Сообщение #31 : 09 Января 2018 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте! Прошу помощи в одном вопросе. Есть сухой силовой трансформатор мощностью 1000 кВа 6/0,4 кВ схема соединения обмоток Д/У-11, возможно ли включить его в паралельно работу с таким же сухим трансформатором 1000/6/0,4 кВ, но со схемой соединения обмоток  У/У-0, предварительно изменив схему соединения высоковольтной обмотки у первого трансформатора с треугольника на звезду?

Нельзя! У первого тр-ра каждая ВВ обмотка рассчитана на напряжение 6 кВ. Если вы эти обмотки соедините в звезду, то их надо подключать на 10 кВ, а  не на 6 кВ

Опти, а можете по подробней?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 09 Января 2018 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Опти, а можете по подробней?

Извините! Видимо в текстовом варианте в формате общения на форуме не смогу доходчиво объяснить

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 10 Января 2018 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

Nemesis 66
надо понимать, что трансформатор-это не просто некие проводочки в кембрике на гвоздике, а  серьезная электрическая машина, имеющая массу  взаимосвязанных параметров.
Во-первых, и главное: это изоляция, диэлектрические свойства. Здесь уже не то напряжение, чтобы рассматривать только ее ограниченные параметры, повышенное напряжение (а оно повышенное и относительно земли и относительно фаз по отношению к соседним) для более слабой изоляции это, мягко говоря, нехорошо. Даже если оно и будет работать, гарантии, что не полыхнет в самый неожиданный момент вряд ли кто-либо вам даст...
Во-вторых, это магнитная конструкция, группа соединений обмоток - все накрывается медным тазом
В-третьих, коэффициент трансформации-он тоже иной.
В четвертых-другое значение максимальных длительных перенапряжений, а также импульсных, даже просто перегрузочным кривым и тем амбец...
В пятых-как вы вообще собираетесь физически выводы обмоток разносить?
Я уж не говорю про потери, сопротивления всех последовательностей и т.п. - там будет черти-что.
В общем, это вам не движок низковольтный- не шутите с таким... Тут за отличия десятых долей кВ от номинала и то отвечать не хотят (и правильно), а вы такое учудили...
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 10 Января 2018 года, 04:38
(ссылка на это сообщение)




Здравствуйте! Прошу помощи в одном вопросе. Есть сухой силовой трансформатор мощностью 1000 кВа 6/0,4 кВ схема соединения обмоток Д/У-11, возможно ли включить его в паралельно работу с таким же сухим трансформатором 1000/6/0,4 кВ, но со схемой соединения обмоток  У/У-0, предварительно изменив схему соединения высоковольтной обмотки у первого трансформатора с треугольника на звезду?

Нельзя! У первого тр-ра каждая ВВ обмотка рассчитана на напряжение 6 кВ. Если вы эти обмотки соедините в звезду, то их надо подключать на 10 кВ, а  не на 6 кВ

Опти, а можете по подробней?

Распределяйте нагрузку равномерно на оба тр-ра, делайте секционирование и АВР, при необходимости, но не пытайтесь включать их параллельно. У меня на работе два абсолютно одинаковых тысячника пытались включить параллельно (еще до моего прихода на предприятие), сработала защита  и сейчас попытки запретили от греха подальше. Теоретически параллельная работа одинаковых тр-ров вполне разрешена, но перед таким включением надо всё досконально проверить (фазировку, чередование фаз, отсутствие разности потенциалов на одинаковых фазах и т.п.). В вашем случае вообще всё плохо.  У первого тр-ра с высокой стороны каждая фазная обмотка рассчитана на подключение к 6кВ. Даже если вы всё аккуратно и правильно сделаете при переключении их в звезду и подключите их на 6кВ, то каждая фазная обмотка будет уже под напряжением 6/1,73=около 3,6кВ. Соответственно на низкой стороне линейное напряжение будет не 380, а 220В.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines