beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор стоек СВ105 и СВ110 для ВЛ 10 кВ. От чего зависит этот выбор?

Количество просмотров - 14461
(ссылка на эту тему)
Почемучка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Августа 2011 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Проектирую ВЛ 10 кВ. Как выбрать стойки: 105 или 110? От чего зависит этот выбор? И еще вопрос: сталкивались ли вы с типовыми для 120 провода (провод голый)? Если их вообще нет, придется рассчитывать опоры на механическую прочность? Или есть другой выход?

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Августа 2011 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Или есть другой выход?


Использовать типовой проект на опоры для ВЛ-35 кВ [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Августа 2011 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Согласно типовому проекту 3.407.1-143.2 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек 11 м". Стойки СВ110 используются в районах I - II по голлолёду и I - III по ветру, а в остальных только при обосновании целесообразности и при проведении расчётов.

Согласно типовому проекту 3.407.1-143.1 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек 10,5 м" стойки СВ105 используются в районах I - IV по гололёду и I - V по ветру

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 08 Августа 2011 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Альбом разрабатывался по старому ПУЭ, с выходом нового ПУЭ-7 вышли дополнения и корректировка пролетов ВЛ.
По поводу стоек с моментом 3,5 тм политикой ФСК требуется применять стойки с моментом 5 тм:
П О Л О Ж Е Н И Е О Т Е Х Н И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К Е
О А О «Ф С К Е Э С» В Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О М  Э Л Е К Т Р О С Е Т Е В О М  К О М П Л Е К С Е
ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы»
2.5.12 Ограничения по применению технологий и
оборудования на ВЛ
Запрещаются к применению:
− неизолированные провода на ВЛ 0,38 кВ;
− подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б;
− полимерные изоляторы – серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефи-
новой композиции;
− стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия;
− технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор,
не прошедшие сертификацию;
− железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-20 кВ;
− дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Почемучка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2011 года, 06:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое:) теперь понятно:)

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2011 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

П О Л О Ж Е Н И Е О Т Е Х Н И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К Е
О А О «Ф С К Е Э С» В Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О М  Э Л Е К Т Р О С Е Т Е В О М  К О М П Л Е К С Е
ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы»


Mav, а вы не выкладывали случаем полный текст положения на форуме, если да, то можете дать ссылку, пожалуйста [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2011 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Вот оно:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2011 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Вот оно:


Спасибо большое, интересно будет почитать

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Почемучка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Августа 2011 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Ребята, проектирую ВЛ 10 кВ с голым проводом 120. Придется применить типовой для 35 кВ. Нашла серию 3.407.1-163.0, 3.407.1-163.1 и уточнение по пролетам 25.0057. Этого достаточно? Можно ли использовать эти типовые?

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Января 2016 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Парни, а разница в применении 105-5 и 110-5?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Января 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

− железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-20 кВ;

Очень интересная фраза.
Нашел вариации данного документа
Цитата
Запрещаются к применению:
 неизолированные провода на ВЛ 0,38 кВ при новом строительстве и
реконструкции;
 подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б;
 полимерные изоляторы – серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой
композиции;
 стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия;
 технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор, не
прошедшие сертификацию;
 железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-10кВ в районах
по гололеду и ветру выше 3;

 дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Января 2016 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-10кВ в районах по гололеду и ветру выше 3;

Без разницы. Нормы ФСК и МРСК регламентируют применение жб стоек с  моментом не ниже 5.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Января 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Можно подробнее?
Какой статус данных документов?
В каких случаях данными нормами стоит руководствоваться?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Какой статус данных документов?

Положение о ЕТП, Mav писал о этом выше.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Января 2016 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Положение о ЕТП, Mav писал о этом выше.

Цитата
Срок действия Положения – до 2015 года.

Должно быть что-то более свежее.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1613, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines