Электрохимзащита совместная (протекторная). Количество протекторов и устанавливаемых КИП?
|
Количество просмотров - 7213
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Электричка 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Кто сталкивался подскажите пожалуйста!! Наш проектируемый газопровод пересекает несколько разных трубопроводов ( в одном коридоре) В месте пересечения наш газопровод заключили в стальной футляр. Владельцы трубопроводов требуют совместную электрохимзащиту (протекторную). Рассчитать количество протекторов смогу. Что еще нужно делать кроме этого (например, для выравнивания потенциалов)? И еще такой вопрос - чем определяется количество устанавливаемых КИПов? Заранее спасибо.
|
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Анна-электрик
|
Добрый день, а у меня к Вам встречный вопрос, первый раз столкнулась с ЭХЗ. Труба пересекает дорогу, труба в кожухе, необходимо защитить кожух. Согласно СТО газпрома, защита должна быть протекторная, я пытаюсь посчитать по этому СТО у меня получается полная ерунда. Вы по какому документу расчет делаете?
|
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
|
|
|
Электричка 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Имеется расчет, который прикладываю я. Он немного упрощенный, но всегда проходил, результаты реальные. Но если кожух не длинный - для 15 метрового - беру 1 протектор, для 30-40 метров - 2 протектора и расчет не делаю (только в сложных ситуациях), с двух сторон - по КИПу и ЭНЕС для измерения. Замечаний пока не было
|
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Анна-электрик
|
Буду Вам признательна если выложите на форум расчет, а то я в этом СТО совсем запуталась) Кожух у меня большой 152 метра. Расчет думаю надо сделать, а то вдруг потребуют потом.
|
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
|
|
|
Электричка 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Еще не забудьте - если и трубопровод и кожух - оба стальные - для выравнивания потенциалов необходимо устанавливать между ними регулируемую перемычку
|
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Бук
|
При большой протяженности применение протекторной защиты экономически не выгодно, так как протекторы, как правило, очень быстро перестают работать и нужна их замена. В этом случае лучше поставить катодную станцию(окупается в процессе эксплуатации). А если газопровод стальной, то выполнить совместную защиту. Диаметр кожуха ведь немаленький наверное. А чем больше диаметр тем больше количество протекторов. Ведь у Вас не 76мм и не 108.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Электричка 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для установки станции нужна эл.энергия, а в полях чаще всего идут высоковольтные линии, ставить КТП для преобразования на 0,4кВ получится дорого для защиты одного футляра. Мы ставили станцию для проектируемого стального газопровода.
|
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Электричка 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите как отправить расчет)))
|
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
|
Электричка 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
[Вложение испорчено или не существует]
|
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Бук
|
Есть маленькие столбовые однофазные ТП. Мы в свое время их применяли. Заказчики были довольны.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Lady

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А ещё есть катодные станции со встроенным трансформатором-подводи 10 или 6кВ и всё!
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Акылбек
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Приветствую всех! У кого есть материалы по ЭХЗ нефтепроводов. Пожалуйста, отправьте эл.почту akan_1980@mail.ru С инета никак не могу скачать. Заранее спасибо!
|
Электромонтёр по ремонту средств ЭХЗ (Актобе, Казахстан)
|
|
|
Акылбек
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет. У меня такой вопрос. На действующем трубопроводе потенциал трубопровода время от времени "плавает", т.е. до полудня потенциал в норме, а после полудня оно прыгает. Меняли катодную станцию, но результат остался так же. Кто сталкивался с такой проблемой и как устранить? Заранее спасибо.
|
Электромонтёр по ремонту средств ЭХЗ (Актобе, Казахстан)
|
|
|
|