Высота дымовой трубы в котельной. Методика расчёта при естественной тяге?

Количество просмотров - 68656
(ссылка на эту тему)
Gusarenco
*
Участник форумов

Проектирование систем газоснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Мая 2008 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)

Для расчета высоты дымовой трубы есть удобная программа.
Скачать здесь
Вроде загрузил информацию,а она не высвечивается.
FRIAMAT.jpg
 
* FRIAMAT.jpg
(135.29 Кб, 540x534)  [скачать]  [загрузок: 21859]
* Аэродинамический расчет дымовой трубы.xls
(93.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 576]

ГИП систем газоснабжения (Кишинёв, Молдова)
Sanek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Июля 2008 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Мы считаем только диаметр труб по скорости дымовых газов. А высота зависит только от рассеивания. Т.е. теоретически мы можем трубу и 0 метров сделать, если пройдет расчет на рассеивание.
Я говорю конечно же о котлах с искуственной тягой.

Инженер-теплоэнергетик (Минск, Беларусь)
Simtimoxel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Августа 2008 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Вставлю и свои пять копеек по поводу расчета дымовой трубы:
1. Сначала с помощью Нормотивного метода расчитываю самотягу, получаю одну высоту
2. Потом по одной из программ Termo кажется VinVibros получаю экологический расчет
3 Сравниваю и выбираю большую.
Действительно не всегда экология перекрывает аэродинамику.
Gusarenco
*
Участник форумов

Проектирование систем газоснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Января 2009 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


Срочно нужны нормали на ПЭ газопроводы. Если у кого есть поделитесь.
.
Каталог ФРИАЛЕН
* ES.pdf
(1210.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2290]

ГИП систем газоснабжения (Кишинёв, Молдова)
Кызылташ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Февраля 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Установлены дымовые трубы высотой 12 и 15 метров для выпуска дымовых газов туннельной печи обжига. Подконтрольны или нет эти трубы РОСТЕХНАДЗОРУ?[непонятно]

Мастер (Толбазы, Россия)
Kerim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Апреля 2013 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Кательная с двумя котлами с Одгой дымовой трубой производительностью 96квт общая  и высотой дымовОЙ тРубы 10м и  диаметром 200мм и расХод газа сост авляет 13 н.метров кубических в час  подскажите пожалуста какие будут выбросы оксидоуглерода и оксидоазота мне срочно нужно?

? (Asgabat, Turkmenistan)
Kerim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Апреля 2013 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Одной

? (Asgabat, Turkmenistan)
Александр СПб
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Октября 2014 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)


Можно использовать программки в Экселе. Я пользуюсь этой, разобрался не полностью:

объясните пожалуйста. я не проектировщик, не теплоэнергетик. я продаван. продаю котлы (марку называть не буду). скачал Вашу программу для самообразования. начал вводить данные по ТТХ котла: мощность 1,1 МВт, КПД 108%, содержание СО2, и т.д.
так вот, котёл работает в двух режимах. при первом температура отходящих газов 30 градусов, при втором 60. но высота трубы итоговая получается при 30 градусах - 150 метров, при 60 градусах - 63 метра))) это как?
что я не так сделал? ))))

Продавец (Санкт-Петербург, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 24 Октября 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Все правильно. Горячий воздух легче, труба будет ниже для той же тяги.
И что-то мне кажется, что этот расчет не подойдет для котла с КПД 108%.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме: