ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита коттеджа. Минимально необходимая и достаточная система молниезащиты?

Количество просмотров - 10633
(ссылка на эту тему)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Апреля 2011 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

... советую Вам почитать  перевод одного из европейских документов по молниезащите.

Не жульничайте, Желиговский, этот литовский регламент не действует... [смех] [злой]

? (Вильнюс, Литва)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Апреля 2011 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)


Когда писалось РД 34.21.122-87 в частном доме висела "лампочка Ильича" и была розетка для электробритвы "Бердск". А сейчас частный дом некоторые хозяева выводят в первую категорию по надежности электроснабжения. Ведь теперь в частном доме находится,говоря словами зубного техника Шпака : "Все  то,что нажито непосильным трудом".

Согласен, РД давно пора уже менять! И как раз для этого уже и выпущены предстандарты СТБ П IEC 62305-1(4)-2006/2010  [улыбка] бум ждать их принятия  [доволен]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Апреля 2011 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Активный Молниприемник ЭРИКО S 3000 в Вильнюсе.jpg
 
* Активный Молниприемник ЭРИКО S 3000 в Вильнюсе.jpg
(33.89 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 731]
АМП ЭРИКО S 1000 в Вильнюсе.JPG
 
* АМП ЭРИКО S 1000 в Вильнюсе.JPG
(60.61 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 720]
АМП ЭРИКО S 1000  SI 60 в Вильнюсе.JPG
 
* АМП ЭРИКО S 1000 SI 60 в Вильнюсе.JPG
(61.25 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 693]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Апреля 2011 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю ситуацию, Российскими нормами, право решать делать молниезащиту или нет представлено собственнику. Хочет он перестраховаться, чувствует свои грехи перед Всевышним - будет вкладывать деньги в молниезащиту. Совесть в порядке, кровных жалко - примет решение не "защищаться". И по моему никто неможет его заставить тратится на молниезащиту. Оговорюсь, я не полно знаю Российскую нормативную базу по этому вопросу, но у меня сложилось такое мнение по результатам выполнения ПСД для российских заказчиков. [подмигиваю]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Евгенич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 19 Августа 2013 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Мы сейчас ведём монтажные работы на столетнем деревянном тереме, в юго-западном углу которого расположена башня с металлической шатровой кровлей и высотой шпиля порядка 24 метров. Сам объект находится в Костромской области, где среднегодовая продолжительность гроз от 40 до 60 часов. Предлагают поставить активную молниезащиту Forend EU. Честно, впервые с ней сталкиваюсь. Пожалуйста, если не сложно, поделитесь своим опытом работы с этой системой. Заранее благодарен.

Архитектор-реставратор (Москва, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 19 Августа 2013 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, если не сложно, поделитесь своим опытом работы с этой системой. Заранее благодарен

Не вопрос,с удовольствием делимся: почитайте здесь http://www.zazemlenie.by/molniezashita/13   и здесь http://www.zazemlenie.by/news/41-aktivnaja-molniezawita-na-beljekspo

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Евгенич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 19 Августа 2013 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Желиговский, огромное спасибо за информацию. Подобное нашёл несколькими часами ранее здесь:
http://www.erico.com/public/library/fep/strike/LT1201.pdf
Жаль нет сравнительных характеристик между системами Erico и Forend

Архитектор-реставратор (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines