beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ДГУ со встроенным АВР. Почему в автоматическом режиме не видит сети?

Количество просмотров - 20297
(ссылка на эту тему)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 29 Июня 2011 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Еще раз - интересно именно тонкие черные провода. Их немного, можно разрезать стяжки и визуально определить что куда идет.

Я бы с радостью)) но сам нахожусь в 500 км. от объекта и с вашей помощью разбираюсь с этим гемороем (СПАСИБО ОГРОМНОЕ) Я попробую объяснить! Реле управляет вводным контактором но от него отходит провод на первую фазу ввода ДГУ

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 29 Июня 2011 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Еще раз - интересно именно тонкие черные провода. Их немного, можно разрезать стяжки и визуально определить что куда идет.

Особенно те, что пошли внутрь ДГУ
Реле управляет вводным контактором но от него отходит провод на первую фазу ввода ДГУ

С реле все ясно - оно управляет только вводным контактором, а провод на верх контактора ДГУ - это контроль наличия встречного питания.
Контактором ДГУ управляет сама ДГУ.
Хм. Еще вопрос: а откуда ДГУ берет питание на собственные нужды и зарядку аккумуляторов?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 29 Июня 2011 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Этот контроллер сам себе АВР и лишние реле нафиг не надо. Можете открыть щит автоматики ДГУ и сфотографировать?

с фотографировать я не могу! Нахожусь от объекта 500км. нарыл схему только!!! Я по этому к вам профи и обратился, потому что сам не понимаю у меня встроянный АВР и схему вы видели. вот и задача)))) как эта бандура отслеживает пропажу сети, по силовым проводам или по контрольным через реле))))[непонятно][непонятно]

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 29 Июня 2011 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

На этот контроллер подаются все три фазы и ноль как с генератора, так и из сети (соответствующие клеммники справа схемы) по ним он отслеживает наличие питания, фазировку, берет питание собственных нужд).

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 29 Июня 2011 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

На этот контроллер подаются все три фазы и ноль как с генератора, так и из сети (соответствующие клеммники справа схемы) по ним он отслеживает наличие питания, фазировку, берет питание собственных нужд).

Ну вот!!!! Так как мне теперь быть??? Мне же все равно нужен второй АВР в здании?

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 29 Июня 2011 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Мне же все равно нужен второй АВР в здании?

Зачем? Есть третий источник?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 29 Июня 2011 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Зачем? Есть третий источник?


У меня в здание заходит ввод..... три фазы. ввод от ДГУ и потребители! Все больше не чего)) нет ни каких ИБП ни чего))

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 29 Июня 2011 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

"Моя твоя не понимай". Сколько источников питания объекта 2 (сеть и ДГУ) или 3 (две внешних линии и ДГУ). Если 2 то достаточно только 1 АВР.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 29 Июня 2011 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

"Моя твоя не понимай". Сколько источников питания объекта 2 (сеть и ДГУ) или 3 (две внешних линии и ДГУ). Если 2 то достаточно только 1 АВР.

Сеть и ДГУ

Инженер (Краснодар, Россия)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 29 Июня 2011 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Ну вот!!!! Так как мне теперь быть??? Мне же все равно нужен второй АВР в здании?

Давайте разберемся с самым началом. Где что расположено? В ДГУ есть своя пара контакторов? Силовой кабель то энергосистемы в ДГУ заходит?

? (Мурманск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 29 Июня 2011 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Млин...
Ну разве трудно схему нарисовать..?
Посмотреть по проводам, маркировке...
А то сошлись в споре два Максимуса...
Тезки... так сказать...

Инженер (Минск, Беларусь)
Maximus 3838
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 29 Июня 2011 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Давайте разберемся с самым началом. Где что расположено? В ДГУ есть своя пара контакторов? Силовой кабель то энергосистемы в ДГУ заходит?

В ДГУ есть свой АВР щас схему дам. В здании стоит АВР в него входит гор. ввод. ДГУ щас фото покажу провода раскинуты.
* _electroscheme_gesan_electro-gesan-diesel-ats-dse-7320.pdf
(78.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
Изображение 012.jpg
 
* Изображение 012.jpg
(92.22 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 342]

Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 29 Июня 2011 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

А то сошлись в споре два Максимуса...Тезки... так сказать...

Рожаем истину)))
В ДГУ есть свой АВР щас схему дам. В здании стоит АВР в него входит гор. ввод. ДГУ щас фото покажу провода раскинуты.

А раньше были фото какого АВР-а?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 29 Июня 2011 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Если не накидаете хоть какую схемку то я пойду за бутылкой.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 29 Июня 2011 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Следователи... [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines