Организация системы дымоудаления. С какими приборами может работать ППКОП Гранит 16?

Количество просмотров - 5070
(ссылка на эту тему)
Лариса В
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Мая 2011 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Проектирую автоматизацию вентиляции дымоудаления из подвального помещения здания детского дома.  Установлено в подвальном помещении - 1 вентилятор дымоудаления 1,5 кВт, и 3 клапана дымоудаления с электроприводами BELIMO.  Во всем здании смонтирована и действует система АПС на одном приборе Гранит16. Два шлейфа ПС обслуживают подвальные помещения из которых и делается дымоудаление.
Вопрос: с какими приборами может работать (сопрягается) ППКОП Гранит16, для организации системы дымоудаления? Какое дополнительное оборудование можно использовать с ППКОП Гранит 16?
Помогите, пожалуйста, может быть кто сталкивался с подобной ситуацией? Какой нашли выход?
Спасибо огромное всем, кто поможет мне немного разобраться, так как я электрик, но вот пришлось делать автоматизацию дымоудаления!

Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2011 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

если не ошибаюсь, прибор производства НПО "Сибирский арсенал". Сайт фирмы: www.arsenal-sib.ru На данном сайте есть и описание всей продукции и также есть раздел вопрос-ответ, где специалисты фирмы отвечают на все вопросы по своей продукции в довольно короткий срок. Так что на будущее рекомендую побывать там!
На сколько я помню (сигнализацию пожарную проектировал с этим прибором всего один раз и то с год назад), к нему прилагается блок внешних реле или сокращённо "БРВ". Этот блок подключается к устройству ППКОП "Гранит-16" и работает по принципу контактов. В этом блоке имеется 1 нормально-замкнутый и один нормально разомкнутый контакты. В общем более точное описание смотрите на сайте производителя! На сколько опять же таки помню, можно подключать несколько БРВ для данного типа прибора. Так что подключаете дополнительный блок реле и делаете схемку на отключение вентиляции с использованием контактора! Садите свои вентиляторы на контактор и в случае пожара БРВ срабатывает, цепь размыкается, питание с катушки контактора исчезает и контактор размыкает цепь, тем самым отключая приток воздуха. Если используется с вентилятором приточки ещё и с электронагревом, то на контактор желательно садить и термонагрев, чтобы в случае пожара отключать и его, а то получается, что вентилятор отключается, нагрев греет и может произойти перегрев и пожар в другом месте.
Ну а вентиляция дымоудаления садится на другой контакт БРВ, чтобы в случае пожара контакты замыкались и включалось напряжение на катушке контактора, через который проходит цепь на вентилятор дымоудаления.
Описанная мною схема слишком простая и скорее принципиальная. Могут использоваться в вентиляции различные заслонки и прочее...схему управления их уже предусматривайте сами..

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Лариса В
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2011 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за идею!

Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июня 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Проектирую автоматизацию вентиляции дымоудаления


Что именно вы проектируете силовую часть-т.е. электрику или управляющую часть т.е. пожарную сигнализацию.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines