beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by

Количество просмотров - 41491
(ссылка на эту тему)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Апреля 2011 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, хочу у знать, какие насосы Wilo подойдут для перекачки 45% водогликолевой смеси: Q=4 м3/час при Н=4 м.


Добрый день,
в ответ на Ваш запрос сообщаем, что для перекачки 45% водогликолевой смеси с рабочей точкой Q=4 м3/час; Н=4 м. можно использовать насос IPL30/70-0,12/2. При этом важно учитывать, что при перекачке водогликолевой смеси такой концентрации необходимо использовать специальные уплотнения (смотрите прикрепленный файл).
* IPL30'70-0,12'2_(4-4).pdf
(151.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 250]

Инженер (Минск, Беларусь)
Bgapp-Viv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Мая 2011 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Wilo-консультант
помогите подобрать насос для перекачки воды с температурой Т=140 гр.С. Рабочая точка 96 м3/ч при Н=9 м. Давление на входе в насос не менее 0,8 Мпа, максимально-допустимое давление в системе до 1,0 Мпа.
Заранее благодарю!

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Мая 2011 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, Wilo-консультант
помогите подобрать насос для перекачки воды с температурой Т=140 гр.С. Рабочая точка 96 м3/ч при Н=9 м. Давление на входе в насос не менее 0,8 Мпа, максимально-допустимое давление в системе до 1,0 Мпа.
Заранее благодарю!


Здравствуйте
в ответ на Ваш запрос сообщаю, что для заданных условий возможно применение блочного насоса CronoBlock BL65/220-4/4. Лист данных подбора насоса во вложении.
Полную информацию о насосах Wilo вы найдете в нашем On-line каталоге.

* BL65'220-4'4_(96-9).pdf
(542.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 234]

Инженер (Минск, Беларусь)
Bgapp-Viv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Мая 2011 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте, Wilo-консультант
помогите подобрать насос для перекачки воды с температурой Т=140 гр.С. Рабочая точка 96 м3/ч при Н=9 м. Давление на входе в насос не менее 0,8 Мпа, максимально-допустимое давление в системе до 1,0 Мпа.
Заранее благодарю!


Здравствуйте
в ответ на Ваш запрос сообщаю, что для заданных условий возможно применение блочного насоса CronoBlock BL65/220-4/4. Лист данных подбора насоса во вложении.
Полную информацию о насосах Wilo вы найдете в нашем On-line каталоге.




Добрый вечер,
спасибо за быстрый ответ, однако прошу уточнить возможность применения в этом случае линейных насосов для монтажа прямо на трубопроводе в виду весьма стесненных условий.
Заранее благодарю

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Мая 2011 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)




Здравствуйте, Wilo-консультант
помогите подобрать насос для перекачки воды с температурой Т=140 гр.С. Рабочая точка 96 м3/ч при Н=9 м. Давление на входе в насос не менее 0,8 Мпа, максимально-допустимое давление в системе до 1,0 Мпа.
Заранее благодарю!


Здравствуйте
в ответ на Ваш запрос сообщаю, что для заданных условий возможно применение блочного насоса CronoBlock BL65/220-4/4. Лист данных подбора насоса во вложении.
Полную информацию о насосах Wilo вы найдете в нашем On-line каталоге.




Добрый вечер,
спасибо за быстрый ответ, однако прошу уточнить возможность применения в этом случае линейных насосов для монтажа прямо на трубопроводе в виду весьма стесненных условий.
Заранее благодарю


Добрый день,
если необходимо применять линейный насос для монтажа на трубопроводе, то предлагаю использовать Wilo VeroLine-IPL80/140-4/2 (смотрите файл-вложение).
При монтаже насосов на трубопроводе необходимо соблюдение следующих условий:

  • насосы монтируются в хорошо доступных местах
    минимальное расстояние до стены или других поверхностей составляет 300 мм.
    максимальная температура окружающей среды +40 гр.С
    над насосом установить крюк или проушину с соответствующей грузоподъемностью
    при монтаже гарантировать, что на насос не передается нагрузка от трубопроводов, в том числе и вес трубопровода
    насос может устанавливаться на вертикальном и горизонтальном трубопроводе (клемной коробкой вверх) исключая положение двигателем вниз


* IPL80'140-4'2_(96-9).pdf
(229.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 233]

Инженер (Минск, Беларусь)
Hit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 18 Мая 2011 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Здравтвуйте,

помогите пожалуйста выбрать современный, наиболее энергоэффективный насос с электронным регулированием по перепаду давления, желательно с датчиками давления.

Параметры рабочей точки:
Q=15-18 м3/час
Н=26-30 м.
жидкость - вода.
Tmax=90 гр.С

Заранее благодарю.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 19 Мая 2011 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


Здравтвуйте,

помогите пожалуйста выбрать современный, наиболее энергоэффективный насос с электронным регулированием по перепаду давления, желательно с датчиками давления.

Параметры рабочей точки:
Q=15-18 м3/час
Н=26-30 м.
жидкость - вода.
Tmax=90 гр.С

Заранее благодарю.


Добрый день,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для указанных параметров рабочей точки лучше всего применять насос Wilo-Stratos GIGA 40/1-39/3,0 (смотрите вложение).
Это инновационная разработка инженеров Wilo обладает целым рядом преимуществ:


  • Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор, класс энергоэффективности выше значений для IE4




  • Усовершенствованная гидравлика для работы с электронно-коммутируемыми моторами




  • Встроенное регулирование и контроль параметров работы




  • Компактная и удобная конструкция




  • Возможность применения опциональных модулей для диспетчирезации




  • Встроенная защита мотора




  • Высокая коррозионная устойчивость благодаря катафорезному покрытию






* Stratos-GIGA40'1-39'3,0.pdf
(229.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 235]

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 26 Мая 2011 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые посетители форума PROEKTANT.BY

Рады сообщить Вам, что на сайте www.wilo.by доступна новая брошюра
«Обзор производственной программы Wilo 2011»
Смотрите в разделе "Библиотека"

Все о насосном оборудовании для строительства, коммунального хозяйства и промышленности.
Полная техническая информация: серия, применение, технические характеристики, функции, оснащение, особенности.

Содержание брошюры:

1 Насосы Wilo для отопления, охлаждения, кондиционирования:
Циркуляционные насосы с мокрым ротором – малые циркуляторы
Циркуляционные насосы с мокрым ротором – большие циркуляторы
Циркуляционные насосы для малых контуров ГВС
Линейные насосы
Моноблочные и консольные норм-насосы
Насосы с двусторонными входом
Многоступенчатые горизонтальные насосы
Многоступенчатые вертикальные насосы


2 Насосы Wilo для водоснабжения:
Линейные насосы
Моноблочные и консольные-норм насосы
Насосы с двусторонными входом
Многоступенчатые горизонтальные насосы
Многоступенчатые вертикальные насосы
Многоступенчатые насосы с мокрым ротором для водоснабжения
Высокопроизводительные погружные насосы
Многоступенчатые установки повышения и поддержания давления
Системы сбора и подачи дождевой воды
Насосы и установки для бытового водоснабжения
Скважинные и польдерные погружные насосы


3 Насосы Wilo для водоотведения
Дренажные насосы для откачки грязной воды
Канализационные насосы
Дренажные и канализационные установки и насосные станции
Бытовые канализационные установки
Осевые насосы  и погружные мешалки
Специальные насосные системы

Заказать печатную версию брошюры Вы можете, позвоним нам в офис в Минске:
Представительство Wilo (Германия)
Т +375 17 228-55-28
Т +375 17 228-55-29
Т +375 17 250-33-93
Ф +375 17 250-33-83
Wilo-консультант:
М +375 44 726-02-13
ivan.ponomarev@wilo.by
wilo@wilo.by

Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 27 Мая 2011 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, меня интересует электрическая схема подключения к электросети насосов теплопункта WILO TOP-S 40/7, а именно существует ли какой-нибудь заводской шкаф с устройством АВР, пусковой аппаратурой и срабатыванием одного насоса при падении давления во втором?


Главный специалист (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 27 Мая 2011 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, меня интересует электрическая схема подключения к электросети насосов теплопункта WILO TOP-S 40/7, а именно существует ли какой-нибудь заводской шкаф с устройством АВР, пусковой аппаратурой и срабатыванием одного насоса при падении давления во втором?




Добрый день,

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае возможно применение штекерного модуля Wilo Protect-модуль С.

Вложением - инструкция и схема подключения.
* 2006_03_ProtectModul-C.pdf
(2579.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 353]

Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 30 Мая 2011 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае возможно применение штекерного модуля Wilo Protect-модуль С.

Вложением - инструкция и схема подключения.


Спасибо за ответ, но меня интересует ещё такой вопрос:

Нам технологи в задании выдали запитать два насоса WILO TOP-S 40/7 (1 рабочий + 1 резервный) при этом предусмотреть автоматическое включение резервного насоса при отключении работающего, а также при падении давления на 1,0 кгм/м^2. Хотел спросить "сдвоенный" режим работы двух модулей Wilo Protect (который Вы выслали) позволяет это осуществить или нет?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 01 Июня 2011 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)


Нам технологи в задании выдали запитать два насоса WILO TOP-S 40/7 (1 рабочий + 1 резервный) при этом предусмотреть автоматическое включение резервного насоса при отключении работающего, а также при падении давления на 1,0 кгм/м^2. Хотел спросить "сдвоенный" режим работы двух модулей Wilo Protect (который Вы выслали) позволяет это осуществить или нет?


Добрый день,

Ваш вопрос понятен. 

Если существует необходимость вводить резервный насос в работу для обеспечения пиковых нагрузок при падении давления в системе, то надо применять прибор управления Wilo-S2R 3D c управлением дополнительным внешним датчиком сигналов в зависимости от перепада давления на насосе - тип DDM.
Вложением - инструкция на прибор управления Wilo-S2R 3D и инструкция на внешний датчик сигналов DDM.
* 2005_03_S2R-3D_BY.pdf
(133.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 323]
* 2003_01_DDA-DDS-DDM-DDG_ru.pdf
(232.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 290]

Инженер (Минск, Беларусь)
Super Mario
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Июня 2011 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
сообщите пожалуйста, какую повысительную насосную установку можно применить для системы ГВС
Q=16 м3/час
Н=18 м.
Т=55гр.С
нужно предусмотреть 1 рабочий и 1 резервный насосы с обвязкой, прибором управления, запорной арматурой, на виброгасящей раме.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 10 Июня 2011 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте,
сообщите пожалуйста, какую повысительную насосную установку можно применить для системы ГВС
Q=16 м3/час
Н=18 м.
Т=55гр.С
нужно предусмотреть 1 рабочий и 1 резервный насосы с обвязкой, прибором управления, запорной арматурой, на виброгасящей раме.


Добрый день,

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что в системе ГВС с Т=55гр.С, рабочая точка Q=16 м3/час Н=18 м., нужно применять установку повышения давления  COR-2 MVIE 1602-6/ VR-EB (смотрите вложение).

Полностью смонтированная, проверенная и готовая к подключению установка с 2 (1 рабочий и 1 резервный) параллельно подключенными высоконапорными центробежними вертикальными насосами из нержавеющей стали, установленными на общей фундаментной раме с системой трубопроводов и арматурой, а так же с прибором регулирования и датчиками давления. Колебания входного давления компенсируются посредством встроенной в каждый насос системы регулирования частоты вращения.  Установка оснащена системой распознавания сухого хода, однако при подключении к системе коммунального водопровода рекомендуем дополнительно устанавливать отключающее устройство WMS.
* 1_COR-2MVIE1602-6'VR-EB_(16-18).pdf
(305.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 270]

Инженер (Минск, Беларусь)
Бореас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 16 Июня 2011 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер,
помогите подобрать насосную установку (как минимум два насоса: 1 рабочий и 1 резервный) для системы охлаждения. расход = 3,6-4 м, напор = 12-15 м., Т=4 гр. перекачиваемая среда - вода чистая.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 808, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines