Манометры электроконтактные для контроля давления в системе отопления. Марки, модели?
|
Количество просмотров - 10742
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Anton 86

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Суть проблемы-- на систему отопления в коттедже нужно поставить датчик контроля давления (датчик должен сработать при понижения давления) он нужен для контроля протечки либо порыва системы отопления. Меня просветили что существуют электроконтактные манометры которые данную задачу выполняют, но хотелось бы больше конкретики (марки,модели которые применимы в данной ситуации).
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
...но хотелось бы больше конкретики (марки,модели которые применимы в данной ситуации). --электроконтактные манометры .
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Sashok 666
|
ЭКМ ОАО МОНОТОМЬ. Вот ссылка на сайт производителя, там есть каталог можно подобрать - www.manotom-tmz.ru/catalog/cat-42.html К данным монометрам необходимо ещё подобрать отборное устройство, не забывайте про это! Отборное устройство необходимо для монтажа манометра! Как правила в состав отпорного устройства входит штуцер, трёхходовой кран. Если измеряется давление горячей воды, то есть ещё трубка в виде "петли" (об этом подробнее позже если нужно). Есть стандартные закладные конструкции (подобраны трёхходовой кран и приварной штуцер). Начинать подбор закладного устройство необходимо с уточнения резьбы манометра (обычно 20х1,5).
|
Инженер (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
...Есть стандартные закладные конструкции
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Anton 86

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Естественно горячей (система отопления ведь)....Чем больше информации тем лучше.....
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Sashok 666
|
Кстати не забудте отключить при этом подпидку системы, если она конечно у вас осуществляется в автоматическом режиме.
|
Инженер (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
White Label
|
Вот здесь можно посмотреть манометры айчынных вытворцау. Там же и отборные устройства все есть.
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Anton 86

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот здесь можно посмотреть манометры айчынных вытворцау. Там же и отборные устройства все есть. а как они по качеству?....может что из импортных аналогов посоветуете...
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Eprudnikov
|
Вoзьмите WIKA, качество отменное:
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
White Label
|
Как проектировщик и наладчик, работал я и с "Монотомь", и с "ЗТП", и даже на последнем объекте с "WIKA". Все манометры, и все они показывали давление. Что по эксплуатации и долгожительству, так это надо у эксплуатационщиков спросить.
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Sashok 666
|
Я не думаю, что для системы отопления котеджа есть нужда покупать ЭКМ импортного производства.
|
Инженер (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Eprudnikov
|
Я не думаю, что для системы отопления котеджа есть нужда покупать ЭКМ импортного производства. Я тоже... WIKA и Manoterm для промышленности...
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
Sashok 666
|
Ну и в добавок наверно надо отметить, что необходимо обратить внимание (при установке манометров) расположение трубопроводов (вертикальное или горизонтальное).
|
Инженер (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
НикМ
|
В свое время на такие задачи довольно успешно ставили Данфосовские реле KPI35. ЭКМ громоздкие, да и надежность самой контактной группы у реле давления получше. Ну и выглядит эстетичней ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Плюс имеют трубную резьбу на четверть, с шаровыми кранами соединяются футоркой - нет вечной мороки с переходом М20х1,5 у манометра на G1/2 принятую у сантехников. Цена кстати порядка 1000-1500р против 800-1200 за ЭКМ
|
? (Мурманск, Россия)
|
|
|
Eprudnikov
|
В свое время на такие задачи довольно успешно ставили Данфосовские реле KPI35. И очень плохо делали: Цитата из каталога: The KP series are suitable for gaseous media and air. Вы в курсе сколько должны стоить закладные детали для правильного монтажа этого прибора на воду? Цена кстати порядка 1000-1500р против 800-1200 за ЭКМ Плюс цена простого манометра с закладными...
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
|