Расчет тока однофазного к.з. Сопротивления кабеля прямой и нулевой последовательностей?

Количество просмотров - 28080
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Мая 2011 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Там, речь о ВЛ-220 кВ и выше. А у меня задача для ВЛ-0,4 кВ


Это не совсем так:
Само РД разбито на несколько глав:
глава 5 "расчет токов коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кв" , что подразумевает не только 220 кВ и выше
глава 6 "расчет токов коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением до1 кв", а это то что Вам надо.
глава 4 "парметры элементов расчётных схем" относится как и к сетям до 1 кВ, так и к сетям свыше 1 кВ

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Ноября 2011 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Посмотри здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php

Хотел сказать что таблица 3 с ошибкой
в графе Реактивная составляющая сопротивления нулевой последовательности (Imz0), Ом/км
по их методике расчета которая описана в статье все правильно. т.е. на примере 25мм2
получается z0=r1+3x03+3z03=2.149+i1.815 а в таблице дано 0,49
поразмышляв немного, думая где ошибка у меня в формуле, выяснил что ошибка у них!


форм неправильная.jpg
 
* форм неправильная.jpg
(38.23 Кб, 816x660)  [скачать]  [загрузок: 2185]
http://energybk.ucoz.ru/publ/18-1-0-25

объясните где неправ [непонятно] получается в 10 раз отличаются в таб. 0,49 а у меня 1,815
все в ом/км

и еще если сопротивление земли взять 0,06 то получается 0,43
форм правильная.jpg
 
* форм правильная.jpg
(10.46 Кб, 798x208)  [скачать]  [загрузок: 2190]
x.jpg
 
* x.jpg
(4.79 Кб, 336x115)  [скачать]  [загрузок: 2126]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sashaiv 89
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Июля 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Понимаю, что тема уже старая. Но кто-то нашел ответ на последний вопрос? Тоже столкнулся с такой проблемой. Спасибо

Технолог (Пермь, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Июля 2018 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)


Понимаю, что тема уже старая. Но кто-то нашел ответ на последний вопрос? Тоже столкнулся с такой проблемой. Спасибо

Уточните вопрос

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Июля 2018 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

А в чем вопрос? Беляев Вам в помощь.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Июля 2018 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

формулу в первоисточнике исправили.
[улыбка]
Автор: Nikolay Vasilyevich
Цитата: Mav от 01 Апреля 2011 года, 20:22
Посмотри здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines