Оборудование КТПБ 110/10 кВ в разрезе и план ЗРУ 10 кВ. Типовые проекты и примеры проектов

Количество просмотров - 19098
(ссылка на эту тему)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2011 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

люди выручайте! перерыл весь инет, но так и не нашёл то чего нужно. в общем ищется черёж КТПБ 110/10 где ВН схема 110-5н и КРУ 10 2-х секционное.  прилагаю главную схему ПС вот именно по ней нужен чертёж! выручайте горит диплом!!
ПС 110-10.jpg
 
* ПС 110-10.jpg
(71.7 Кб, 1024x733)  [скачать]  [загрузок: 7219]

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2011 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

407-03-539.90:
* 407-03-539_90_1.rar
(2252.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1553]
"Открытые распределительные устройства 110кВ на унифицированных конструкциях"
Альбом 1
Пояснительная записка
Справочные материалы
Альбом 2
Планы ОРУ, ячейки и узлы


А еще вот есть в автокаде ЭГИ.БКПС.001:
* ЭГИ_БКПС_001.rar
(2451.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1602]

"Блочно-комплектные подстанции из унифицированных электротехнических блоков напряжением до 110кВ, с трансформаторами единичной мощностью до 25мВА"

PS Если интересно... замечания по схеме:
- ОПН на стороне 10 кВ за трансформатором не ставиться, они ставятся в водные ячейки КРУ 10кВ
- трансформаторы напряжения применяют с еще одной дополнительной обмоткой (звезда) на стороне 110кВ
* 407-03-539_90_2.rar
(9869.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1278]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2011 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

спасибо, про ОПН всё же я оставлю так как есть, требования не мои а вуза который это требует на практике лично не видел поэтому сам удивился.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Апреля 2011 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)

Вот набросал что было под рукой план ЗРУ (реакторы если по токам КЗ не нужны то удали)
и нумерацию ячеек под свою перебей
Здание кирпичное М1:100
* ЗРУ.dwg
(85.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1647]

перерыл весь инет
И компоновку с разрезом по схеме 110-5H нашел (причем в свое время в интернете у завода изготовителя)!

* 5Н.dwg
(8717.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1662]

* 5Н.frw
(7534.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 612]


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2011 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

- ОПН на стороне 10 кВ за трансформатором не ставиться


Вообще ОПН на выходе с трансформатора на обмотках до 35 кВ ставят, посмотрите уже существующие схемы ПС, да и в ПУЭ есть п. 4.2.136

Цитата
На трансформаторных порталах, порталах шунтирующих реакторов и конструкциях ОРУ, удаленных от трансформаторов или реакторов по магистралям заземления на расстоянии менее 15 м, молниеотводы могут устанавливаться при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон не более 350 Ом·м и при соблюдении следующих условий:
1) непосредственно на всех выводах обмоток 3-35 кВ трансформаторов или на расстоянии не более 5 м от них по ошиновке, включая ответвления к защитным аппаратам, должны быть установлены соответствующие ОПН 3-35 кВ или РВ;

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Апреля 2011 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно согласна с Дмитрием, ОПН на вводах 10-35 кВ всегда ставятся возле выводов трансформатора, чем ближе к тр-ру, тем лучше.
А по поводу еще одной обмотки на ТН 110 - у нас в Украине это требуется для схем с 2 системами шин и обходной, а для мостиков - как и прежде 2 втор. обмотки.
По поводу типового 539 - там подстанции россыпью, а вы просили блочную, скорее всего - вторая информация от Nikolay Vasilevich.
И по поводу обозначения линий 10 кВ - не совсем понятно, д.быть W3K и т.п., а что за BW1?
А по поводу планчика ЗРУ в автокаде - как по мне, так лучше шинные короба вводов В2 и В3 расположить ближе к реакторам (и ячейки соотв. тоже). Еще лучше ячейки разместить без промежутков, это моё личное мнение.
Дверь между ЗРУ и ОПУ должна открываться в сторону ОПУ.

Инженер ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 11 Апреля 2011 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

А по поводу еще одной обмотки на ТН 110 - у нас в Украине это требуется для схем с 2 системами шин и обходной, а для мостиков - как и прежде 2 втор. обмотки.


Я уже писал где-то на форуме по этому поводу, в РФ действует СО для проектирования подстанций, так вот там обязывают ставить отдельную обмотку на шинки напряжения коммерческого учёта, но повторюсь это требования норм РФ

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 11 Апреля 2011 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57
Цитата
6.1. Общие требования к релейной защите и автоматике системообразующей сети 110-220 кВ.
6.1.8. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии должна подключаться к отдельной вторичной обмотке ТН, ТТ.

И по поводу обозначения линий 10 кВ - не совсем понятно, д.быть W3K и т.п., а что за BW1?
Такие обозначения рассматривается в теме Обозначение шин. По какому нормативу обозначаются шины? и BK - обозначает обходную систему шин, что обозначает BW  [не знаю]
Tr0do поделитесь названием книжки на основании которой принято обозначение на схеме!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Апреля 2011 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

ну, обходная с.ш. там ни при чем, ее там нет, линии BW1 и т.п. отходят от рабочих секций шин...

Инженер ( ? , Украина)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Апреля 2011 года, 06:35
(ссылка на это сообщение)

KW- кабельная линия, BW- воздушная линия, обозначения взяты из методических указаний по проектированию дипломного проекта.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #11 : 12 Мая 2011 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Вообще ОПН на выходе с трансформатора на обмотках до 35 кВ ставят

ОПН на вводах 10-35 кВ всегда ставятся возле выводов трансформатора, чем ближе к тр-ру, тем лучше.

Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ
Цитата
4.3. По назначению ограничители применяют для защиты оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.
4.3.1. В соответствии с ПУЭ при защите от грозовых перенапряжений ОПН устанавливают:
- в РУ 6 - 35 кВ, к которым присоединены ВЛ;
- в схемах грозозащиты вращающихся машин;
- на обмотках 6 - 35 автотрансформаторов,
- на обмотках 6 - 10 кВ трансформаторов, в случае установки молниеотводов на трансформаторных порталах.
4.3.2. При защите от коммутационных перенапряжений ОПН могут быть установлены на присоединениях с вакуумными выключателями, коммутирующими вращающиеся машины и трансформаторы, а также в электроустановках, имеющих облегченную или ослабленную в процессе эксплуатации (например, у электродвигателей, кабелей) изоляцию.

Так что не всегда [свист]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Мая 2011 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Так что не всегда


Правил с разными ньюансами установки можно найти кучу, например ПУЭ п.4.2.151:

Цитата
Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.


Откуда следует, чтобы вывести трансформатор в ремонт, то должны стоять ОПН, кроме варианта подключения через кабель [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Мая 2011 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Цитата: ПУЭ 7
4.2.151. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей.
ПС 110-10.jpg (71.7 Кб, 1024x733)

во вложении Tr0do Видно что ОПН стоящий в вводной ячейке устанавливается до выключателя то есть связь через ОПН с землей есть всегда даже при временно отключенном выключателе (шин РУ 10 кВ). Не думаю что на временно отключенную обмотку от шин РУ 10 в грозовой период полезут испытывать ОПНы. Как минимум временное отключение тр-ра.

должны стоять ОПН

Цитата: ПУЭ 7
4.2.151 ...Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
А здесь вообще может быть ... т.е. есть варианты из которых можно выбрать...

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Августа 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. может кто подскажет типовой проект заземление ЗРУ 6/10 кВ . Нужно для предпроектных работ и объяснить Заказчику

Проектировщик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Августа 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Алекс 38
ну и при чём здесь тема - Оборудование КТПБ 110/10 кВ в разрезе и план ЗРУ 10 кВ. Типовые проекты и примеры проектов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017