Сообщение #1 : 28 Июня 2011 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)

Всем здрасти!!!! Впервые столкнулся с ДГУ [непонятно] Не хочу подтягивать подрядчиков, хочу сам понять, так сказать для общего развития (в жизни все пригодится).Проблема в чем?[непонятно] Стоит ДГУ, как пишит производитель со встроенным АВР. В ручную все работает отлично, но в автоматическом режиме невидит сети. На вводе стоит пускатель с городской сети, (если сеть пропала с города он через 2 сек. отключает пускатель). От ДГУ стоит такой же но сети не видит. ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС: Что за приблуду мне нужно поставить что бы переводить на ДГУ или что бы сеть увидела ДГУ?[непонятно]?? Не могу ума дать. Помогите чем можете чайнику)) [непонятно] [улыбка] В наличии, ввод, резервное питание и потребители!!!

Инженер (Краснодар, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июня 2011 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Схему в студию [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июня 2011 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Если бы она была(((((

Инженер (Краснодар, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июня 2011 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)


невидит сети. На вводе стоит пускатель с городской сети, (если сеть пропала с города он через 2 сек. отключает пускатель). От ДГУ стоит такой же но сети не видит. ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС: Что за приблуду мне нужно поставить что бы переводить на ДГУ или что бы сеть увидела ДГУ?[непонятно]??

судя по лексике, вы - человек компьютерный...
трудно по такому описанию что-то понять...
по порядку:
в ручном режиме - все ОК.
при пропадании сети через 2 сек ввод отключается (то есть еще и на вводе стоит АВР?). А подается ли с него сигнал на запуск ДГУ? Должен или подается?
"видит-не видит сеть" в электрике реле контроля фаз. По вашему описанию, в АВР на ДГУ оно либо не работает, либо (скорее всего) неправильно скоммутировано, поэтому и не работает. По-вашему - "не видит сеть".
Скорее всего в неправильном монтаже беда, никаких "приблуд" дополнительно ставить не надо

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июня 2011 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

судя по лексике, вы - человек компьютерный...

Да совершенно правы!!! Да на вводе стоит АВР, с реле, все проходит через автомат. А вот на выходе с ДГУ стоит пускатель электромагнитный но как сделать что бы он увидел пропажу сети???   

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июня 2011 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятно: у вас в автоматическом режиме не запускается ДГУ или не срабатывает пускатель, коммутирующий цепь ДГУ---потребитель?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Июня 2011 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятно:

В автомате она бы запустилась но не видит сети! Мне так кажется что не хватает чего то что включит пускатель ДГУ после отключения вводного пускателя!!! Сейчас я попробую нарисовать схему и вам скину!

Инженер (Краснодар, Россия)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июня 2011 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятно: у вас в автоматическом режиме не запускается ДГУ или не срабатывает пускатель, коммутирующий цепь ДГУ---потребитель?

Извините что качество хромает)) Вот нашел фото, на фото левая сторона АВР. на правой стороне стоит один пускатель, без нечего, без реле, без автомата. Может мне по этой же схеме и подкинуть к пускателю все это барахло???
15-06-11_1613.jpg
 
* 15-06-11_1613.jpg
(57.56 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 2416]

Инженер (Краснодар, Россия)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июня 2011 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В автомате она бы запустилась но не видит сети! Мне так кажется что не хватает чего то что включит пускатель ДГУ после отключения вводного пускателя!!! Сейчас я попробую нарисовать схему и вам скину!

В общем случае (а иначе без схемы никак), для ДГУ второй степени автоматизации пускателем, подключающим генератор к нагрузке, управляет автоматика ДГУ. И включается он не сразу после запуска, а при условии что дизель прогрет и генератор готов к приему нагрузки и есть сигнал от АВР (т.е. невозможна подача встречки)

? (Мурманск, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Июня 2011 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

У Вас в автоматическом режиме должно происходить примерно следующее: отключилось основное питание -- автоматика выждала 2 секунды, отпустила контактор основного питания -- запустился дизель -- через некоторое время автоматика дает сигнал на включение контактора (ДГУ-потребитель). Что у вас не сработало? Запуск дизеля или включение контактора?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Июня 2011 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Что у вас не сработало? Запуск дизеля или включение контактора?

Не срабатывает контактор, потому что даже ДГУ сети не видит, я ставлю в автоматический режим, она в ответ пишет что нет сети, и начинает в течении 8 секунд заводиться в ручном режиме. Я проверял после вводного контактора напряжение его просто нет, получается что до контактора ДГУ оно просто не доходит. Получается что нет контроля напряжения?[непонятно]

Инженер (Краснодар, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Июня 2011 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Не срабатывает контактор, потому что даже ДГУ сети не видит, я ставлю в автоматический режим, она в ответ пишет что нет сети, и начинает в течении 8 секунд заводиться в ручном режиме. Я проверял после вводного контактора напряжение его просто нет, получается что до контактора ДГУ оно просто не доходит. Получается что нет контроля напряжения?


Непонял,  это как - сама заводится или требует нажание кнопки?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Июня 2011 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Непонял,  это как - сама заводится или требует нажание кнопки?

Ладно если бы кнопку требовала. а то сама)

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Июня 2011 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Все верно ваша ДГУ невидит входного напряжения (о чем вам и сообщает) и запускается. Т.е. ДГУ - молодец правильно работает. Вопрос в том почему она не видит напряжения на вводе, когда оно там есть. Видимо проблема в том, что ДГУ запускается даже при наличии питания с внешней сети на верхних зажимах контактора. Опишите, пожалуйста всю последовательность ваших действий при проверке ДГУ на работу в автомате.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Июня 2011 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Как вариант - неправильно организован контроль наличия основного питания. Т.е. датчики стоят не сверху вводного контактора, а снизу. В таком случае, при пропадании основного питания контактор отпустит ввод, а при восстановлении питания он этого не увидит.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1614, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines