Подключение двигателя с обмотками соединёнными в треугольник. Нужен ли N-проводник?

Количество просмотров - 16790
(ссылка на эту тему)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 14 Июня 2011 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

[смех]

Главный инженер (Москва, Россия)
Looking
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 16 Июня 2011 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Симметричный режим работы подразумевает что сопротивления всех 3-х фаз равны 0
Век живи век учись

Я про силу тока в нулевом проводке))

Ну описочка вышла)))

Инженер-электрик (Речица, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 16 Июня 2011 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Я про силу тока в нулевом проводке))

Мы поняли, что Вы имели ввиду...
Подкорректировали мысль тока...
[смех] [смех] [смех]

Инженер (Минск, Беларусь)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 30 Ноября 2017 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Так какое решение-то итоговое? Если есть 3-фазный движок и 5-проводная система, то, если схема звезда - тащим 5 жил (3 фазы, N - на нулевую точку, PE - на корпус), если треугольник - 4 жилы (3 фазы, PE - на корпус). Так?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 30 Ноября 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Так?

нет
N  никуда не тащим.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 30 Ноября 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Тогда расскажите, пожалуйста, если написано питание 3х220 или 3х380, то в чём разница, ноль рабочий для первого случая всё равно не нужен?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 30 Ноября 2017 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

огда расскажите, пожалуйста, если написано питание 3х220 или 3х380, то в чём разница, ноль рабочий для первого случая всё равно не нужен?

при соединении обмоток звездой к каждой обмотке приложено фазное напряжение, независимо от того присоединен ноль  к общей точке или нет.
а при соединении в треугольник этот ноль совать некуда

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 30 Ноября 2017 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Номинальное напряжение 3ф ЭД указывается так:
D/Y 400/690В
Такую надпись на шильдике читать надо так: при включении обмоток статора треугольником номинальное напряжение 400В, при включении звездой - 690В
Или например так:
D/Y 220/380В
Здесь шильдик читать надо аналогично: при включении обмоток статора треугольником номинальное напряжение 220В, при включении звездой - 380В
 
Исходя из этого сообщения, если указано подключение 3х220 - то это треугольник, если 3х380 - то звезда. 220В - фазное, 380 - линейное. Фазное между нулём и фазой, линейное между двумя любыми фазами. Тогда по вашему сообщению, Doctorraz, не понимаю, почему при звезде не нужно ноль подводить, раз там фазные напряжения на обмотках прикладываются...

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 30 Ноября 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Тогда по вашему сообщению, Doctorraz, не понимаю, почему при звезде не нужно ноль подводить, раз там фазные напряжения на обмотках прикладываются...

потому что, при соединении обмоток в звезду напряжение между любой фазой и общей точкой обмоток будет равно фазному, а напряжение между общей точкой и N будет равно ~нулю. Независимо от того присоединена туда нейтраль трансформатора или нет.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 30 Ноября 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Ладно. Тогда так, в треугольнике нет нулевой точки, тогда почему на "шильдике" пишут 220 - треугольник, 380 - звезда, если 220 - фазное, а фазное в треугольнике получить невозможно, т.к. нуля нет?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 30 Ноября 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Ладно. Тогда так, в треугольнике нет нулевой точки, тогда почему на "шильдике" пишут 220 - треугольник, 380 - звезда, если 220 - фазное, а фазное в треугольнике получить невозможно, т.к. нуля нет?

для приведенного случая обмотка рассчитана на  подводимое напряжение 220 В
при соединении звездой в наших сетях 0,4 кВ,  как раз и подадим 220 В на обмотку
в сетях 220/127, что бы этот же двигатель работал без потери мощности, соединяем обмотки в треугольник и к обмотке опять будет приложено 220 В

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 30 Ноября 2017 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Ага, понятно. Так, с этим вроде разобрался. Возник другой вопрос. Не будет ли портится двигатель, подключенный по схеме звезда, если к его нулевой точке не присоединять нулевой рабочий проводник? Читал, что нагрузка в любом случае на малые доли, но всё же будет несимметричной, идеального ничего нет, и так вот в нулевом проводнике будет происходить компенсация этой асимметрии по токам. А если N к нулевой точке не присоединять, то движок быстрее портится будет. Что скажете?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 30 Ноября 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Не будет ли портится двигатель, подключенный по схеме звезда, если к его нулевой точке не присоединять нулевой рабочий проводник? Читал, что нагрузка в любом случае на малые доли, но всё же будет несимметричной, идеального ничего нет, и так вот в нулевом проводнике будет происходить компенсация этой асимметрии по токам. А если N к нулевой точке не присоединять, то движок быстрее портится будет. Что скажете?

не портится))))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: