой до другого - стать проводником
|
Инженер (Чехов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Парни при отпайке от существующей ВЛИ-0.4 кв опн ставится на опоре с отпайкой или на первой опоре отпаечной линии?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Micky
|
а он там точно ставится? ни разу в проекте не ставил на магистраль, только к абоненту и все проходило
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Согласно циркулярам Росэлектромонтажа №30 В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Micky
|
есть ли типовой проект на перекрестные опоры, ибо сказано в ПУЭ, что пересечения линий одного напряжения рекомендуется выполнять на одной опоре
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
есть ли типовой проект на перекрестные опоры Перекрестные опоры имеются практически в любом типовом проекте на опоры ВЛИ. Откроете - увидите. Отдельных ТП только на перекрёстные опоры нет.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
ни в одном не нашел, честно говоря
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Да, сейчас несколько штук посмотрел - и в самом деле нет. Надеюсь форумчане не оставят Вас без ответа...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
есть ли типовой проект на перекрестные опоры, ибо сказано в ПУЭ, что пересечения линий одного напряжения рекомендуется выполнять на одной опоре
а так же допускается в пролете. Что конкретно надо по перекрестным? В чем затруднение?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
|