Прокладка кабеля в земле и в бетонном лотке. Выбор марки кабеля 6 кВ с изоляцией СПЭ?

Количество просмотров - 9120
(ссылка на эту тему)
MishaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2011 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Есть трасса (6 кВ, 5 МВт, 2 взаиморезервируемые линии) длинной чуть менее 1 км. Часть будет проходить в сущ. бетонном лотке (в том числе пересекать ж/д дорогу), часть в земле и тоже с пересечением ж/д. Какую марку кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена выбрать? В каталоге кольчугинского завода или для прокладки в земле (АПвБП...) или для групповой прокладки в кабельных сооружениях (АПвБВнг(А)-LS...).
Правда для АПвБП допускается прокладка в кабельных сооружениях при условии нанесения огнезащитных покрытий (что за покрытия?), но боюсь могут возникнуть проблемы с экспертизой. Какую марку выбрать?
Кроме того, как быть с пунктом альбома А3-92 п4.3.3. "Кабели не должны иметь поверх брони защитных покровов из горючих материалов"

PS: И ещё один вопрос: какой кабель выбрать 1- или 3-жильный? Чем кроме стоимости обосновать выбор?

Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2011 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Я бы рекомендовал одножильные кабели. Ну, потому, что можно по трассе обойтись без соединительных муфт, надёжность возрастает в разы. Длина кабеля на барабане порядка 1...1.2 км. А огнезащитных покрытий (красок) для кабелей  - сейчас это непроблема, на рынке их куча и рахных.
Только грамотно выполнить заземление экрана и правильно выбрать сечение экрана.

P.S.  Кстати, имеется такой РД 153-34.0-20.262 - 2002 "Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях".

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Мая 2011 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Может кому будет интересно и полезно:  [улыбка]
СТП 09110.47.202-06 "Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей
с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10 кВ"

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
MishaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2011 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)


Я бы рекомендовал одножильные кабели. Ну, потому, что можно по трассе обойтись без соединительных муфт.

Даже при проходдение проколом под 2 Ж/Д путями? Сомневаюсь, что будут протаскивать 300м кабеля через проколы. Или вы имели ввиду, что вместо муфт могут исполюзоваться другие решения?

Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Мая 2011 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Даже при проходдение проколом под 2 Ж/Д путями? Сомневаюсь, что будут протаскивать 300м кабеля через проколы. Или вы имели ввиду, что вместо муфт могут исполюзоваться другие решения?


На такой длине -элементарно!!!!

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
MishaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2011 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

А всё-же, какую марку кабеля 6кВ с изоляцией СПЭ выбрать для прокладки и в земле и в бетонном лотке, без ненесения огнезащитных покрытий, или это не возможно?

Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2011 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Берите кабель с покровом Шв-нг,  с максимальной толщиной, иначе при испытаниях экран по испытательному напряжению может не пройти из-за задиров шланга. Катать только по роликам, в трубы - смазку или воду.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Мая 2011 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

300 метров в трубе шлангу из ПВХ пластиката будет... ну Вы меня поняли!!!

И внимательно читаем инструкцию о применении огнезащитных покрытий

? (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Мая 2011 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

300 метров в трубе шлангу из ПВХ пластиката будет... ну Вы меня поняли!!!


Ну если трубы  ПЭ, и соединения труб сварное, а ещё вазилинчиком - то нормально, остаточная толщина наружного покрова удовлетворяет нормам

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Мая 2011 года, 04:34
(ссылка на это сообщение)

Кабель на ПС ААБл для прокладки в лотках [испуг]
Пришлось снимать слой крепированной бумаги удивляюсь как вообще до такого додумались [стоп] а ведь шкурили до пластмассового слоя (будто пластмасса не горит) [смех]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Мая 2011 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

MishaM, если уж используете кабели Кольчугинского завода, то зайдите на сайт www.elcable.ru , скачайте последнюю версию каталога, откройте стр.104 и да будет вам счастье :-) там вполне подробно всё написано, какие марки для каких условий прокладки. Именно кабель АПвБП используется при переходах в длинных трубах по 4 перехода 20 метровых или 2х переходах 40 метровых, также при сложных трассах укладки кабеля. Ну а огнезащитные покрытия можно легко найти в интернете! В любом поисковике задайте фразу: "огнезащитные покрытия кабеля" и вам выдаст сайты... На первом попавшемся нашёл вот такое покрытие:
"Эффективная и надежная огнезащита кабеля достигается при нанесении огнезащитной краски ОСК-1 «Гефест». ОСК-1 используется для снижения пожароопасности всех видов кабелей (силовых, контрольных, связи и др.) независимо от величины напряжения и толщины оболочки. Обладает высокой адгезией по отношению к материалам оболочек кабелей (ПВХ, резине, полиэтилену) и не оказывает на них агрессивного воздействия.
Применяется в туннелях, коллекторах, производственных помещениях, а также на эстакадах при наличии козырька, защищающего кабель от прямого воздействия дождя и снега.
Огнезащитная краска ОСК-1 может применяться для защиты полимерных изделий и конструкций от распространения пламени при развитии пожара.
"

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Июня 2011 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

В прокол - стальную трубу (чехол)+4 ПЭ трубы внутрь (3 рабочих и 1 резервная с протяжкой). 300 м - не проблема. Единственное - применить поправочные коэффициенты по нагрузочной способности (проколы, как правило, сравнительно глубокие+трубы ухудшают теплоотвод).
Кабель лучше применять в ПЭ оболочке (шланге) в "нг" или "нг-HF" исполнении. Причина - ПЭ оболочки (в сравнении с ПВХ) более стойкие к повреждениям и не так "сосут влагу". Кабель годится и для прокладки в грунте, и для прокладки в кабельных сооружениях.
По огнезащитным покрытиям: если мне склероз не изменяет -  для нанесения покрытия требуется привлечение лицензированной организации. При проектировании, как бы, все равно...но, основной геморрой - при монтаже КЛ (не всегда есть такая организация "под рукой", да и денех немалых просют). С этим уже сталкивался...

Кабель на ПС ААБл для прокладки в лотках.
Пришлось снимать слой крепированной бумаги, удивляюсь как вообще до такого додумались, а ведь шкурили до пластмассового слоя (будто пластмасса не горит)
Обычно снимают "каболку" - джутовый покров, до бронелент (оставляют голую броню). Хм...как до бумаги-то добрались?

? (Киев, Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июня 2011 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Обычно снимают "каболку" - джутовый покров, до бронелент

Извиняюсь что выразился не грамотно. самому ни приходилось сталкиваться с подобным вы правы Вадим действительно снимают наружный покров  до брони. [улыбка] хотя это уже постфактум.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Вадим
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июня 2011 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

 
Извиняюсь что выразился не грамотно. самому ни приходилось сталкиваться с подобным вы правы Вадим действительно снимают наружный покров  до брони. [улыбка] хотя это уже постфактум.

Все нормально...это, такскать, нюансы [подмигиваю]

? (Киев, Украина)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Сентября 2011 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Нашёл у себя файлик с рекомендациями по прокладке кабеля с изоляцией из СПЭ. Может кому будет полезен:

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1616, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines