Пожаротушение на действующем НПЗ. Расчётный расход воды, выбор огнетушащих веществ?

Количество просмотров - 8612
(ссылка на эту тему)
Джуля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Сентября 2011 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Имеется действующий НПЗ со своей системой пожаротушения. На территории в рамках реконструкции добавляется резервуарный парк (6х1000 куб.м), ж/д эстакада, автоналив, ну в общем расходный склад. Заказчик согласовал сделать независимую систему пожаротушения этой части, чтобы не лезть в управление сущ. насосами.
Т.к. на НПЗ распространяются нормы ВУПП-88 - для этой вновь проектируемой части надо брать за расчетный расход воды 200 л/с (как велит ВУПП) или все же получившийся по расчету расход (около 100 л/с у меня вышел)?
И второй вопрос - для тушения битума лучше использовать пену низкой или средней кратности? Спасибо
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Сентября 2011 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

битум хранится где? в резервуарном парке?
Если ставить ГПС-600 или аналоги - это средняя кратность, т.е. шапка пены на поверхности битума.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Джуля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2011 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

там хранение битума в резервуарах, слив-налив на ж/д и автомобильной эстакаде и хранение битума в биг-бэгах - здоровый склад под навесом - кстати вопрос - в нем наверное стоит предусмотреть стационарную систему пенотушения?
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2012 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Требование п. 8.21 ВУПП-88 распространяется на водоснабжение склада в целом. Т.Е. 200 л/с должны включать сумму расхода воды на приготовление пенораствора и расхода воды на охлаждение резервуара. Из текста непонятно это склад готовой продукции или промежуточный склад.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2012 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Для темных нефтепродуктов надо применять пену средней кратности, т.к. подслойное тушение битума невозможно. Насчет воды хочу пояснить, 200 л/с Вы брать обязаны. Это минимально допустимый расход для резервуарных парков по ВУПП-88

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Installcompact
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июля 2014 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! Кому будет актуальна насосная на такие расходы воды - обращайтесь, помогу. И Система дозирования/хранения пены.

Представитель компании (Санкт-Петербург, Россия)
Serph 163
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 23 Июля 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

А у меня такой вопрос по 200л/с: При хранении воды в емкостях или пожарном водоеме как найти объем этого запаса? 200*3.6*T при T- от 4 до 6 часов?

Проектировщик  (Самара, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июля 2014 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

Ув. Serph 163, Вы каким документом руководствуетесь? Какой объект?
Для складов нефти и нефтепродуктов - СП 155.13130.2014 ( http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php )
п. 13.2.2 При проектировании систем пожаротушения и охлаждения для зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов учитываются требования СП 8.13130 и СП 10.13130 к устройству сетей противопожарного водопровода и сооружений на них, если они не установлены настоящим сводом правил.
13.2.5 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования складов нефти и нефтепродуктов установками автоматического пожаротушения следует принимать согласно СП 5.13130.
Кроме того, на складах нефти и нефтепродуктов установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы здания и помещения, указанные в таблице 12.
13.2.7 Для тушения пожаров резервуаров следует применять системы пожаротушения, приведенные в приложениях А, Б, В и Г.

       В соответствии с СП 155.13130.2014, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 5.13130. - определяем max объем воды.
СП8 п.9.7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух......При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.
п.9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
и т.д....





? (Пенза, Россия)
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июля 2014 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)


А у меня такой вопрос по 200л/с: При хранении воды в емкостях или пожарном водоеме как найти объем этого запаса? 200*3.6*T при T- от 4 до 6 часов?

В соответствии с требованиями СП 155.13130.2014  п.13.2.17 Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с ним) следует принимать: для наземных резервуаров, при тушении пожара автоматической системой – 4 часа; для наземных резервуаров,
тушение которых предусматривается мобильными средствами пожаротушения – 6 часов; для подземных резервуаров – 3 часа. В соответствии с этим временем и конструкцией резервуара рассчитывают необходимый объем воды.
.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines