Подключение лифтов к электросети. Минимальное сечение жил кабелей для подключение лифтов?
|
Количество просмотров - 19490
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение кабелей можно использовать для подключение лифтов к электросети. У меня в памятке написано не менее 10?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Kip 72
|
В зависимости от мощности лифта, протяженности трассы выбирается сечение...
|
Инженер (Тюмень, Россия)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А ограничений нет?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Посмотрите ПУЭ глава 5.5 "Электроустановки лифтов", а также п.7.1.34 п.7.1.34 "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2"
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
на старой работе мы лифты подключали кабелем не менее 10, а почему уже не помню. Будем перестраиваться
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Вот посмотрел свой последний проект с лифтом, так у меня там протянут 5х16 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) а я тут расписываю про небольшие сечения ![[свист] [свист]](https://www.proektant.org/Smileys/default/kiss.gif)
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
VladM
|
Ответа сейчас не помню, но по лифтам см. ПУБЭЛ - правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Из общей практики с ЭД - при разумных длинах считается что по меди "квадрат за киловатт" дает хороший запас прочности. Поэтому конечно 6мм2 для установки в составе которой есть ЭД мощностью 7.5 ...15 кВт - явно маловато.
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Kip 72
|
В прилагаемом документе на лифты обратите внимание на колонки : 1. Мощность электродвигателя, кВт 2. Вводимая мощность (для проектирования), кВт.
Вводимая мощность отличается в большую сторону...техподдержка объяснила, что в связи с частым пуском, сечение кабелей необходимо завысить... По минимальному сечению ограничений я не встречал, если такие есть хотел бы узнать.....
|
Инженер (Тюмень, Россия)
|
|
|
Алексс
|
если посмотреть на пусковые токи лифтов и допустимую "просадку" напряжения то сразу становится понятно зачем завышать сечение питающей линии
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
так если лифт мощностью 8,8кВт, какое будет сечение?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Алексс
|
Автомат защиты ампер на 40 (если не знаете какая защита стоит в водном устройстве лифта но максимум что там может стоять 31,5А) и 10мм меди
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а как объяснить моему шефу, он же проверяющий, что при токе 19А я принимаю сечение 10 и автомат 40? Нужно только документальное подтверждение!!! слова всегда пусты ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif)
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Алексс
|
Посмотрите какой защитный аппарат стоит в водном щите вашего лифта, выберите на ступень больше, и вообще есть темы о выборе автоматов для двигателей с тяжелыми условиями пуска поиск в инете рулит
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а почему 10 меди? ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) я поставила 10мм и аппарат31,5А, но умная тётечка сказала "недопустимое увеличение сечения". Теперь на экспертизу пойдет 4мм ![[шок] [шок]](https://www.proektant.org/Smileys/default/shocked.gif)
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
VladM
|
так если лифт мощностью 8,8кВт, какое будет сечение? Теперь на экспертизу пойдет 4мм ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif) Надеюсь в Москве эти лифты ставить не будут...
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|