beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расход холодной и горячей воды в здании заводской лаборатории. Производственные нужды?

Количество просмотров - 9541
(ссылка на эту тему)
Натали
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Апреля 2011 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Столкнулась с проблемкой. Выполняю проект реконструкции лаборатории при заводе. Посоветоваться особо не с кем. А это мой первый проект. Хочу посчитать расходы холодной и горячей воды в здании. В лаборатории установлены 4 лаб.мойки, 3 умывальника, душ 1, 1 санузел, работают 6 чел. Нужно посчитать расходы воды на производственные нужды, на хоз-бытовые и на душ. На производственные нужды лаборатории мне посоветовали взять нормы воды как для холодных цехов, на хоз-бытовые - нормы для НИИ и лабораторий. Вот в этом сомневаюсь. Правильно ли я делаю. Посчитала эти расходы в соответствии с ТКП 45,01-52-2007 Внутренний водопровод (секундные, часовые, суточные). Для расчета производственных расходов,  в формулах беру количество лабораторных моек (для расчета РN). Для хоз-быт. расходов беру количество умывальников+санузел и прибавляю расходы на душ. И эти значения я заношу в таблицу "Основные показатели по чертежам водопровода и канализации"? Правильно я все делаю?
    Не пойму, нужно ли разделять стоки в  лаборатории...  Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать для производственных зданий, производственные сточные воды
которых требуют очистки или обработки. Попадает ли лаборатория под это требование?
  Помогите, пожалуйста!!!

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2011 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Стоки в лаборатории надо разделять.А вот что касается расходов...в ТКП 45-4.01-52-2007 в таблице Б.1 есть пункт 16....там даны расходы на лаборатории в зависимости от ее профиля.

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Натали
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2011 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, М@рина, что отозвались на зов помощи. По пункту 16 ТКП я посчитала расходы воды на производственные нужды лаборатории (или это нормы для хоз-бытовых нужд?). Если это нормы для хоз-бытовых нужд, то по каким нормам посчитать расходы воды на производственные нужды лаборатории.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2011 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Почитайте примечание к таблице...там написано, что в эти расходы "все включено" )

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Ludmila.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2013 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, что можно предусмотреть для дезактивации стоков от лабораторной мойки (применение щелочей и кислот) и какие трубы предусмотреть для прокладки канализации.

Инженер ВиК ( ? , Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Ваши технологи должны указать состав стоков. Или перед сбросом в канализацию они должны сами дезактивировать стоки

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Марта 2013 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

а где можно посмотреть допустимые нормы по сбросу растворов кислот и щелочей перед сбросом в бытовую канализацию?

Инженер (Минск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Марта 2013 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Не должно быть там кислот и щелочей...........кислые и щелочные стоки обезвреживаются перед сливом, слив напрямую в канализацию запрещен.
Концентрированная органика и неорганика сливается в переносные емкости и централизованно сдается на утилизацию (сжигание либо вывоз на полигоны).
Больше всего вредностей в канализацию, по личному опыту,  попадает из вузовских лабораторий где дети-дебилы студенты льют в раковины что попало.
В канализацию идут стоки от вытяжных шкафов, столов-моек и технологического оборудования (дистилляторы и т.п.).
Для лабораторий моего института в исходных данных давался следующий средний сток в канализацию (по натурным замерам санитарной лаборатории):
Состав вредностей в воде на БОС:
рН = 7,5
Взвешенные вещества – 100 – 150 мг/л;
ХПК – 100 – 150 мг/л;
БПК – 80 – 100 мг/л;
хлориды – 30 – 50 мг/л;
сульфаты – 30 – 50 мг/л;
фосфаты – 2 – 5 мг/л;
ПАВ – 2-5 мг/л;
фтор – ион – 0,5 мг/л.


Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Марта 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

просто технолог дал задание.. по содержанию в 1 м3 стоков 1 грамм Н2SO4... я думаю можно не нейтрализовать?

Инженер (Минск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Марта 2013 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

1 грамм в кубе это 1 мг в литре.........это даже не смешно......грубо говоря это одна капля кислоты  в емкости с водой размерами 1000*1000*1000
Сульфатов даже  в питьевой воде допускается до 500 мг/л

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Октября 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Подыму тему. Для лабораторий проектируем раздельные сети К1 и К3. В таблице дана общая норма расхода воды для потребителя. Как выделить расходы по системам?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Октября 2014 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Возьму наверное для подсчета хоз-быта всех как администрацию, а потом из общего расхода вычту К1, и получу К3.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Октября 2014 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В таблице дана общая норма расхода воды для потребителя

Если имеется ввиду таблица приложения 3 в СНиП 2.04.01-85*, то там только на хоз.-быт. На производственную канализацию определяется отдельно в зависимости от устанавливаемого лабораторного оборудования без учета работы аварийного душа. Оборудование, требующее подключение к канализации должны дать технологи. В технологическом форуме положил У-ТХ-04-06 для проектирования лабораторий https://www.proektant.org/index.php?topic=28897.msg171705;topicseen#new , там есть раздел про канализацию и водоснабжение

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 910, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines