beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22490
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289557
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by

Количество просмотров - 41374
(ссылка на эту тему)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 17 Июня 2011 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер,
помогите подобрать насосную установку (как минимум два насоса: 1 рабочий и 1 резервный) для системы охлаждения. расход = 3,6-4 м, напор = 12-15 м., Т=4 гр. перекачиваемая среда - вода чистая.


Добрый вечер

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае возможно применение насосной установки CO-2 MHI 202N/ER-EB. Это двухнасосная установка (1 рабочий и 1 резервный) на раме с обвязкой, запорной арматурой, датчиком давления и прибором управления.
Преимущества установки: компактность, простота настойки и надежность.
Вложением - лист данных подбора установки.
* 2011_06_17_CO-2MHI202N'ER-EB_(3,6-15).pdf
(170.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]

Инженер (Минск, Беларусь)
Hit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 30 Июня 2011 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер
Прошу подобрать насос системы отопления (желательно линейные).
Q=19 м3/ч, Н=14 м., Т=95 С.
Прошу уточнить, если ли возможность смонтировать эти насосы на вертикальном участке трубопровода.
Спасибо.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Июля 2011 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер
Прошу подобрать насос системы отопления (желательно линейные).
Q=19 м3/ч, Н=14 м., Т=95 С.
Прошу уточнить, если ли возможность смонтировать эти насосы на вертикальном участке трубопровода.
Спасибо.


Здравствуйте,

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае надо применять линейный насос Wilo-IPL 40/120-1,5/2 (вложением - лист данных подбора насоса) 
* 2011_07_01_IPL40'120-1,5'2_(19-14).pdf
(160.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
.
Эти насосы можно монтировать в том числе и на вертикальных участках трубопроводов, при этом важно соблюдать условия монтажа, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации
* 2005_IPL_DPL.pdf
(1063.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
.

Инженер (Минск, Беларусь)
Magua
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 14 Июля 2011 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
просим подобрать насосное оборудование производства WILO c частотно-регулируемым приводом для разработки ПСД:
1. сетевой насос с номинальными параметрами Q=47,5 м3/час Н=13,5 м.
2. сетевой насос с номинальными параметрами Q=88,1 м3/час Н=18 м.
3. сетевой насос с номинальными параметрами Q=35,2 м3/час Н=21,2 м.
4. циркуляционный насос ГВС с номинальными параметрами Q=11,6 м3/час Н=11 м.
заранее спасибо.

Ведущий инженер (Молодечно, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 15 Июля 2011 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте,
просим подобрать насосное оборудование производства WILO c частотно-регулируемым приводом для разработки ПСД:
1. сетевой насос с номинальными параметрами Q=47,5 м3/час Н=13,5 м.                 
2. сетевой насос с номинальными параметрами Q=88,1 м3/час Н=18 м.                   
3. сетевой насос с номинальными параметрами Q=35,2 м3/час Н=21,2 м.                 
4. циркуляционный насос ГВС с номинальными параметрами Q=11,6 м3/час Н=11 м.   
заранее спасибо.


Здравствуйте

в ответ на Ваш запрос во вложении вы найдёте листы данных с подбором насосов:
1. Q=47,5 м3/час Н=13,5 м. электронно-регулируемый насос  IP-E65/130-3/2-R1   
* 1_IP-E65'130-3'2-R1_(47,5-13,5).pdf
(224.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

2. Q=88,1 м3/час Н=18 м. электронно-регулируемый насос IL-E80.140-7,5/2-К1     
* 2_IL-E80'140-7,5'2-R1_(88-18).pdf
(218.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

3. Q=35,2 м3/час Н=21,2 м., электронно-регулируемый насос IP-E40/150-3/2-R1   
* 3_IP-E40'150-3'2-R1_(35,2-21,2).pdf
(224.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]

4. Q=11,6 м3/час Н=11 м., электронно-регулируемый насос IP-E40/115-0,55/2-R1 
* 4_IP-E40'115-0,55'2-R1_(11,6-11).pdf
(241.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]


Подробная техническая информация о предложенных насосах здесь

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 15 Июля 2011 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте,
просим подобрать насосное оборудование производства WILO c частотно-регулируемым приводом для разработки ПСД:
1. сетевой насос с номинальными параметрами Q=47,5 м3/час Н=13,5 м.
2. сетевой насос с номинальными параметрами Q=88,1 м3/час Н=18 м.
3. сетевой насос с номинальными параметрами Q=35,2 м3/час Н=21,2 м.
4. циркуляционный насос ГВС с номинальными параметрами Q=11,6 м3/час Н=11 м.
заранее спасибо.


Здравствуйте,

в ответ на Ваш запрос во вложении вы найдёте листы данных с подбором насосов:
1. Q=47,5 м3/час Н=13,5 м. электронно-регулируемый насос  IP-E65/130-3/2-R1   вложение №3]    
4. Q=11,6 м3/час Н=11 м., электронно-регулируемый насос IP-E40/115-0,55/2-R1   ЗДЕСЬ

Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»

Консультации:
T +375 17 250-33-93
М +375 44 726-02-14
* 1_IP-E65'130-3'2-R1_(47,5-13,5).pdf
(224.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
* 2_IL-E80'140-7,5'2-R1_(88-18).pdf
(218.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
* 3_IP-E40'150-3'2-R1_(35,2-21,2).pdf
(224.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
* 4_IP-E40'115-0,55'2-R1_(11,6-11).pdf
(241.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]

Инженер (Минск, Беларусь)
Big Muzzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 28 Июля 2011 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени дня!

для применения при разработке ПСД просим подобрать насосную установку на кондиционирование.

Система К1: G=92,8 м3/ч; H=14 м, жидкость - вода, температурой 7оС

требования: многонасосная установка с обвязкой трубопроводами, запорной арматурой, прибором управления, датчиком давления; предусмотреть не менее двух насосов, все рабочие; предусмотреть частотное регулирование, а так же возможность диспетчирезации.

Проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Бореас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Августа 2011 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Помогите выбрать сдвоенный насос (или 2 одинарных) для перекачки водогликолевой смеси с концентрацией 34%. Q=21 м.куб./час, Н=11,4 м. Температура смеси Т=2 С.
Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 08 Августа 2011 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.

Помогите выбрать сдвоенный насос (или 2 одинарных) для перекачки водогликолевой смеси с концентрацией 34%. Q=21 м.куб./час, Н=11,4 м. Температура смеси Т=2 С.
Заранее спасибо.


Добрый день.
В ответ на Ваш запрос сообщаю, что для перекачки 34% водо-гликолевой смеси в соответствии с запросом нужно применять сдвоенный насос DL 50/110-1,5/2.
Во вложении - лист данных подбора насоса >>> 
* 2011_08_04_DL50'110-1,5'2_(21-11,4.pdf
(477.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]

Подробную техническую информацию, в т.ч. инструкцию по эксплуатации и чертежи в формате DWG вы можете найти здесь .

Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»


Инженер (Минск, Беларусь)
ИнжУ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 08 Августа 2011 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Есть такой вопрос.
Из описаний и техдокументации относительно электронно-управляемых насосов (к примеру, Stratos) мне осталось неясно: по каким датчикам ориентируется контроллер насоса, когда выдерживает режим постоянного перепада или расхода?
Датчики давления - встроенные?
Как обеспечивается отсутствие конфликта с наружным контроллером (вход 0..10В)? когда нужен именно контроллер, у которого свои датчики.
Вопрос защиты двигателя - встроенная или внешняя? Термоконтакт в обмотке Stratos отсутствует (по описанию).

Проектант ОВ (Сумы, Украина)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 08 Августа 2011 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени дня!

для применения при разработке ПСД просим подобрать насосную установку на кондиционирование.

Система К1: G=92,8 м3/ч; H=14 м, жидкость - вода, температурой 7оС

требования: многонасосная установка с обвязкой трубопроводами, запорной арматурой, прибором управления, датчиком давления; предусмотреть не менее двух насосов, все рабочие; предусмотреть частотное регулирование, а так же возможность диспетчирезации.



Добрый день.

В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в данном случае надо применять двухнасосную установку COR-2 Helix V 3602/2/K/CC.
Во вложении вы найдёте лист данных подбора указанной установки. >>>
* 1_COR-2HelixV3602'2'K'CC_(92,8-14).pdf
(196.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]

Подробную техническую информацию вы можете скачать отсюда , а здесь - чертежи в формате DWG.

Установки COR-2 Helix V 3602/2/K/CC имеют ряд преимуществ, в том числе:
- Высокий общий КПД установки;
- Оптимизация гидравлики насосов выполнена с применением технологии лазерной сварки металлов;
- Энергоэффективные двигатели класса IE2;
- Встроенное частотное регулирование;
- Стойкая к коррозии конструкция из нержавеющей стали;
- Простое обслуживание благодаря кассетному уплотнению и ползунковой системе подключений насосов в гребенку;

Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 08 Августа 2011 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)


Есть такой вопрос.
Из описаний и техдокументации относительно электронно-управляемых насосов (к примеру, Stratos) мне осталось неясно: по каким датчикам ориентируется контроллер насоса, когда выдерживает режим постоянного перепада или расхода?
Датчики давления - встроенные?
Как обеспечивается отсутствие конфликта с наружным контроллером (вход 0..10В)? когда нужен именно контроллер, у которого свои датчики.
Вопрос защиты двигателя - встроенная или внешняя? Термоконтакт в обмотке Stratos отсутствует (по описанию).


Добрый день.

В ответ на Ваш вопрос сообщаю: режимы регулирования осуществляются косвенно, по микропроцессорному анализу нагрузки. Для подключения внешнего датчика, например со входом 0..10 В необходимо использовать дополнительный модуль Wilo IF-MODUL Stratos SBM.
Вы можете найти более подробную информацию на сайте www.wilo.by .
Так же Вы всегда можете обратиться в ВИЛО УКРАИНА .

С уважением,
WILO-консультант

Инженер (Минск, Беларусь)
Borm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 25 Сентября 2011 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Здраствуйте!
Есть два типа насосов TOP-S 40/7 3~ PN 6/10 и TOP-Z 20/4 3~ PN 10 первый отопления-2шт, второй ГВС-2шт.
Требуется подключить их от самосборного ящика управления, есть ли тонкости. Перед насосами стоят пресостаты.
Есть ли примерный вариант подключения
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 26 Сентября 2011 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)


Здраствуйте!
Есть два типа насосов TOP-S 40/7 3~ PN 6/10 и TOP-Z 20/4 3~ PN 10 первый отопления-2шт, второй ГВС-2шт.
Требуется подключить их от самосборного ящика управления, есть ли тонкости. Перед насосами стоят пресостаты.
Есть ли примерный вариант подключения



Добрый день!

В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что подробное описание электрического подключения насосов TOP-S 40/7 3~ PN 6/10 и TOP-Z 20/4 3~ PN 10 Вы найдёте в инструкции по монтажу и эксплуатации на соответствующий насос. Инструкции вложением:
* 2004_04_TOP-S-SD_Z_ru.pdf
(576.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]

Инструкции по монтажу и эксплуатации можно найти на сайте www.wilo.by в разделе "Библиотека Wilo" .
Так же Вы можете обратиться в сервисные центры Wilo в Беларуси для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке насосов Wilo. Перечень сервисных центров Wilo в Беларуси так же доступен на нашем сайте здесь .

Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 29 Сентября 2011 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:

регистрировалась несколько раз, но так и не дождалась подтверждения регистрации.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1285, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
222SokoL222, Серж77, Hallgrim, Kseni34, Ingenеr 2017, РоманC, kazanfires, Александр81, Neznaika
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines