Запитка четырёх мостовых кранов. Выбор кабеля?

Количество просмотров - 13371
(ссылка на эту тему)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 10 Сентября 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)


опа. кран-то оказывается, не мостовой, а козловой...

да, ... извините, я думал это одно и то же.

? (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 10 Сентября 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

в том то и дело, и такая тема была на форуме
Энергоснабжение козловых кранов осуществляется от внешней сети по троллеям (применяется на кранах, постоянно работающих на одном месте) или посредством гибкого кабеля. В последнем случае кабель наматывается на кабельный барабан, закрепленный на одной из ног крана и вращающийся синхронно скорости передвижения крана.
Кран на фото подлежит обязательной регистрации в органах тех надзора.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 10 Сентября 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

если правильно понял то правильно разместить барабан на кране а не отдельно в начале рельсового пути, по поводу регистрации уже занимаются.

? (Киев, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 10 Сентября 2015 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

если правильно понял то правильно разместить барабан на кране а не отдельно в начале рельсового пути

точно. и присоединить к нему привод от двигателя для синхронной размотки

Инженер (Оренбург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 10 Сентября 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Может быть вариант, что для барабана уже предусмотрен вал на кране. Но нужно позаботиться и о лотках для кабеля в которые он будет разматываться.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 10 Сентября 2015 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Всем большое спасибо, сейчас буду подбирать кабель из выше рекомендованых и паралельно про барабан или на кольцах.

? (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 10 Сентября 2015 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Про кольца забудьте - кольца на струне для мостовых кранов и то малой грузоподъёмности (эл мощности).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 10 Сентября 2015 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

понятно.

? (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 10 Сентября 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

по поводу регистрации уже занимаются.

Если занимаются - в документации к кранам всё написано по теме.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 10 Сентября 2015 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

спасибо

? (Киев, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 17 Декабря 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)


Про кольца забудьте - кольца на струне для мостовых кранов и то малой грузоподъёмности (эл мощности).


Почему нельзя? Есть запрещающие нормы? Или технически плохое решение?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 17 Декабря 2015 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Таких запретов нет. И решение не плохое. Опять же кольца- условное название, нюансов и вариантов не мало. Лучше, несомненно, что бы токоподвод разрабатывал специалист -конструктор, электрику все же ближе использование типовых проектов или решений
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 18 Декабря 2015 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Или технически плохое решение?

Да. Сечение, вес и гибкость кабеля не для подвеса на струне. Да и расположить такую конструкцию сложно (вне зоны движения крана, грузов и людей). Стандартное решение изготовителей для козловых кранов: барабан+лоток.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1489, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines