Сообщение #16 : 02 Марта 2011 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Т.е. например при 2.5А сериесный резистор дает 100% загрузки ТТ по вольт-амперам, но при 5А это будет перегруз.И как с этим сладить?

Я думаю, что нужно брать в расчет максимальную рабочую нагрузку. Теперь, допустим, что счетчик потребляет 2 ВА, ном.нагр.вторичной обмотки ТТ - 3 ВА. Тогда нам нужен 1 ВА за счет резистора. P=I*U, U=I*R, отсюда R=P/I2, R=40 mOм. В расчете пренебрегли сопротивлением проводов.

Инженер (Саранск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Марта 2011 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, что нужно брать в расчет максимальную рабочую нагрузку. Теперь, допустим, что счетчик потребляет 2 ВА, ном.нагр.вторичной обмотки ТТ - 3 ВА. Тогда нам нужен 1 ВА за счет резистора. P=I*U, U=I*R, отсюда R=P/I2, R=40 mOм. В расчете пренебрегли сопротивлением проводов.
Что-то в этом есть.
Т.е. допустим максимальная рабочая нагрузка соответствует 5А (так подобрали).
Допустим по расчету при токе в 5А вся цепь потребляет 1.5ВА, а номинальная мощность ТТ - 5ВА.
Тогда нужно поставить сериесный резистор, забирающий, например 2.5ВА=2.5Вт при 5А. С этим резистором получим нагрузку 4ВА при 5А, т.е. 80%-ую загрузку ТТ.
Теперь я всё понял. Всем спасибо!
[улыбка]

А вообще так бывает - задашь вопрос, ответа не получишь, но по ходу дискуссии сам разъясняешь форумчанам суть вопроса. Теперь и мне Серж08 и Николай Васильевич так разъяснили [смех]

Главный инженер (Москва, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Марта 2011 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Давайте про ТТ

Давайте. Ставим последовательно со счетчиком резисторы или как я уже писал (для ТШП-0,66) заказываем ТТ на нужную мощность. Для ТЛО-10 или ТПОЛ-10 скорее всего без резисторов не обойдешься. Хотя нигде в схемах я их пока не видел. Думаю на подобные мелочи не обращают внимание. Ведь действительно мощность на  вторичной обмотке ТТ зависит как от тока, так и от сопротивления нагрузки.
Меня мучает другой момент: корректно ли ставить амперметр последовательно со счетчиком только в одну фазу?

Инженер (Саранск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Марта 2011 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Тут еще вот какое соображение против резисторов.
Резистор - потенциальный обрыв [нормально короткозамкнутой] цепи ТТ. А на разомкнутом ТТ при протекании тока в первичной цепи ого-го какой потенциал навестись может. Ну и самому ТТ придется плохо - будет перегреваться сердечник.
Проще говоря, введение резистора несколько повышает вероятность этой неприятной ситуации.

Меня мучает другой момент: корректно ли ставить амперметр последовательно со счетчиком только в одну фазу?
Я вам это не отвечу.

Главный инженер (Москва, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Марта 2011 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Я вам это не отвечу.

и на том спасибо.

Инженер (Саранск, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Апреля 2013 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! Помогите со схемой подключения 3ф.счетчика и 3-х амерметров через трансформаторы тока. Может у кого есть, обрылся уже в интернете не могу найти... [беспокоюсь]

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 09 Апреля 2013 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

пойдёт?
* 1.dwg
(120.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 676]

Проектант (Самара, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Апреля 2013 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

пойдёт?

да, спасибо большое)) правда уже сделал свою

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Artemka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #24 : 20 Февраля 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

А не подскажите как сделать расчет догрузочных резисторов, устанавливаемых в цепи ТТ при непрохождении по нижней границе 0,25 Sном?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #25 : 21 Февраля 2018 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!

А не подскажите как сделать расчет догрузочных резисторов, устанавливаемых в цепи ТТ при непрохождении по нижней границе 0,25 Sном?!
из МИ 3022-2006 Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ:

9.6 Расчет и выбор догрузочных резисторов

Расчет догрузочных резисторов вторичных цепей трансформаторов тока проводится на основании фактической нагрузки, типа трансформатора тока и схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока.
Поскольку оптимальные значения метрологических характеристик трансформаторов тока находятся в диапазоне от 40 % до 60 % от номинального значения вторичной нагрузки, то выполняем нормализацию вторичной нагрузки трансформатора тока до уровня 50 %.

Сопротивление догрузочного резистора определяется по формуле:

Rдогр = (Sном - Sфакт)/Iном2
где Sном - номинальная вторичная нагрузка трансформатора

Проектант (Самара, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Декабря 2020 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Как подключать амперметры и счетчик к одной обмотке трансформаторов тока для технического учета? Последовательно? Или параллельно? Подскажите, плз. Во вложении предполагаемая схема подключения.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Декабря 2020 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Последовательно


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Декабря 2020 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Входы счетчика должны иметь низкое сопротивление, близкое к 0.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1381, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines