Параллельная работа асинхронного генератора с сетью 10 кВ. Колебания активной мощности?

Количество просмотров - 8121
(ссылка на эту тему)
Tunec 86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2011 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. У меня такая проблема: на котельной установили асинхронный генератор мощностью 1 МВт, который работает только параллельно с сетью, при его включении в сеть  на вводе этого же фидера активная мощность стала прыгать порядком до 50 кВт, при этом показания тока и напряжения остаются неизменными... коэффициент мощности генератора 0.82, а на вводе коэффициент мощности 0.22-0.33...В чем может причина таких колебаний???

Электромонтёр РЗА (Муравленко, Россия)
Zhezl
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2013 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Большое потребление реактивной энергии из сети для возбуждения генератора.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2013 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

на котельной установили асинхронный генератор мощностью 1 МВт

Интересно, с каким обоснованием это делали?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zhezl
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2013 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Наверное просто не компенсируют реактивку.

? (Москва, Россия)
Sersor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2013 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Для общего  развития. Как  асинхронный  генератор может  работать  паралельно  с   сетью?  Как  система   возбуждения   реализована? Коэффициент мощности генератора 0.82 это   фактический,   а  какое   требует   производитель. Система   работает  на   отходящих   газах??? Как   регулируется  напряжение?

? (Воронеж, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Августа 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Работать параллельно с сетью может только СИНХРОННАЯ МАШИНА.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Работать параллельно с сетью может только СИНХРОННАЯ МАШИНА.

Судя по шрифту, автор сообщения уверен в этом на 100%. Я нет. Сам проектировал асинхронные генераторы 0,4кВ паровых турбин (до 315кВт), участвовал в пусках, наблюдал их работу и выдачу электроэнергии в сеть предприятия. Асинхронным генераторам нужна реактивная мощность для работы, поэтому в автономной работе с ними не очень поработаешь.
Большое потребление реактивной энергии из сети для возбуждения генератора.

Поддерживаю мнение. Обычно по ТУ требуют обеспечить качество электроэнергии и выполнить установку компенсирующих устройств.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Для просвещения как будет выполняться синхронизация с эл.сетью асинхронного генератора?[непонятно][непонятно][непонятно]??

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Для просвещения как будет выполняться синхронизация с эл.сетью асинхронного генератора?

Методом грубой синхронизации. Для паровых турбин выполняется разгон до 3000+/-2 об/мин и производится включение генераторного выключателя. Генератор начинает работать с параметрами сети. Для малых мощностей происходит безболезненно. По крайней мере 150кВт генератор совершенно бесшумно (без динамических рывков, ударов и т.п.) включился в параллельную работу с сетью.
На малые мощности синхронных генераторов практически не найти (может и есть, но турбинщики с моей работы не смогли найти).
http://servomotors.ru/documentation/electromotor/book47/book47p32.html

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1358, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines