Заземление железобетонных опор ВЛЗ 10 кВ. Необходимое количество спусков?
|
Количество просмотров - 70622
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
В серии 3.407-150 на чертежах указано что от заземляющего спуска идет присоединение к контуру вложение №3] Услышал такое мнение: согласно ПУЭ 7 п.2.5.133 заземление арматуры должно быть выполнено 2я заземляющими спусками не менее D=10 мм без учета продольной арматуры ж/б стойки СВ 2.5.133. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм2). Количество спусков должно быть не менее двух. Для районов со среднегодовой относительной влажностью воздуха 60 % и более, а также при средне- и сильноагрессивных степенях воздействия среды заземляющие спуски у места их входа в грунт должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями строительных норм и правил. В случае опасности коррозии заземлителей следует увеличивать их сечение или применять оцинкованные заземлители. На ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое соединение заземляющих спусков; на металлических и железобетонных опорах соединение заземляющих спусков может быть выполнено как болтовым, так и сварным. Получается 2 искусственных спуска +1 продольная арматура стойки, хотя в серии 3.407-150 нарисовано заземление от заземляющего выпуска без дополнительных искусственных спусков? И если опора концевая или угловая анкерная соответственно 2е, 3и стойки все равно на опору нужно 2 искусственных проводника?Конкретно под мой случай то ВЛЗ 10 кВ (СИП-3) плюс ко всему на каждой опоре стоит по одному разряднику с чередованием фаз. Сколько штук-то? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Влад 55
|
В 2.5.133 ПУЭ-7 на самом деле текст такой:"...Количество спусков на многостоечных опорах должно быть не менее двух"
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
В 2.5.133 ПУЭ-7 на самом деле текст такой:"...Количество спусков на многостоечных опорах должно быть не менее двух" 2.5 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ упоминание про многостоечные опоры не нашел!
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Влад 55
|
Это обнаружилось в толстой книжке ПУЭ-7. В отдельных тоненьких главах этих слов нет.
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Mav
|
По данному пункту есть разъяснение разработчиков - института "Сельэнергопроект". Но сразу скажу - ничего идущего в разрез с типовым №150 там нет:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Спасибо огромное за информацию, Mav!!! Получается "Заземляющие спуски" - элементы продольной арматуры жб стоек СВ110 для двух(трех)стоечной ж.б. опоры = не менее двух спусков (продольная арматура стоек СВ110) для одностоечной ж.б. опоры = один спуск (продольная арматура стойки СВ110) и при необходимости + 1 спуск 1х35мм2...В качестве заземляющего проводника вне стойки или внутри может быть проложен при необходимости специальный проводник. Элементы арматуры, используемые для заземления, должны удовлетворять термической стойкости при протекании токов КЗ. За время КЗ стержни должны нагреваться не более чем на 60 ºС... Все верно?..
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Mav
|
В двух и трехстоечных опорах м/к на стойках (траверсы и узлы подкоса) заземляются через верхний заземляющий выпуск. Для ОПН и разрядников прокладывается дополнительный спуск до заземляющего устройства.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
А для одностоечной по такому же принципу м/к к заземляющему выпуску стойки + 1 спуск для разрядника? Можно ли использовать 2ю 3ю стойку, без прокладки дополнительного спуска, в качестве заземляющего спуска для разрядника?
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Mav
|
К арматуре стоек вы должны будете присоединить м/к, смонтированные на данных стойках - узлы подкоса. А разрядники всегда присоединяются отдельным спуском,в ПУЭ есть на это пунктик, сейчас не помню номер... Вообще, в данном случае советую не экспериментировать, а максимально использовать типовые проекты - сборники опыта поколений электриков... Да и проблем будет гораздо меньше.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Спасибо Mav!!! Влад 55!!! ![[спасибо] [спасибо]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_thanks.gif) Разобрался! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Popelenkov
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А разрядники всегда присоединяются отдельным спуском,в ПУЭ есть на это пунктик, сейчас не помню номер. А как же тогда быть с типовым проектом ОАО "РОСЭП" 23.0067 "Установка длинно-искровых разрядников типа РДИП-10 на опорах ВЛ 10кВ с защищенными проводами", в котором разрядники РДИП присоединяются к заземляющему выпуску стойки?
|
Проектировщик (Нелидово, Россия)
|
|
|
Sis 2610
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а кто подскажет какой диаметр спуска допустим? если заземлитель соединен (полоса 40х4) и с арматурой внутри стойки и наличиствует дополнительный спуск проволока диаметром 8 мм- данное решение возможно если да то на какой норматив можно сослаться? в пуэ сказано... "Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм2). Количество спусков должно быть не менее двух." млм нужно катанку 10 мм диаметром и также приваривать к арматуре стойки?
|
|
|
|
Mav
|
Если на опоре нет дополнительного оборудования, наружный видимый спуск делать не нужно. Арматура в стойке удовлетворяет требованиям ПУЭ. Если стоят разрядники - отдельный спуск Ф10 мм. Остальные случаи смотрите в типовых.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Sis 2610
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спс... речь идет о вл 10 кВ сип-3 ессено стоят разрядники петлевые... я с энергетиком поспорил что 8мм толщины достаточно для заземления... а он грит что нет только 10 или 2 спуска проволокой надо делать...
|
|
|
|
Popelenkov
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В типовом проекте ОАО "РОСЭП" 23.0067 "Установка длинно-искровых разрядников типа РДИП-10 на опорах ВЛ 10кВ с защищенными проводами", в котором разрядники РДИП присоединяются к заземляющему выпуску стойки. По ПУЭ для разрядников нужен отдельный (видимый) спуск. Так, всё таки, чему верить? Типовому? и считать что Разрядник Длинно Искровой Петлевого типа (РДИП) это совсем не тот разрядник который имелся в виду в ПУЭ?
|
Проектировщик (Нелидово, Россия)
|
|
|
|