Расчётное сопротивление теплопередаче наружной стены панельного дома. Как определить?
|
Количество просмотров - 12004
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Elena)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пожалуйста термическое сопротивление наружной стены обычного панельного дома
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Hydrik
|
Уважаемая, Elena) расчетное сопротивление теплопередаче материалов наружной стены панельного дома варьируется в зависимости от материалов самой панели (керамзитобетонная, газосиликатная), места расположения объекта (область и расчетная температура наиболее холодного периода) и от назначения здания (жилье, административное, ясли-сад и т.д.).
|
Инженер-управленец (Молодечно, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Воспользуйтесь ТКП 45-2.04-43-2006 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА Строительные нормы проектирования
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Temka
|
а еще для общего развития гляньте ТКП 45-2.04-196-2010 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Раман
|
а еще есть такой прибор "Поток" кторый конкретно мереет сопротивление теплопередаче наружных стен,но это для практического определения
|
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Hydrik
|
Если можно дайте сведения по прибору: что за Он и прошел ли сертификацию в РБ
|
Инженер-управленец (Молодечно, Беларусь)
|
|
|
Раман
|
Сертификат в рб прошел прибор называется ИТП-МГ 4.03 Поток выпущен в РОССИИ вроде челябинск преднозначен для измерения плотности тепловых потоков(определяет сопротивление теплопередачи и термическое сопротивление огрождающих конструкций)
|
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Hydrik
|
Спасибо, нашел и посмотрел. Если у кого нибудь опыт использования и можно ли ему верить? Тепловизоры например для расчетов бесполезны - они дают общую поверочную картинку (тут холоднее, там теплее).
|
Инженер-управленец (Молодечно, Беларусь)
|
|
|
Раман
|
у нас опыт есть ма проверяли
|
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Раман
|
а вам зачем
|
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Hydrik
|
Моя фирма занимается техническим обследованием и проектными работами
|
Инженер-управленец (Молодечно, Беларусь)
|
|
|
Imperius
|
Еще есть неплохой прибор измерения плотности теплового потока ИПП-2 портативный, производства "ПРОМХИМПРИБОР". А так все для расчетов есть в ТКП 45-2.04-43-2006 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, единственное обратить внимание на дату последних изменений в нем.
|
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Дима
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
что мне делать, мы живем в панельном пяти этажном доме на последнем этаже, между кухней и коридором стоит вентиляционный колодец, этот колодец разбит на две части, одна из которых тянет только у нас с кухни на крышу, вторая часть проходит к соседям ниже, и возле этой этой части которая идет к соседям на моем потолке образуется огромное количество конденцата(сразу скажу помещение регулярно проветривается,окна стоят пластиковые,входные двери утеплены, и чем холоднее на улице тем больше кондецата на потолке, на крыше вскрывали утепление из мин ваты влаги там не оказалось потолок со стороны крыши теплый, дополнительно настелили еще 50мм. мин ваты с заходом юбкой на сам колодец, все без результатно). В чем может быть причина , и как с ней бороться. Заранее благодарна.
|
? (Нижний Тагил, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
конденцата ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif)
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Чисто теоретически если снизу идет холодный воздух и охлаждает короб то тогда у вас в теплом помещении на стенках короба образуется конденсат. Но у вас на потолке - это странно... А кто вам сказал что это конденсат? Я не поняла - чердак есть или сразу кровля??? Проверяли они гидроизоляцию кровли?
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
|