Питание видеокамер напряжением 12 В. Как передать энергию на большое расстояние?

Количество просмотров - 64064
(ссылка на эту тему)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Сентября 2011 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста каким образом можно запитать видеокамеру(ы) на расстояние 300 м 12 Вольтами если нет возможности  подвести питание ближе?
Камера потребляет порядка 0.3А, на точках их по две, то есть в сумме 0.6 А, конечно хочется иметь ещё запас. Итого 1А должен быть на выходе. Питание подвести либо витой парой либо ШВВП, возможно нужно впаивать конденсаторы и электролиты?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 01 Сентября 2011 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Физику не обманешь, только повышением напряжения и установкой БП непосредственно в месте раздачи 12 В.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Сентября 2011 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

От аккумулятора - если нет возможноти подвести провод [улыбка] Почему нет такой возможности?

Генпланист (Брест, Беларусь)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Сентября 2011 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Провод возможность провести есть-но его расстояние будет порядка 300 метров, так как установка камер должна быть по периметру объекта, и логично что там где огрождения нет никаких объектов с питанием.
Есть такая идея как использование например импульсных или нестабилизированых блоков питания с регулируемым напряжением например 9-24В.И на каждой камере тестировать входное напряжение, и методом увеличение уменьшения напряжения на входе добиться 12В на выходе???
Но тогда другой вопрос можно ли каким то образом если надо на выходе уменьшить напряжение если вдруг оно будет чуть выше допустимых норм, а возможности на входе есть органичены(например шаг БП  3В или 12,15,18)?Возможно впайка на выходе резистора паралельно должно в свою очередь увеличить сопротивление и уменьшить вольтаж?

Да ну и конечно перед самими блоками питания выставить УПС хорошйи для стабилизации на БП.
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Сентября 2011 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Почему тогда не пустить 220в? И блок питания рядом с каждой камерой поставить?
А если только 12В то получается для 300м сечение провода 16мм2 (для 5% потерь и 1А тока).

Генпланист (Брест, Беларусь)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Сентября 2011 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Органичение бюджета, камеры должны подключаться по витой паре одним кабелем.Если тянуть 220В то нужно протягивать ещё ШВВП,ставить боксы в местах где их установка крайне тяжёлая,помещать в середину розетки и к ним уже БП,а в случае КЗ или спаливания блока питания прийдёться все время лезьт на 7 метровую высоту и менять)-довольно громоздко.Поэтому была идея напярмую одним кабелем запитать камеру,все спайки засиликонить и поставить в простой  водостойкий ящичек, где также разместить пасивный усилитель сигнала ,которому питание не нужно, а все блоки питания разместить в серверной с подлючения к ним УПСа через сетевой фильтр-розетку.Как бы так более лучше смотреться и удобней должно быть.

Так что скажите если использовать импульсных или нестабилизированых блоков питания с регулируемым напряжением для таких видов работ?Ведь вымирять напряжение на выходе не будет проблемой и выставить такое напряжения на входе которое будет оптимальным? И вторйо вопрос как и спрашивал-ввод паралельно резистора может уменьшить напряжение на линии если что?

а и насчёт сечения использоваться будет витая пара 4*2*0.5. Но для питания будет использоваться не одна пара а 2, что б хоть как-то уменьшить и так большие потери.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2011 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Прежде чем строить наполеоновские планы, вы хотя бы посчитали, какие потери напряжения у вас будут в витой паре, сечение еёё где-то 0,25 мм2. Это раз.
Во-вторых посмотрите ТУ на витую пару - можно ли её использовать при вашем напряжении?
В третьих - совсем нет необходимости монтировать аппаратуру питания на высоте 7 м.
В четвертых-
пасивный усилитель сигнала ,которому питание не нужно,
- это уже вечный двигатель, мы здесь по другой части...
В пятых - не гонялся бы ты за такой дешевизной, себе дороже будет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Сентября 2011 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Да кстате может вы подскажите каким образом?Возможно есть программа для подсчёта потерь напряжения на разном расстояние?Просто даже в этом случае очень интересно какое будет напряжение на выходе даже чисто теоретически по формулам расчитать?

Сеченеи у витой пары 0,511 мм в диаметре
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Сентября 2011 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Тут может рассмотреть такой способ - подать вольт 36, а около каждой камеры поставить стабилизаторы на 12 В. (в принципе схемка не сложная и малогабаритная).
А резистор U=I/R - будет напряжение от тока зависеть.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2011 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

А можно поподробней рассказать как пользоваться данной программой? что в моём случае нужно куда подставить?
известные данные длина кабеля 305 метров. Сечение кабеля 0,51мм, кабель медный, ток постоянный 12В(либо больше), потребляемый ток 1А(пусть будет с запасом), я все данные подставляю а оно обсчёт не проводит выдаёт что не все данные подключены.
dim_
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2011 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

оххх, уважаемый, при длине линии питания в 300м и нагрузке 1А, при сечении питающего кабеля в 1мм2, на нагрузке вы получите 1,5В, ну я думаю понятно что это очень мало для оборудования работающего от 12В
а что бы получить вам необходимое рабочее напряжение хотя бы в10,8В, на такой длине при нагрузке 1А, вам нужно питающий кабель в с сечением жилы 9мм2, ну думаю понятно как это выглядит? )
думаю лучше, либо искать по месту установки 220 и запитывать блоки питания, либо тащить туда 220 и там ставить преобразователи, блоки питания

Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Сентября 2011 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

ну а если установить блоки питания на 24 В или 36 В с возможностью ручной корректировки например такие:
http://russian.alibaba.com/product-gs/adjustable-power-adapter-90w-intelligent-voltage-recognition-405502475.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/adjustable-power-adapter-458626303.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/adjustable-power-supply-adapters-303962141.html
и их аналоги  только с максимальным вольтажом 24В.
тоесть по идее на 300метрах кабеля я должен потерять больше 10ти вольт , которые я компенсирую 24 В блоком питания, а что б иметь возможность наиболее лучше выставить напряжение,ведь  растояние может быть на разных камерах разные-использовать регулятор вольтажа на блоке.Как такая схема?
* Адаптер электропитания - 1.mht
(719.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2093]
* Адаптер электропитания - 2.mht
(715.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 172]
* Адаптер электропитания - 3.mht
(858.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2577]
dim_
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2011 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

более детально надо прорабатывать решение
к примеру у вас две камеры в линии, подали вы на них 18В, на проводах упало 6В, на камерах 12В, все в норме
но к примеру с одной из камер снимают питание, следовательно нагрузка падает в 2 раза, падение напряжения тоже, т.е. на одной оставшейся камере подается 15В, а как она поведет себя в такой ситуации, тут уже сложно сказать

Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Ivan O
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Сентября 2011 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

даже и тут есть выход:
не спаривать тогда витую пару, тоесть кидать напряжение на каждую камеру отдельно отдельной парой-конечно увеличивается количество БП, но зато перестраховка есть, автоматически уменьшается сила тока.и у нас при 500мА будут такие результаты:

ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм²
Длина кабеля - 305,00 м

ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 500,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 24,00 В

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 10,79 В

а при 400мА (хоть камера работает на 300мА по инструкциям, тоесть номинальное потребление должно быть явно не больше 0.4А)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм²
Длина кабеля - 305,00 м

ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 400,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 24,00 В

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 13,43 В

Напряжение камеры опять же выставить в ручную на БП для каждой камеры при включеной ИК подсветке и без неё.
Помоему такой вариант оптимальным мог быть?
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Сентября 2011 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

А можно поподробней рассказать как пользоваться данной программой? что в моём случае нужно куда подставить?
известные данные длина кабеля 305 метров. Сечение кабеля 0,51мм, кабель медный, ток постоянный 12В(либо больше), потребляемый ток 1А(пусть будет с запасом), я все данные подставляю а оно обсчёт не проводит выдаёт что не все данные подключены.


http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_mini.html

1. Режим по умолчанию - "Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения"
Выбираешь в поле ходовых нагрузок "ТЭН, лампа 12В" (подставляются нужные значения в поля линии, напряжения, косинуса. При желинии можно все установить вручную)
Вводишь потребляемый ток.
Вводишь длину линии
Если допуск питания камеры другой (смотри паспорт на нее), то вводишь его в поле "Допустимые потери"
В поле результатов читаешь сечение.

2. Выбираешь режим "Потери и максимальные параметры линии"
Выбираешь в поле ходовых нагрузок "ТЭН, лампа 12В"
Вводишь потребляемый ток.
Вводишь длину линии
Вводишь интересующее тебя сечение
В поле результатов видишь параметры питания при таком сочетании.

Инженер (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines