Расчёт уставки емкостного тока замыкания на землю (ОЗЗ) для отходящей линии. Формула?

Количество просмотров - 35016
(ссылка на эту тему)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2011 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
В учебнике Чернобрового по релейной защите приведен формула для расчета уставки емкостного тока замыкания на землю для отходящейлинии:
Iсз=Кн*Кбр*3*Uф*w*C*L
kн = 1,1 (коэффициент надежности);
kбр – коэффициент броска, учитывающий бросок емкостного тока в момент возникновения ОЗЗ, а также способность реле реагировать на него, для Спак 810 равен 2;
Uф - фазное напряжение сети, В;
w = 2pf = 314 (рад/с);
C – емкость одной фазы сети относительно земли (Ф/км);
L - длина линнии, км
В справочнике Неклепаева "Электрическая часть станций и подстанций" указана емкостная проводимость b0=w*C (приведен погонный параметр). Для 6 кВ кабеля сечением 150 мм2 емкостная проводимость составляет 162*10^-4 См/км. Длина кабеля 0,15 км.
Подставляя все величины в эту формулу, получаем 58,4 А.

Вам не кажется что это очень много?  Емкостный ток ОЗЗ на всей ТЭЦ примерно 10 А. А по этим формулам от кабеля 150 метров получается огромный ток. Не о какой чувствительности защиты здесь даже речи быть не может. В чем подвох?

Инженер (Челябинск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2011 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего ошибка в удельной емкостной проводимости. Я приводил где-то на форуме таблицу с емкостями для одножильного кабеля, но скину еще раз:

1.jpg
 
* 1.jpg
(125.32 Кб, 607x809)  [скачать]  [загрузок: 19101]


Емкостный ток ОЗЗ на всей ТЭЦ примерно 10 А. А по этим формулам от кабеля 150 метров получается огромный ток. Не о какой чувствительности защиты здесь даже речи быть не может. В чем подвох?


Недавно делал реконструкцию ЗРУ среднего напряжения на подстанции там суммарный емкостной ток двух систем шин был примерно 50 A

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Павлег
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2011 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)


Я приводил где-то на форуме таблицу с емкостями для одножильного кабеля, но скину еще раз:

Можно поинтересоваться, откуда таблица взята?
Сейчас в каталогах кабельных заводов указываются погонные емкостные токи кабелей.

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2011 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Можно поинтересоваться, откуда таблица взята?
Сейчас в каталогах кабельных заводов указываются погонные емкостные токи кабелей.


Это информация из каталога на одножильные кабели компании Telefonika kable (такая же таблица есть у BFK) Мы очень часто закладываем их кабель XRUHAKXS

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Pavel 32
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Сентября 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Помогиете определиться по удельному емкостному току для кабеля из сшитого полиэтилена.
Кабель 95 мм2, тип АПвЭВнг, напряжение 6 кВ. В справочнике указана емкость С=0,407 мкФ/км. Сколко это будет в переводе на А/км ?

Инженер (Харьков, Украина)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Сентября 2012 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

Емкостный ток одной фазы на 1 км: I0=Uф*ω*Сл=6000*314*0,407*10-6/1,73=0,443 Ом/км.
Если надо посчитать ток ОЗЗ, то он будет равен утроенному значению емкостного тока одной фазы

Инженер (Челябинск, Россия)
Pavel 32
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Сентября 2012 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)


Емкостный ток одной фазы на 1 км: I0=Uф*ω*Сл=6000*314*0,407*10-6/1,73=0,443 Ом/км.
Если надо посчитать ток ОЗЗ, то он будет равен утроенному значению емкостного тока одной фазы

Огромное спасибо! Так оперативно, что даже и не ожидал). Значит выходит, что если где-то на другом кабеле, электрически связанном с этим (пусть его реальная длина будет 1 км для удобного счета) происходит озз, то от этого кабеля будет подпитка 1,329А. Интересная математика получается.

Да, кстати, нет разницы кабель спэ 3 однофазных или 1 трехфазный ? удельный ток же будет одинаков?

Инженер (Харьков, Украина)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Сентября 2012 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Да, подпитка будет 1,329 А/км.  Емкость линии берется относительно земли. Насколько я понимаю, емкость относительно земли никак не зависит от фазности кабеля. Поэтому, думаю, что емкость кабелей для 3х одножильных и 1го трехфазного одинакова. Вот если бы это была ВЛ и разная высота проводов относительно земли, то тогда бы это играло роль.

Инженер (Челябинск, Россия)
Yura 255422
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Сентября 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Денис вы не правильно переписали значения проводимости кабеля в Идельчике значение 162*10^-6. А так если подставить правильное значение Утроенное значение емкостного тока равное 0,253 А (для кабеля 150 мм и длины 0,15 км

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

А я вот другие формулы нашел по Шабаду:
Приближенное значение суммарного емкостного тока Ic=U*L/10 для кл.
Iсз>kн*kбр*Iс.фид.макс где Iс.фид.макс-собственный емкосной ток фидера;
Kч=Ic/Iсз> 1,5-2
Ток вот не совсем пойму разницу му Ic и Iс.фид.макс и самое главное где взять второе значение, т.к. у меня данная защита устанавливается на вводе силового тр-ра 10/04 кВ

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Oskarsam
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июня 2016 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


А я вот другие формулы нашел по Шабаду:
Приближенное значение суммарного емкостного тока Ic=U*L/10 для кл.
Iсз>kн*kбр*Iс.фид.макс где Iс.фид.макс-собственный емкосной ток фидера;
Kч=Ic/Iсз> 1,5-2
Ток вот не совсем пойму разницу му Ic и Iс.фид.макс и самое главное где взять второе значение, т.к. у меня данная защита устанавливается на вводе силового тр-ра 10/04 кВ
[/color]
привет великие умы !
я тоже хотел узнать чем разницы му Ic и Iс.фид.макс ,где Iс.фид.макс? так как я понял Iс.фид.макс  и Ic одно и тоже,тоесть суммарный емкостный ток защищаемого отходящий линии
во вложение расчет ОЗЗ на отходящий линии 10кВ и в этом расчете у меня  Kч=Ic/Iсз> 1,5-2 не соблюдается,а выходить Kч=0,333 .Не могли дать помочь по расчету
за раннее спасибо!
* Расчет КЗ 333.xls
(322.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1263]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines