Двухфазная или трехфазная защита в сетях 6 (10) кВ. Какую применять?

Количество просмотров - 6880
(ссылка на эту тему)
Kelevra
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Июня 2011 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Это не нарушение ПУЭ потому как, ПС, допустим принадлежат разным распределительным компаниям или абонентам-и в распредсети они между собой не согласовывают фазировку.

P.S. Пусть у топикстартера вопрос решится без проблем, по ПУЭ, но есть моменты, когда книга-не решение, опыт доказывает это. Спасибо.

? (Видное, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Июня 2011 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Есть случаи, когда выход только три тт. Представим ситуацию)))...6-10 кВ, как правило не фазируется, два ТП-1 и ТП-2 запитаны от совершенно разных ПЦ, ниже них, разветвляясь где-то пересекаются кабели, либо лежат в одном лотке/сверху/снизу, вобщем рядом. На 1-ом ТП, тт стоят в фазах А и С, и на 2-ом в А и С, но повторюсь, т.к. фазировки нет, то вариант когда произойдет к.з./повреждение на отходящих линияхот 1-го и 2-го ТП, в тех фазах, где нет тт-ничего не отключится, пока горящий кабель не повредит другие фазы. Случай не частый, но оно того стоит.Попробую  нарисовать схемку, чтоб было понятно.

1.Фазировка быть должна.
2. Ситуация, когда касаются две одинаковых фазы от разных центров питания мне не ясна, КЗ это или что-то другое. Может кто объяснит?

Инженер (Саранск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Июня 2011 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

касаются две одинаковых фазы от разных центров питания мне не ясна, КЗ это или что-то другое
Если говорим про сеть с изолированной нейтралью, то это не КЗ.

Главный инженер (Москва, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Июня 2011 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Если говорим про сеть с изолированной нейтралью, то это не КЗ.

А что это?

Инженер (Саранск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Июня 2011 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)


касаются две одинаковых фазы от разных центров питания мне не ясна, КЗ это или что-то другое
Если говорим про сеть с изолированной нейтралью, то это не КЗ.


А что это?

Это режим работы двух ранее никак не связанных энергосистем, при котором потенциалы двух фаз (необязательно одинаковых) оказались равны. Например аналогичный режим возникнет у двух батареек, питающих каждая свою лампочку, если соединить один (любой) зажим одной батарейки с одним (любым) зажимом второй батарейки. Другое дело, что ничего хорошего в такой связи нет, т.к. к примеру при ОЗЗ в одной энергосистеме в такой ситуации начнутся "чудеса" в обеих системах, но это совсем другая история...

Главный инженер (Москва, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Июня 2011 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Это не нарушение ПУЭ потому как, ПС, допустим принадлежат разным распределительным компаниям или абонентам-и в распредсети они между собой не согласовывают фазировку.

Я что-то не врубился, у нас в стране уже нет еддиной энергосистемы, и сети никак не сфазированы?

Инженер (Саранск, Россия)
Kelevra
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Июня 2011 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

К сожалению единая энергосистема заканчивается на первом РП/РТП 6-10 кВ питающимся от ПС...знаком с распредсетью одной из электросетевых компаний холдинга. Прескорбно, но так.

? (Видное, Россия)
Давид
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 16 Июня 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

нужна схема релейной защиты отходящей линии 6-10кв методом дешунтирования и с применением рс-80

Специлист (Рустави, Грузия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines