beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22642
  • Всего тем - 34986
  • Всего сообщений - 289994
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожаротушение в помещении по фасовке и хранению крупы. Тушить порошком или водой?

Количество просмотров - 4583
(ссылка на эту тему)
Serg Bsa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Апреля 2011 года, 05:23
(ссылка на это сообщение)

Народ, подскажите пожалуйста, можно ли тушить порошком производственное помещение по фасовке и хранению крупы (готовая продукция)? Или лучше водой?

? (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2011 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Народ, подскажите пожалуйста, можно ли тушить порошком производственное помещение по фасовке и хранению крупы (готовая продукция)? Или лучше водой?

Лучше водой.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Serg Bsa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2011 года, 04:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Я тоже уже нашел ответ: тонкораспыленная вода со смачивателем.

? (Новосибирск, Россия)
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2011 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)


Спасибо. Я тоже уже нашел ответ: тонкораспыленная вода со смачивателем.

Какова площадь помещения? высота? есть ли стеллажи

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Serg Bsa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2011 года, 04:14
(ссылка на это сообщение)

Высота помещения 10 м, высота складирования 5.5 м (в реале может и выше), площадь около 3000 м2.

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2011 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

для склада таких параметров будет  большой расход для тонкораспыленной воды. я бы применил обычное спринклерное.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2011 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

согласна с Magny, тонкораспыленная вода по стоимости может оказаться золотой. Тем более что установку ПТ возможно придется  делать в два яруса

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Serg Bsa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2011 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Нашел справочник на этом сайте: Справочник пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Там для крупы написано: тонкораспыленная вода.

? (Новосибирск, Россия)
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Апреля 2011 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Есть чертежи?


для склада таких параметров будет  большой расход для тонкораспыленной воды. я бы применил обычное спринклерное.

не так уж много 50 л на 50 кв.м,

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2011 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Если вы о Корольченко справочнике.
Распыленная вода и тонкораспыленная вода - это разные понятия.
Распыленная - это вода распыленная оросителями (дренчерный, спринклерный), размер капель более 200 мкм, не направленная струя воды, как для пожарного крана.
Тонкораспыленная вода - это вода, с размером капель менее 200 мкм, водяной туман одним словом.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Апреля 2011 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Я имею ввиду именно тонкораспыленную воду, с размером капель 50 мкм. Как работает эта установка, я знаю. Сама проектировала и проводила (под чутким руководством разработчика) натурные испытания.
Если применить то, что Вы предлагаете, то это просто испортит всю продукцию, попросту она вся будет мокрой + нужно еще канализацию, что бы вода куда-то стекла.
Тонкораспыленная вода дает минимум потерь, но достаточно дорого стоит

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Serg Bsa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Апреля 2011 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, я ошибся, там написано про распыленную воду со смачивателем. Чертежи есть.
* Крупа А1.pdf
(45.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]

Смотрел справочник: Баратов, Корольченко и др.

? (Новосибирск, Россия)
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Апреля 2011 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Тогда все вопросы к Magny, к сожалению, дренчерное, спринклерное ПТ знаю не очень хорошо  [грусть]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Апреля 2011 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

интенсивность орошения  выдаваемая оросителем для тонкораспыленной воды? Область применения таких оросителей? Давление, нужное для минимальной интенсивности?
Что нам говорит СП 5 про тонкораспыленную воду?
5.4.4 АУП-ТРВ подразделяются на агрегатные и модульные. Агрегатные и модульные установки
ТРВ допускается использовать только в том случае, если они прошли соответствующие огневые испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Методика огневых испытаний и технические условия должны быть разработаны организацией, имеющей соответствующие полномочия.

возьмем к примеру установку ТРВ Аквамастер, они могут применяться только для помещений 1 и 2 группы. Для
по фасовке и хранению крупы
Если у вас там есть на экспликации склад (!), то это будет 6я группа помещений. А для таких условий ТРВ  имеющих соответствующую область применения я не знаю. [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Апреля 2011 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

6-я группа по какому нормативному документу, простите? [грусть]((

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: tiara777
Сегодня в 06:00

автор: Dizel 2012
Вчера в 23:25

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Shvet
25 Декабря 2024 года, 14:10

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Rayd.Eve, tiara777, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines