Металлогалогенные лампы и галогенные лампы накаливания. Это одно и тоже или нет?

Количество просмотров - 17612
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2011 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

 Вобщем совсем запутался лампы типа МГЛ с цоколем RX7s это газоразрядные лампы или лампы накаливания с галогенным циклом? Вроде названия разные а судя по картинкам одно и то же. Если все-таки это лампы накаливания, то выходит что для таких ламп ПРА не нужен, cos(f)=1, нет длительных пусковых токов, а рабочий ток, допустим для 150Вт лампы, равен 0,7А? Но в каталогах почемуто приводится 1,8А... Вобщем моя запутался [шишка]

Инженер (Волгоград, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2011 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Металлогалогенная_лампа  [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2011 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

А где можно посмотреть номинальный рабочий/пусковой ток, время пуска и cos(f) для металлогалогенных ламп?

Инженер (Волгоград, Россия)
Uhu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2011 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Время пуска и пусковой ток будут зависеть не столько от самой лампы, сколько от типа ПРА. Поэтому запрос по этим параметрам надо делать зная конкретный тип пуско-регулирующей аппаратуры, применяемой в данном конкретном светильнике. Самое лучшее - это звонить производителям напрямую и запраивать у них, поскольку в инете я нигде конкретной информации по этому не встречал, хотя искал неоднократно

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июня 2011 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)


Время пуска и пусковой ток будут зависеть не столько от самой лампы, сколько от типа ПРА. Поэтому запрос по этим параметрам надо делать зная конкретный тип пуско-регулирующей аппаратуры, применяемой в данном конкретном светильнике. Самое лучшее - это звонить производителям напрямую и запраивать у них, поскольку в инете я нигде конкретной информации по этому не встречал, хотя искал неоднократно

Довольно часто в каталогах светильников, например в каталогах "Световых технологий", указываются cos(f) на светильники с различными ПРА.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Uhu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июня 2011 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

С косинусом спорить не буду - его указывают всегда, а вот с пусковым током - тут всё намного хуже... Также как и с номинальным током светильника с учетом ПРА...

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2011 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Ну вот если взять прожектор "Световых технологий" UMS 150, косинус у него 0,85, для МГЛ лампы 150Вт производства OSRAM  номинальный ток 1,8А. Как посчитать рабочий ток для прожектора в целом??

Инженер (Волгоград, Россия)
Uhu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2011 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ещё учитывать мощность потребления самого ПРА - для линий светильников наружного освещения, когда их много, это может быть принципиальным...
Но вообще номинальный ток очень высокий для прожектора в 150Вт - не ошиблись где?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2011 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Данные по току брал из каталога световых технологий. (там в конце есть таблички)

А вот еще:
http://www.lampik.ru/lampi/metallogalogennie_lampi_BLV/metallogalogennie_lampi_BLV_HITLITE_s_cokolem_RX7s_na_70_150_i_250_vt/

Может есть какие-то примерные коэффициенты для расчета рабочего тока светильника с учетом потребления ПРА?

Инженер (Волгоград, Россия)
Uhu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2011 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Сегодня нашёл каталог Галадовский про ПРА - там указаны рабочие и пусковые токи для ПРА с компенсацией. А ваш ток, который вы указали, может быть током самой лампы...
К примеру ток лампы ДНаТ 400Вт составляет 4,5А. А ПРА с сети берет 2,3А с пусковым током в 3,5А. В каталоге уверяется, что потери в ПРА не более 34Вт - вот по этому, соответственно и ток самого ПРА можно посчитать.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Uhu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2011 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Вот ссылка на скачивание каталога по ПРА, может пригодится http://bl-trade.ru/userdata/1253869296.pdf

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Июня 2011 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


К примеру ток лампы ДНаТ 400Вт составляет 4,5А. А ПРА с сети берет 2,3А с пусковым током в 3,5А. В каталоге уверяется, что потери в ПРА не более 34Вт - вот по этому, соответственно и ток самого ПРА можно посчитать.


Так в Вашем примере для светильника с лампой ДНаТ 400Вт и ПРА нормальный рабочий ток чему будет равен? 4,5А? 2,3А? Или вобще 4,5+2,3=6,8А? А то я уже в край запутался...

Инженер (Волгоград, Россия)
Uhu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Июня 2011 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка] Понимаю ваши сомнения. В моем примере со светильником с 400Вт лампой ДНаТ ток, потребляемый светильником в номинальном режиме из сети составит 2,3А, пусковой ток  в 3,5А  будет наблюдаться первые несколько минут после включения. Сколько будет величина тока лампы - нам не важно, поскольку лампа включается через ПРА.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Июня 2011 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо, Uhu!

Инженер (Волгоград, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Июня 2011 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Только вот как я понял для ДНаТ 150Вт ток с и без ПРА все-равно 1,8А...

Инженер (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1282, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines