Склад дизельного топлива котельной. Ёмкости и расстояние до здания котельной?

Количество просмотров - 20943
(ссылка на эту тему)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Июля 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Письмо Ростехнадзора
* ответ Ростехнадзора.PDF
(615.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 743]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Июля 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

В нормах РФ такого нет. (Ne-rylut)
Не верно. См. п.13.73. СП89.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Июля 2014 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Проектом предусматривается пристроенный расходный склад дизельного топлива для работы существующей котельной

Склад в пристроенном помещении или на открытой площадке?

Цитата
есть нормативный документ по проектированию узла слива автоцистерн с нефтепродуктами, но не на АЗС. В России к сожалению не нашел...

ВНТП 5-95 п. 5.3 Или требования к конструкции и элементам самого узла нужны?

Проектировщик ( ? , Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Июля 2014 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


В нормах РФ такого нет. (Ne-rylut)
Не верно. См. п.13.73. СП89.

Может, у меня не последняя редакция СП, но п. 13.73 "Использование мазутопровода в качестве конструкции, несущей нагрузку от каких-либо сооружений или устройств, не допускается. Мазутопроводы в пределах котельной должны иметь уклон не менее 0,003."

ВНТП 5-95 п. 5.3 Или требования к конструкции и элементам самого узла нужны?

указаны требования к сливо-наливным устройствам заполнения автомобильных цистерн нефтебаз

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Июля 2014 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

СП 89.13330.2012.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Июля 2014 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)


СП 89.13330.2012.

Да, именно этот СП

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Июля 2014 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

Цитата
указаны требования к сливо-наливным устройствам заполнения автомобильных цистерн нефтебаз

ну во-первых не только наполнения, хотя по наливу там действительно не так уж и много. во-вторых, во всех нормативных документах когда пишут сливоналивные устройства - это не только налив. требования к постам налива ац для нефтебаз размазаны по нескольким документам

Проектировщик ( ? , Россия)
Boogie 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Декабря 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Если по теме - при устройстве узла слива нефтепродуктов предусмотрите 2 дождеприёмника: 1-й служит для улавливания проливов во время заправки резервуаров и соединён с дренажной ёмкостью, 2-й - для отвода дождевых стоков в городскую сеть через нефтеуловитель. Каждый из дождеприёмников соединяется через задвижки, кот. работают в "противофазе": во время слива нефтепродуктов открыта задвижка, соединяющая дождеприёмник с аварийным резервуаром, и наоборот.


В аналогичной ситуации, по устройствам налива ГСМ с быстроразъёмными соединениями, использовались http://www.sapcon.ru/catalogue/reservoir/473/
непосредственно под местом установки выполнялась конструкция из половины трубы Ду 200 с плоскими заглушками на концах, что устраняет возможность разлива ГСМ на открытый грунт, что недопустимо по нормам экологов. Вопросов ни у экспертизы, ни у Заказчика не возникло - построено и работает, дёшево и средито [подмигиваю]

Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 14:29

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 12:12

автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42

автор: УЦ РЕСУРС
11 Февраля 2025 года, 06:50

автор: УЦ РЕСУРС
10 Февраля 2025 года, 15:32

10 Февраля 2025 года, 15:28

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 18:00

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:57

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:52

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:50

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:43

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:31

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:30

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:20

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 11:44


Сейчас на форуме: