beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Квартальный пункт учёта тепла (КПУТ). Пример проекта квартального пункта учёта тепла?

Количество просмотров - 10925
(ссылка на эту тему)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Апреля 2011 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Товарищи, помогите пожалуйста. Обязали проектировать квартальный пункт учета тепла (КПУТ). кто-нить помогите. (так не удобно такие вещи писать, сам с недоумением на таких просителей смотрел. и тут на тебе...).
Что в КПУТе происходит, кроме установки теплосчетчиков? (может фильтры или грязевики, какие-либо датчики, арматура). Было бы прекрасно узреть сколь-либо удобоваримую принципиальную схему, хотя бы простенькую?
Премного благодарен буду... :[улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2011 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

По логике это узел учета, я бы поставила фильтр перед счетчиком.
Если отдельностоящее что-то, то возможно отопление надо сделать...[непонятно]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Апреля 2011 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

да то что фильтр перед счетчиком, это все понятно.... я конечно без особых усилий сварганю так, как сам понимаю, но не хотелось бы позориться у Кременецкого :[улыбка] шучу [улыбка] поэтому и спросил - может у кого есть примерчик? и не жалко поделиться.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2011 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

привет из коммунтеплосетей

-- технические условия от коммунтеплосетей, есть? -- с них все и начинается...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2011 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

ну уж совсееееем......есессна есть ТУ. я конечно понимаю, что в Днепропетровске никогда не видели наших коммунсетейских ТУ [улыбка] не обижайтесь, просто они очень...мммм....недостаточные у нас [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2011 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

ну же, товарищи, активней :[улыбка] я конечно слышал мнение что из всех институтов у нас только Минскпроект и Инжпроект делает КПУТ.....но не хочется прямо верить [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2011 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

...не видели наших коммунсетейских ТУ

-- [улыбка] очень любопытно узреть... [улыбка] , т.е. посмотреть.
-- можем совершить обмен, так сказать ТУ-ми. [улыбка]
-- если решитесь на обмен ТУ-ми. [улыбка] , скиньте их на мыло... [улыбка]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Апреля 2011 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

ну собстна глядеть там особо не на что...про КПУТ одна фраза: точку подключения определить проектом после КПУТ и согласовать с УП"Минсккоммунтеплосеть" [улыбка] и всеееоооо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Апреля 2011 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Может быть есть смысл проконсультироваться в тех проектных кто гарантированно делал это и проходил согласования?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Апреля 2011 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Может проще запросить техусловия в УП"Минсккоммунтеплосеть"?...

? (Вильнюс, Литва)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Апреля 2011 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

есть. ищем знакомых [улыбка] собстна для того и написал сюда...

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Апреля 2011 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

ну собстна глядеть там особо не на что...

-- да уж, без подключаемой тепловой нагрузки (Q. Гкал/час) квартального пункта -- тяжко будет определиться с типоразмерам расходомера(ов), со схемой учета тепловой энергии.
--а уж, без параметров теплоносителя по давлению и температуре, будет трудно подобрать приборы КИП.
-- при этом принять такое оборудование (DN расходомера(ов), фильтра(ов), диффузоров-шт., конфузоров-шт.), что бы сопротивление (показать расчетом в ПЗ.) узла учета было бы не больше 2м.вод.ст.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Апреля 2011 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

та нет же (уже сомневаюсь, правильно я изъясняюсь [улыбка] ) давлений конечно нет (еще предстоит отыскать), но температуры есть, нагрузки есть, куда подключаться более-менее понятно. мне же хотелось (это в первом посте написано), чтобы кто-нить вот так щедро взял и поделился принцип.схемой. а уж как все подбирать - эт я сам знаю. спасибо конечно всем откликнувшимся......но по ходу тут представителей, уже проектировавших КПУТы нет [грусть](

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Апреля 2011 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

 
щедро взял и поделился принцип.схемой.


--определитесь с назвами [улыбка] приборов учета   http://www.proektant.by/catalog/index.php?board=347.0
-- уверен в инструкциях по подбору есть принцип.схемы.
-- со "Схемами учета" можно смотреть в прилог. файле.
-- обратите внимание на схему учета "Вариант исполнения 5", стр.88.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Апреля 2011 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Sergey-k-pkbdgts, я думаю здесь нужна принципиальная схема всего сооружения (ну как на ИТП например), чтобы определиться какое в принципе оборудование должно стоять, кроме приборов учета.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 775, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines