beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by

Количество просмотров - 41372
(ссылка на эту тему)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2011 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Здесь Вы можете задавать свои вопросы инженеру-консультанту WILO

Инженер (Минск, Беларусь)
Бореас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2011 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Нам требуется установить линейные насосы на трубопроводах для повышения давления в линиях охлаждающей воды (в теплообменники) ориентировочно на 0,15 МПа. Давление в существующих линиях 0,3 МПа. Подскажите, пожалуйста, в Вашем каталоге линейных насосов с сухим ротором в характеристике насоса (график производительность – напор) под напором понимается создаваемое давление в напорной линии или требуемый перепад? Чтобы выбрать насос, мне необходимо выбирать напор 15 или 45 м?
Заранее благодарю.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2011 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что напор - это давление жидкости, выражаемое высотой столба жидкости над выбранным уровнем отсчёта (выражается в метрах).
Напор насоса - это приращение полной механической энергии, которую получает поток при прохождении через нагнетатель, обычно так же рассматривается, как давление столба жидкости и измеряется в метрах.
Если вам требуется повысить давление на 0,15 МПа, то необходимо выбирать насос с напором 15 м. При этом вам необходимо принимать во внимание максимально-допустимое давление для выбранного насоса (PN), что бы эта величина не была ниже давления в напорном патрубке.

Инженер (Минск, Беларусь)
Super Mario
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Марта 2011 года, 23:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.
Вопрос. Возможно ли через интернет подобрать насос Wilo для системы отопления (например). У меня дома нет-топ без CD [улыбка] (как без рук). Спасибо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2011 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли через интернет подобрать насос Wilo для системы отопления (например). У меня дома нет-топ без CD

Здравствуйте.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что если у Вас дома есть интернет, то это значит, что у Вас дома есть все, что нужно для подбора насосов. Вы всегда можете воспользоваться online программой подбора насосов WILO-SELECT ONLINE .
Так же вы можете использовать наш ONLINE КАТАЛОГ WILO .

Инженер (Минск, Беларусь)
110217 ВиК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2011 года, 23:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать станцию повышения давления Wilo с частотником для системы охлаждения. Требуемые параметры: Q=16 м3/час Н=34 м. Т=7-12 гр. Регулирование системы по перепаду давления. Заранее благодарен.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2011 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать станцию повышения давления Wilo с частотником для системы охлаждения. Требуемые параметры: Q=16 м3/час Н=34 м. Т=7-12 гр. Регулирование системы по перепаду давления. Заранее благодарен.

Добрый день. В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для указанных параметров лучше всего применять станцию повышения давления Wilo-Comfort-Vario COR-3 MHIE  803/ VR-EB.

Инженер (Минск, Беларусь)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2011 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Помогите пожалуйста подобрать насос на циркуляцию системы отопления!Насос нужен типа inline!Напор - 40м, расход - 26м3/ч!

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2011 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)


Помогите пожалуйста подобрать насос на циркуляцию системы отопления!Насос нужен типа inline!Напор - 40м, расход - 26м3/ч!

Добрый день,
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в данном случае возможно применение насоса IL50/180-7,5/2 - смотрите прикрепленный файл
* IL50'180-7,5'2_(26-40).pdf
(204.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 168]

Инженер (Минск, Беларусь)
Бореас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Апреля 2011 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Такой вопрос. Подбираем консольный насос NL (для градирни). Как в Wilo-Select расчитать диаметр рабочего колеса для подрезки в рабочую точку. Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Апреля 2011 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
Такой вопрос. Подбираем консольный насос NL (для градирни). Как в Wilo-Select расчитать диаметр рабочего колеса для подрезки в рабочую точку. Заранее спасибо.

Добрый день,
в ответ на Ваш вопрос сообщаем, что выполнив гидравлический подбор насоса NL, выбираем в меню "вид" (слева вверху) режим отображения графика "выбранная характеристика". Теперь справа активизирована кнопка "оптимизировать" и окошко D=. Вы можете, нажав кнопку "оптимизировать", получить результат расчета диаметра рабочего колеса с подрезкой в заданную рабочую точку. Так же возможно  "вручную" ввести значение диаметра рабочего колеса в окошко D=. Wilo-Select автоматически отобразит характеристику насоса в соответствии с выбранным Вами диаметром.
Вы можете сообщить параметры рабочей точки и мы выполним для Вас подбор насоса по полученным данным.

Инженер (Минск, Беларусь)
Раман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Апреля 2011 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

подскожите пожалуиста при при применении насоса в системе отопления какая лудше разводка 1-о(ленинградка) или 2-х трубная

Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
Раман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Апреля 2011 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

имеется в виду качества обогрева и экономии

Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Апреля 2011 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)


имеется в виду качества обогрева и экономии


Добрый день,
спасибо за вопрос, однако я не смогу предложить Вам однозначный ответ. Эффективность применения того или иного технического решения, в том числе насосного оборудования, рассчитывается и оценивается применительно к каждому конкретному объекту. Инструментом оценки эффективности решения может служить расчет стоимости жизненного цикла (LCC - life circle cost). О расчете LCC для насосного оборудования вы найдете много материалов на данном форуме, а так же на сайте www.wilo.by , например здесь , а так же здесь - online расчет LCC

Инженер (Минск, Беларусь)
Hit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Апреля 2011 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, хочу у знать, какие насосы Wilo подойдут для перекачки 45% водогликолевой смеси: Q=4 м3/час при Н=4 м.

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1823, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines