Дренаж от кондиционеров в многоэтажных зданиях. Примеры выполнения, опыт проектирования?

Количество просмотров - 25481
(ссылка на эту тему)
Пан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2008 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

 Любопытно как делается дренаж от кондиционеров в многоэтажных зданиях, делается отдельный стояк или просто в все это дело сливается в канализационные стояки на каждом этаже? Самотеком все делается или при большом количестве этажей применяют дренажные насосы. Просто хочется узнать насколько там все усложняется. Здание полностью административное, в 9 этажей, кондиционеры практически в каждом помещении.
Заранее признателен за науку.

Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Миф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2008 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

 Какой вариант принять, это уже на ваше усмотрение, необходимо учесть стоимости каждого из вариантов.
Действительно можно выполнить отдельные стояки только для дренажа. При этом желательно обойтись без насосов. Стояки можно присоединить к ливневой канализации например.
Но можно собирать дренаж по этажу и в любом удобном месте присоединять к канализации. При чем можно обойтись и самотеком, если получится обеспечить уклон. Трубы можно прокладывать за подвесным потолком, металл или пластик. Диаметр необходимо считать. Если не удается обеспечить уклон, то тогда необходим насос.

Инженер (Минск, Беларусь)
Миф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Мая 2008 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Вот пришёл вопрос к этой теме на почту мне:

Цитата: Слава
Какой материал  труб применяют при наружном (по фасаду - и холодно и тепло и
солнышко) отводе конденсата от кондиционеров и хотел бы еще уточнить про аксессуары
(тройники, переходники, колена или повороты и проч) м.б. вы могли бы поделиться
(если есть) примером такого проекта? (Много кондиционеров на фасаде высотного
здания)

Инженер (Минск, Беларусь)
Вода
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Января 2009 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

по новым нормам наружный отвод конденсата запрещен. нужно делать внутренний, но присоединять к ливневой канализации от водосточных воронок ЗАПРЕЩЕНО! ливневая канализация работает в напорном режиме. к хоз-бытовой канализации так же не рекомендуется,т.к. запах. если же на последнем этаже есть венткамеры и предусмотрен отвод конденсата от каллориферов, то в эту сеть вполне можно дренировать кондиционеры. не забывайте предусмотреть вентиляцию этого стояка, т.к. он невентилируемый и работает в безнапорном режиме.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Января 2009 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)


по новым нормам наружный отвод конденсата запрещен. нужно делать внутренний, но присоединять к ливневой канализации от водосточных воронок ЗАПРЕЩЕНО! ливневая канализация работает в напорном режиме. к хоз-бытовой канализации так же не рекомендуется,т.к. запах. если же на последнем этаже есть венткамеры и предусмотрен отвод конденсата от каллориферов, то в эту сеть вполне можно дренировать кондиционеры. не забывайте предусмотреть вентиляцию этого стояка, т.к. он невентилируемый и работает в безнапорном режиме.


почему ливневка в напорном режиме (ведь это при малых диаметрах)?

перед выпуском дренажа в стояки К1 я бы добавлял по возможности гидрозатвор (от запахов),  да и дренаж обычно малых диаметров, и с этим мероприятием проблем не должно быть.
Хотелось бы, по возможности видеть ссылки на конкретные документы, где запрещено и где разрешено.

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Января 2009 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

перед выпуском дренажа в стояки К1 я бы добавлял по возможности гидрозатвор (от запахов)


не просто по возможности, а даже обязательно!
в системах не эксплуатируемых определенное время (напр.зимой) сифон может высохнуть и начнет распространяться запах якобы непонятно откуда, проблема легко разрешается проливкой дренажа т.е. заполнением гидрозатвора водой.

при большом количестве внутренних блоков по всем этажам может быть и обосновано устраивать отдельную автономную канализацию конденсата от кондиционеров, но использование для этих целей хоз-бытовой никогда проблем не вызывало, естественно гидрозатвор обязателен. про ливневую ничего сказать не могу.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Вода
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Января 2009 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Извините меня, пожалуйста, я не корректно выразилась: не по новым норма, а по новым требованиям местных служб (санстанция и энергонадзор), нельзя сбрасывать дренаж от кондиционеров наружу. 
Вариант через гидрозатвор в хоз-бытовую канализацию - согласна. А вот в ливневую канализацию от водосточных воронок ни в коем случае. В нормах это нигде не написано, но своими глазами видела, как во время ливня на многоуровневой автостоянке из трапов хлестала вода. Трапы были подключены к водосточным стоякам.  Сброс конденсата допускается в такие сети, но с устройством задвижки или предохранительно клапана. Если отвод с каждого этажа, то дешевле сделать еще один стояк.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Января 2009 года, 23:49
(ссылка на это сообщение)


В нормах это нигде не написано, но своими глазами видела, как во время ливня на многоуровневой автостоянке из трапов хлестала вода. Трапы были подключены к водосточным стоякам.  Сброс конденсата допускается в такие сети, но с устройством задвижки или предохранительно клапана. Если отвод с каждого этажа, то дешевле сделать еще один стояк.

Значит причины 2 - либо диаметры выбраны не правильно!!!
либо дальше труба где-то забилась. Но это не означает, что врезка в ЛК от воронок запрещена!!! да и такие дожди, когда такие потопы бывают - единичные.

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Вода
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Января 2009 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Кедров В.С., Ловцов Е.Н. «Санитарно-техническое оборудование зданий», 1989г.
Стр. 329-330 «С увеличением слоя воды перед воронкой в ней создается вихревой поток, движущийся вниз в стояк и увлекающий с собой атмосферный воздух. Образуется водо- воздушная смесь, которая по мере движения вниз по стояку, периодически смыкаясь, создает сплошной поток, пока не произойдет снова подсос воздуха. Этот вид движения характеризуется наличием вихревой воронки, образованием вибрационных толчков и , как следствие, снижение пропускной способности стояка.
   С дальнейшим увеличением слоя воды на крыше у водосточной воронки до некоторого критического уровня засасывание воздуха прекращается и вихревая воронка исчезает,начинается напорный режим движения воды по всему тракту водостока; при этом расход дождевых вод увеличивается до максимальной величины, причем при дальнейшем повышении слоя воды над приемной воронкой практически увеличения расхода не происходит.»
Поэтому я предпочитаю не подключаться в такие сети.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Января 2009 года, 04:28
(ссылка на это сообщение)


Кедров В.С., Ловцов Е.Н. «Санитарно-техническое оборудование зданий», 1989г.
Поэтому я предпочитаю не подключаться в такие сети.


Знаем такие книги, сам периодически листаю [улыбка]. Но!!! пусть люди сами решают, а не говорить, что это Запрещено,  что там напорный режим (раз в году) и  лупить стояк до 1го этажа [улыбка].
к томуже это относится и к бытовой канализации [улыбка] тоже периодически напорная.

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2009 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

в системах не эксплуатируемых определенное время (напр.зимой) сифон может высохнуть и начнет распространяться запах якобы непонятно откуда, проблема легко разрешается проливкой дренажа т.е. заполнением гидрозатвора водой.


Никто "проливку дренажа" на практике делать не будет! А претензии от заказчиков по поводу вони в помещениях сплошь и рядом. поэтому ставлю отдельную отводящую систему с подключение к дождевой канализации в подвале или 1 этаже через канализационные затворы.Например HL 710.1  фирмы HL Hutterer &Lechner GmbH. Себе дороже!!

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Инженер по ВК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Марта 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Так все же на какие пормативные документы  можно сослаться, если заказчик хочет делать отвод конденсата для многоэтажного дома отдельным стояком по фасаду? Можно или нет?

Инженер ( ? , Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Марта 2013 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

может у вас в России и можно по фасаду отводить, у нас нельзя.
По поводу стояков К2 -  эксперты при этажности здания уже более 3 требовали для стояков применить напорные трубы даже для маленького АБК..

Инженер (Минск, Беларусь)
Starling
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #14 : 13 Сентября 2013 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Мы подключаемся к бытовой канализации. И используем сифон для кондиционеров HL 138 /например/
Вместе с водяным затвором /в момент пересыхания/ работает шарик /как механическое запирание запахов из канализации.

Сантехник (Одесса, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1362, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines