Телефонизация административно-бытового корпуса. Пример проекта

Количество просмотров - 53410
(ссылка на эту тему)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2008 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Нужно сделать телефонизацию небольшого офиса, а опыта не имею. Поделитесь кто проектиком по телефонке. При желании могу поменять на проект по ПС, ОП, ОС, КД, ВН.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Мая 2008 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

 Имею только проект АБК (административно-бытового корпуса). Может и не совсем то, но надеюсь сгодится.
* АБК СС.dwg
(658.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1813]

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2008 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо КиЗ!!!!!!! +1

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Горец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2008 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Хороший проект. Чувствуются крепкие традиции. Но...
Alextal, не вздумайте брать (как в этом проекте) телефонные розетки РТ-2 по ГОСТ 8810-68. Это прошлый век. Сейчас везде ставим офис-боксы с модульными гнёздами RJ-11. Тем более, что выбранные в проекте телефонные аппараты LG Electronics GS5140 скорее всего и будут с евровилкой, предназначеной для подключения к RJ-11.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2008 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

И Вам Горец большое спасибо за совет!

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Игла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2008 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Ещё пару замечаний:
1. В проекте заложены боксы телефонные кабельные. Они предназначены для установки в распределительные телефонный шкафы. Но шкафов по проекту нет (может они были существующие). Не ошибитесь Вы, Alextal. Заложите корпуса для БКТ или используйте только КРТ. Прикладываю картинку с изображением БКТ.
2. Проект выполнялся в 2006 году, поэтому в общих данных упоминается ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования". Теперь вместо ВСН 60-89 действует ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования"
bkt.jpg
 
* bkt.jpg
(16.01 Кб, 547x268)  [скачать]  [загрузок: 20698]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2008 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Игла!
Подскажите пожалуйста еще нормативных документов по телефонизации.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Игла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2008 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста еще нормативных документов по телефонизации
  Да кроме ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования" я других-то документов и не знаю по проектированию телефонных сетей.
  Есть какие-то про монтаж ВСНы, но ими никогда я лично не пользовалась (устарели здорово).
  Следует учитывать требования комплекса ГОСТов 30331 поскольку в них написано, что они распространяются на стационарные проводки связи.
  Если наружные сети проектируете, то возможно есть какие-нить инструкции ГТС по месту расположения объекта проектирования.

   Alextal, вот посмотрите ссылочку http://www.lyos.vitebsk.by/prod/telecom.htm. Если речь идёт о каком-нить простом бюджетном проекте телефонной сети, то следует использовать больше такое оборудование. Если у заказчика есть деньги, то лучше обращаться к импортному оборудованию, например, KRONE.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Мая 2008 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо! Проект был оччень маленький и тех данных что я получил мне вполне хватило... Можно закрывать.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Satisfactor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Января 2009 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

СП "Унибелус" ООО  - заявленный в спецификациях, производитель кабеля?
если просто поставщик, правильно ли тогда его писать в графе "завод изготовитель" ведь есть же в стране производители, витебский завод например, ясное дело когда нету ничё подобного, какая нибудь хрень китайская например [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Крик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Января 2009 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

СП "Унибелус" ООО  - заявленный в спецификациях, производитель кабеля?

В спецификации же этот столбец подписан как "Изготовитель или поставщик". Хотя Унибелус конечно так неуместно написан - блоки БКТ это скорее "Лёс".

ведь есть же в стране производители, витебский завод например

Вроде витебский завод кабельной продукции не производит ТППэп, КСПВ, ПКСВ, ПВЖ, ПТПЖ, для связи у Витебска есть только банальные ТРП и ПРППМ. Так что отечественного ничго нет вроде и можно указывать поставщиков (хотя я в таких случаях указываю российского производителя, например).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Satisfactor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Января 2009 года, 01:15
(ссылка на это сообщение)

ой ну
ОАО Беларуськабель

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Conan w
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Января 2009 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

2 Игла ....простите, а кто отменял действие ВСН 60-89 ?...помоему он везде действующий.
.....Что касаемо проекта, я не так давно стал проектировать телефонизацию и считаю:
1. Гораздо удобней и эстетичней использовать вместо БКТ шкафы ШРН (говорю как монтажник слаботочки с 8-летним стажем).
2. Для чего ставить в кабинет две разетки и два ТА для местной и городской тлф связи [непонятно] Помоему достаточно одной разетки и одного аппарата. Любая современная АТС способна обеспечить на одном аппарате и местную и городскую связь - единственное "но" - одновременная беседа и по "городу" и "внутри" будет невозможна.
У меня к примеру в больнице нет отдельной системы оперативной связи, как таковую опер.связь взяла на себя мини-АТС.

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Мурманск, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Января 2009 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

простите, а кто отменял действие ВСН 60-89 ?...помоему он везде действующий.

Он отменнён в Беларуси, выпущен ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования" вместо ВСН 60-89, хотя ничего нового там по сути нет.

Гораздо удобней и эстетичней использовать вместо БКТ шкафы ШРН

Ну ШРН это же просто шкаф, а уже внутри у него могут быть или БКТ или плинты LSA-PLUS. В проекте можно по-отдельности заложить шкаф и отдельно БКТ или плинты - соберут без проблем и на месте. По собственному опыту - перешли только на плинты.

Для чего ставить в кабинет две разетки и два ТА для местной и городской тлф связи  Помоему достаточно одной разетки и одного аппарата. Любая современная АТС способна обеспечить на одном аппарате и местную и городскую связь

Решение этого вопроса зависит от местных условий. 1. может так хочет заказчик; 2) может АТС у него старая или др.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Romas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Февраля 2009 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Alextal, не вздумайте брать (как в этом проекте) телефонные розетки РТ-2 по ГОСТ 8810-68. Это прошлый век. Сейчас везде ставим офис-боксы с модульными гнёздами RJ-11.

А у нас вся система делается на RJ-45, без разницы компьютер это или телефон. Коммутации делаем в две отдельные панели, но гнёзда одинаковые. В местах, где может часто меняться предназначение места, то есть не знаете что надо K, T, TV, RGB или K+T или K+T+T используем ACO систему, там сисадмин за 5 минут может поменять розетки.

Руководитель проектов IT-систем, связи, автоматики и электрики (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Opornik, Ingenеr 2017, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август, Evdbor, C000ler, Артуриан 11
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines