Сообщение #1 : 30 Августа 2011 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Проектирую ВЛИ 0,4 кВ  и возник ряд  вопросов.

1) Каким образом узнать уд. сопротивл земли.Кто вообще производит такие измерения.
Кто с опытом картинку прилагаю.(пахотные земли фермерского хозяйства).

2) Как узнать толщину стенки гололеда.
НПС 0,38-10 кВ
п/п 1.13 Характеристика климатических условий зон  прохождения  трасс воздушных линий (районы по гололеду и по ветру) принимаются на основании региональных карт территории Республики Беларусь.

ПУЭ ВЛИ
Климатические условия для расчета ВЛИ должны приниматься в соответствии с региональными картами по скоростному напору ветра и толщине стенки гололеда РБ, исходя из повторяемости 1 раз в 5 лет и высоты подвеса проводов 10 м

Где взять эти региональные карты (или может кто поделиться опытом для Витебской области)
P.S .карты СССР на форуме видел.

Из карт из форума для гололеда на 200 м, есть надпись b=20. (проектируемая ЭУ район Лепеля).
В ПУ ВЛИ районы соответственно I-II-5 мм,  III -10 мм  IV -15 мм.
Подскажите чего я не вижу???

* Карта и Земли.rar
(307.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 108]

Инженер (Витебск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 30 Августа 2011 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Проектируешь не ради праздного любопытства?
Значит должны быть техусловия от энергоснабжающей организации. Большую часть вопросов можешь решить там в ПТО. Они ведь эксплуатируют там свои ЛЭП не один год, статистика у них имеется, и нормативы по РКУ, даже если в ТУ это забыли написать.
По РКУ можно и в местном Гидрометцентре.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2011 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Из карт из форума для гололеда на 200 м, есть надпись b=20. (проектируемая ЭУ район Лепеля).
В ПУ ВЛИ районы соответственно I-II-5 мм,  III -10 мм  IV -15 мм.
Подскажите чего я не вижу???
Это потому что в ПУЭ расчётная высота (над поверхностью земли) - 10 м, а на плане - 200 м

Кроме того толщина стенки гололёда зависит от промежутка времени за который он выбран.

Например III район по гололёду:
  • 1 раз в 5 лет - 10мм

  • 1 раз в 10 лет - 15мм

  • 1 раз в 20 лет - 20мм


Каким образом узнать уд. сопротивл земли.Кто вообще производит такие измерения.
Кто с опытом картинку прилагаю.(пахотные земли фермерского хозяйства).
У нас, как правило, заказываются инженерно-геологические изыскания в организациях, которые ими занимаются. Они  бурят несколько точек по объекту и снимают пласты почвы и дальше вам нужные данные: это отметки, тип почв, уровень грунтовых вод, агрессивность, удельное электрическое сопротивление и т.п.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Илья Николаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2016 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)



Кроме того толщина стенки гололёда зависит от промежутка времени за который он выбран.

Например III район по гололёду:
  • 1 раз в 5 лет - 10мм

  • 1 раз в 10 лет - 15мм

  • 1 раз в 20 лет - 20мм




Можете пояснить методику перевода этих значений, например, толщины стенки гололёда, ветрового давления, в разные временные промежутки?

Сейчас задался таким вопросом, т.к. для расчёта ВЛ климатические нагрузки в ПУЭ 6-го издания задаются с повторяемостью раз в 10 лет, в ПУЭ 7-го издания - раз в 25 лет, однако карт районирования с достаточной для расчётов детализацией нет. Из актуальных карт районирования нашлись приложения к СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия", но с повторяемостью раз в 5 лет.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1501, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines