можно что? применять порошковое пожаротушение?
Читать с начала все нормативные документы?
СП 5.13130 распространяется только на складские помещения, высотой складирования до 5,5м.
Далее СП 5 - 1.5 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных техн
условий на проектирование автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
Далее.
Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности разрабатываются на определенный перечень объектов или при отсутствии норм проектирования.
Далее
в "Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 определено:
"В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий. Порядок разработки и согласования специальных технических условий устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности."
Далее
Объекты для разработки СТУ СНИП 21-01-97* определяет следующий перечень объектов, на которые разрабатываются технические условия:
"Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы.... (И еще список разного на 2 листа)...
Далее
"Отдельными разделами определяются требования по безопасности, учитывающие санитарно-гигиенические требования, требования к конструктивной, пожарной, биологической, химической безопасности, включая антитеррористическую защищенность объекта и т.п., обеспечивающие комплекс мер по безопасности, в зависимости от специфики объекта.
ТУ должны содержать требования ко всем разделам проекта..
В зависимости от особенностей конкретного объекта допускается разработка ТУ, содержащих один и более разделов." (т.е. может быть спец ТУ только на АПТ, а может и на все, что касается пож безопасности...). Так что утвердите ТУ что вам ничего не надо и достаточно заливать водой от пруда - делайте. (хотел бы я на такое посмотреть
) А так - это нарушение не только норм, но и здравого инженерного смысла для объекта - склад ЛВЖ и ГЖ....
Далее.
СП 10.13130.2009 Внутренний ПП водопровод: Таблица 2. Здание категории А. до 5 тыс м3 - минимум 2 по 2.5 л/с в течении 3 часов. А то и по больше, при знании всех подробностей об объекте.
п. 4.1.5 СП 10 - у вас склад ЛВЖ, а не овощей и фруктов. Так что пож. краны там должны быть. Другой вопос, что краны можно вешать на спринклерную систему АУПТ, но это, согласитесь, не Ваш вариант.
СП 8.13130.2009 Источнкги наружного противопожарного водоснабжения
п. 4.1 - примечания читаем...где ваше здание категории А класса Ф 5.2 подпадает под тушение передвижной техникой от открытых источников не вижу ни разу.
В этом проекте наружное пожаротушение принято от передвижной пожарной техники из противопожарных резервуаров
Далее таблица 3 СП 8. - это минимум (!) 10 л/с в течении 3 часов.
Так что, Ринат, извините, но кто-то ленится... или Вы или ГИП. Первое, что нужно делать при таком раскладе - это идти в МЧС за консультацией, заниматься сбором ТУ на воду, электрику, предписанием МЧС обзавестись...
Удачи в работе.